    Узнайте у производителя как реализовать молниезащиту этой антенны, а главное - трансивера. Лично я пока не понимаю как это сделать качественно.
    А вообще, медный токоотвод внешней молниезащиты должен иметь сечение не менее 35кв.мм.
    Как минимум, кроме прочего нужен возле трансивера антенный грозоразрядник. Такие есть для приемо-передатчиков с разными проходными мощностями.
     
  2. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Грозоразрядник есть, само собой.
    Антенна интересует именно в качестве молниеотвода.
    Обычно мачту антенны заземляют, но защитит ли она дом ?
    Алюминий там тонкий совсем.
     
  3. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.319
    Благодарности:
    15.331

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.319
    Благодарности:
    15.331
    Адрес:
    Новая Москва
    "Трос" молниеприемника должен быть над крышей в 1,5-2 метрах!!! Тогда и штырь не нужен. Причем, "трос" лучше - не тросом, а цельным металлом, чтобы он не был одноразовым.
    Да.
    Я бы подключил.
    "Заземляющие штыри" я бы взял нержавеющими, чтобы - сопротивление растекания дольше оставалось стабильным и небольшим. Оцинковка, нержавейка...
    Сечение Ал молниеприемника должно быть от 35 кв. мм. Причем, у Вас будет большое переходное сопротивление в местах сочленения телескопов. Это - не годится.
     
  4. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Везде пишут о минимуме над коньком 30-50см. Врут ?
    Вот и лидер подтверждает
     
    Последнее редактирование: 24.07.15
  5. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Импульс же короткий.
    Понятно, что антенне кирдык скорее всего, но отвести заряд она должна успеть.
    Кстати профильные форумы не говорят о повреждении полотна актенны, а только про согласующие катушки и кабель.
     
    Последнее редактирование: 24.07.15
  6. destroyer2015
    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    148

    destroyer2015

    Живу здесь

    destroyer2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Петергофская губерния
    *вклинюсь, в обсуждение, извините.
    * пока что дочитываю ветку... но тоже надо делать отвод... хочу и строение защитить и несколько
    * антенн (в будущем)...

    отвечу... вот импульс короткий,- это с точки зрения физики (в смысле динамического сопротивления) напряжённость огромная, мы имеем на приёмнике (громоотводе) весь её потенциал, а до земли он ещё не дошёл (скорость света)...
    поэтому с точки зрения коротких импульсов весь этот отвод мало того что- дроссель, так он ещё и имеет емкость, т. е. мы имеем резонансный контур... (который проходя рядом с сетями параллельно наведёт там прилично)...

    PS. вот сам сижу и думаю, надо ли это городить на крыше? лучше, понятно, рядом. но высокая точка крыши 12 метров... мачту ставить тоже пока не готов...
    *может кто ткнёт носом (ссылкой) на обоснования сечения, сопротивления итд. хочу разобраться...
     
  7. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
  8. Владимиp
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    1.056

    Владимиp

    Живу там

    Владимиp

    Живу там

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    1.056
    Адрес:
    Россия
    На последнего, из любопытства. Может уже спрашивал, но память то короткая с годами.
    Общество на развитом рельефе, в т. ч. на горе. Гора - локально одна из высоких точек местности. Обществу лет 30. Общество оч. большое по размерам, дворов за тысячу будет.
    Столбы воздушек по обществу заземлены через столб катанкой, значительно больше 6мм2. По словам старожилов, в обществе ни разу не била молния. Вопрос - почему?
     
  9. Максим1801
    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    170

    Максим1801

    Живу здесь

    Максим1801

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уважаемый Андрей-АА, Может не совсем точно высказался, кабель снижения (проволока 8-10 мм) по крыше ставить на стойки высотой 36 мм, а молниеприёмник над коньком поднимать. Только вот на 1,5 - 2 метра ? На видео, предоставленным @KorbenDalas, как раз всё показано. Причём крепления этой же фирмы. Я бы и молниеприёмник, и снижение сделал из нержавейки. Только на сколько ровно получится выпрямить диаметр 8 -10 нержавья?
     
  10. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.319
    Благодарности:
    15.331

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.319
    Благодарности:
    15.331
    Адрес:
    Новая Москва
    @Максим1801, я считаю, что надо - повыше.
    А если есть возможность потратиться на нержу, то лучше - для заземлителей. На воздухе чернуха будет 50 лет корродировать...
    @Максим1801, я считаю, что надо - повыше.
    А если есть возможность потратиться на нержу, то лучше - для заземлителей. На воздухе чернуха будет 50 лет корродировать...
    Ученым удалось снять спектр шаровой молнии и по нему узнать как она рождается.
    Анализ показал, что в спектре присутствуют мощные эмиссионные линии кремния, железа и кальция. Ученые обратили внимание на то, что эти линии присутствуют все время жизни шаровой молнии, при этом линия кремния продолжала наблюдаться даже в самый последний момент.
    Известно, что все эти элементы – главные составляющие почвы.
    Т. е., шаровая молния возникает, когда обычная молния ударяет в поверхность земли и испаряет составляющие ее элементы.
     
  11. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Хорошая версия.
     
  12. Шура Вятский
    Регистрация:
    04.03.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4

    Шура Вятский

    Участник

    Шура Вятский

    Участник

    Регистрация:
    04.03.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    поселок Колхоз имени Кирова
    Здравствуйте. Дом в сосновом бору, деревья по 20 метров, можно ли на дерево рядом с домом накрутить какую- нибудь проволоку, или полосу в качестве молниеприемника, а в качестве зазамления использовать металлический каркас ограждения корта (36 столбов на 1,5 метра забетонированы и сварены между собой)? Или вариант использовать стальную трубу перелива дамбы пруда (15 метров трубы д420мм под землей и частично в воде)?
    Кто в теме подскажите пожалуйста.
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.333
    Благодарности:
    23.872

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.333
    Благодарности:
    23.872
    Вопрос состоит из двух частей:
    1. Как поймать или перехватить молнию
    2. Куда ее переправить после перехвата.

    Сначала первый вопрос - как перехватить. Проволока на дереве эффекта не даст. Дерево должно быть выше дома раза в три. Дальнейшие рассуждения можно вести только глядя на фото дома или хотя бы на рисунок: высота дома, его длина и ширина.
     
  14. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Вы чего в итоге хотите добиться?
     
  15. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.319
    Благодарности:
    15.331

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.319
    Благодарности:
    15.331
    Адрес:
    Новая Москва
    @Шура Вятский, если деревья очень близко к дому, то, думаю, ничего делать не надо - они и есть и молниеприемник и заземление.