    Условно говоря, нет.
    В зданиях с металлическими или электрически непрерывными, подсоединенными, армированными, бетонными сооружениями определение безопасного расстояния не требуется. Поясню, речь здесь идет о предотвращении искры, чтобы заряд молнии не перескочил с токоотвода на другую проводящую часть.

    Зы. Для примера вспомните резервуры нефти, они как то не часто взрываются, при том что энергии для воспламенения паров нефти требуется очень мало.
     
  2. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.321
    Благодарности:
    15.334

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.321
    Благодарности:
    15.334
    Адрес:
    Новая Москва
    Если Вы живете в контейнере, тем более заземленном, опасности нет при любом потенциале, т. к. он везде будет одинаковый. Ну, если, конечно, молния не пробьет контейнер насквозь;)...
     
  3. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Но это все условно, так как разность потенциалов стена-пол, пол-потолок все равно будет, а если туда еще провести коммуникации... :hello:
     
  4. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.321
    Благодарности:
    15.334

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.321
    Благодарности:
    15.334
    Адрес:
    Новая Москва
    Теоретически - да, но если мы считаем, что несколько десятков киловольт при 20-300 микросекундном импульсе не опасны, то - нормально;)
     
  5. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    :aga: Ну ты сказанул, конечно будут опасны.
    Скорее раз процесс очень короткий по времени, то вероятность поражения человека током невысока, так как за это время человеку нужно успеть за что то схватиться.
     
    Последнее редактирование: 04.07.16
  6. ayrilo
    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240

    ayrilo

    Живу здесь

    ayrilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Краснодар
    Посмотрите, "ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА Часть 4 Электрические и электронные системы внутри зданий и сооружений"
     

    Вложения:

  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    Андрей-АА, есть график (в т. ч. и в интернете) зависимости напряжения и времени действия. 70 киловольт там на шкале нет, но можно аппроксимировать:aga:. В любом случае, для любого напряжения есть ненулевое время безопасного воздействия, и случаи выживших в результате удара молнии или попадания под среднее и высокое напряжение это подтверждают.
    Да и не только время влияет, но и куча других факторов, в том числе и везение. ;)
     
  8. ayrilo
    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240

    ayrilo

    Живу здесь

    ayrilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Краснодар
    Данные для расчетов:

    upload_2016-7-6_9-19-43.png upload_2016-7-6_9-20-38.png
     
  9. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.321
    Благодарности:
    15.334

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.321
    Благодарности:
    15.334
    Адрес:
    Новая Москва
    @Иванов Костя, спасибо!
    Да, по его словам Базелян не раз попадал под короткий импульс 70кВ. "Было неприятно";)...
     
    Последнее редактирование: 06.07.16
  10. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
  11. maosgoa
    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    522

    maosgoa

    Живу здесь

    maosgoa

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    522
    Адрес:
    Дніпро
    Прилет пришелся в крышу (металл) через гвоздь обрешетки в саморез клипсы металлогофры, разорвало стропило и коробку соединения, где-то замкнуло, но по ходу дуга (не уверен с терминами) нашла провод земли увело на контур, пожара не было, поплавило гидроизоляцию и саморез.

    20160730_170250.jpg 20160730_200832.jpg 20160730_200850.jpg
     
  12. maosgoa
    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    522

    maosgoa

    Живу здесь

    maosgoa

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    522
    Адрес:
    Дніпро
    Выяснили что еще произошло, мелочи, поджарило металлрукав в месте где пробило клипсу в саморез и контакт в патроне лампы, заменил патрон и гофру, полет нормальный. убрал все клипсы со стропил, планирую опустить коробки соединений ниже от крыши, от греха... А и важное, надо ставить громоотводы, кто подскажет, где можно найти качественную информацию по этому поводу? У меня есть контур заземления проводки триугольник из 10арматуры и полосы, но для громотвода я понимаю нужен отдельный контур или же можно заземлить крышу и громотвод к нему же?
     
  13. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.843

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.843
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Читай про систему уравнивания потенциалов (СУП) и бери эту схему за основу. И все будет понятно. На этих схемах нарисовано как и куда все должно быть соединено. Главное это то, что все, что есть в доме "железное" должно быть связано между собой. Поставь на крыше молниеприемник метра три высотой и заведи его на имеющийся контур заземления. И крышу не забудь "заземлить". У меня сделано так. И еще забор из железа и ворота тоже завязаны с контуром заземления. Т. е. если у меня прозвонить тестером молниеприемник на крыше и забор вдоль участка, то они будут "звониться".
     
  14. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    @maosgoa, Никогда не слушай таких советов (как выше).
    1. "Молниеприемник не 3м", а такой и столько штук, какой рассчитается исходя из геометрии и размеров крыши. Кому то 1м и одного достаточно, а кому-то 5шт и 3 м не хватит.
    2. Молниеотводы не присоединяй к существующему заземлителю. Если пропадет контакт, то молния по шине зайдет на РЕ в дом. Делай отдельный заземлитель.
    3. Крышу заземлять есть смысл, если уверен, что все листы имеют между собой электрический контакт. Скорее всего это не так. Да и листы 0,5мм не выдержат удар молнии, а расплавятся.
    4. Забор и ворота ни в коем случае не подсоединять к молниеприемнику. Ну если не желаешь смерти соседу. Путь молнии в землю должен быть изолированным и максимально коротким.
    Выложите план дома или фото с размерами.
     
    Последнее редактирование: 10.08.16
  15. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо за подробности.
    Тема молниеотводов очень не проста. если делать по правилам. Не правильно сделанный молниеотвод представляет еще большую опасность, чем его отсутствие. Здесь в форуме есть ветки, где этот вопрос достаточно подробно обсуждался, поищите.