1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2

Канава для паводковой воды

Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем rustam-25, 03.08.11.

  1. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.748
    Благодарности:
    19.317

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.748
    Благодарности:
    19.317
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо Евгений. Конечно гладкую. Судя по всему вода на 90% транзитная.
     
  2. sv-k
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    186

    sv-k

    Живу здесь

    sv-k

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Краснодар
    у меня схожая ситуация, канава через участок, 50 м, глубиной до 1,5м. вода стоит даже в жару, отсюда комары, мошкара, и т.д. если не трудно подскажите, можно ли сделать так: на 30-40 см засыпать крупной булыгой - закрыть воду, дальше стенки укрепить тем же камнем или матрацем рено. мысль в том, чтобы летом избавиться от болота, осенью-весной вода поднимется выше получившейся дамбы и будет уходить по открытой канаве дальше. нужно ли применять ГТ между дном и камнем?
     
  3. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.748
    Благодарности:
    19.317

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.748
    Благодарности:
    19.317
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А откуда вода? Может просто канава глубже чем надо и поэтому вода с нее не уходит - надо в целом ее рассматривать - откуда - куда какие уклоны.
     
  4. sv-k
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    186

    sv-k

    Живу здесь

    sv-k

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Краснодар
    вода с других участков, с поля, уклон небольшой, общая длина канавы метров 200 от дороги до дороги, по над которыми тоже канавы, но глубже, на моем участке уклон 20 см на 50 м в сторону въезда. не хотелось бы создавать проблемы соседям и засыпать ее, но и жить рядом с болотом тоже не очень. вот и думаю сделать своего рода сухой (летом) ручей.
     
  5. leletau
    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    6.477

    leletau

    Волочай Иван

    leletau

    Волочай Иван

    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    без ГТ камень в землю уйдет
     
  6. sv-k
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    186

    sv-k

    Живу здесь

    sv-k

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Краснодар
    можно ли вместо ГТ использовать дубовую доску? у меня после стройки осталось много обрезков, брака, горбыля.
     
  7. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.598
    Благодарности:
    552

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.598
    Благодарности:
    552
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
  8. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.748
    Благодарности:
    19.317

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.748
    Благодарности:
    19.317
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Понял. Тогда конечно не засыпать. Вариант с сухим ручьем имеет право на жизнь думаю. Про ГТ - канава глубокая и собирает не только воду с поверхности, а ГТ в ней будет создавать препятствия, и со временем будет работать как пленка (по части водопропускной способности).

    Может вода стоит в канаве потому что кто то из соседей ниже по течению ее перебил (закопал) - частая проблема.
     
  9. sv-k
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    186

    sv-k

    Живу здесь

    sv-k

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Краснодар
    благодарю за помощь. попробую обустроить канаву функционально и эстетично.
     
  10. rustam-25
    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    696

    rustam-25

    Живу здесь

    rustam-25

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Москва
    Апну тему! Непосредственно подошло время для реализации.
    Стоит следующая задача:
    - что-то cделать с паводковой канавой (лотки, трубы рыжие ПВХ, асбестоцементные и т. д.) общая длина 44м, напомню летом она у меня сухая и вода в ней не стоит
    - вывести слив из водосточки в паводковую канаву, сейчас лежит труба на земле до канавы

    Изучив рынок материалов, остановился на дренажных трубах двухслойных диаметром 200 мм в геотекстиле + колодцы 317 мм на каждом повороте (у меня их три). Изначально думал трубы рыжие 200 м, но при длине 44м цена получается не малая. Также думаю что эта труба будет в себя собирать и с участка воду т. к. есть естественный уклон и при таянии снега вода устремляеться в эту канаву.

    Технология укладки предпологаеться следующая (почка 30 см земля далее глина):
    - углубить канаву до 1-0,5 м где необходимо
    - сделать песчаную подушку 5 см - надо ли?
    - уложить трубы под естественный наклоном
    - засыпать щебенкой фракцией 20-40 до уровня земли

    Прошу прокоментировать, правильно ли я задумал и собираюсь вопловить. Особенно в выборе материалов, годиться ли в моем случае дренажная труба?
     
  11. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.649
    Благодарности:
    3.486

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.649
    Благодарности:
    3.486
    Адрес:
    Москва
    Звучит так: подземной воды нет (не грунтовой, не верховодки), но коль имеющаяся труба дорого стоит, то пустить в дело дренажную, а верховодку для этой трубы мы сами создадим (соберём воду с участка) и направим её в песок и щебнь. Или что то не так понял?
    Так, что Вы хотите в итоге - открытую облагароженную канаву или закрытый водоотвод?
     
  12. rustam-25
    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    696

    rustam-25

    Живу здесь

    rustam-25

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Москва
    В идеале закрытый водоотвод. Все верно, пытаюсь сделать без больших финансовых вложений вот и выдумываю велосипед.

    УГВ высокое около метра - полтора в сухой период времени. Рельеф участка такой, что при таянии снега и обильном дожде все равно в эту канаву устремляються потоки у меня в меньшей степени у соседа в большей. Ну и туда же планирую направить и водосточку с крыши.
    Но основной поток это 80% транзит воды по весне от участков выше минуя мой участок и другие ниже в пожарный пруд.
     
  13. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.649
    Благодарности:
    3.486

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.649
    Благодарности:
    3.486
    Адрес:
    Москва
    Так я не стал бы создавать себе проблем закрытой трубой:
    - На 44 м водоотвода нужен промежуточный колодец.
    - Возможность промерзания, образование наледей.
    - засоры, заиления с необходимостью дальнейшей промывки - прочистки, которые будут лежать на Вас.
    - врезка ливнестока с крыши.
    Но если открытую канаву очень не хочется, то делайте капитальный водоотвод с пред. отстойниками, колодцами, большим диаметром и уклоном. Ну а деньги тогда на всё это надо брать и с тех 80% транзитников.
     
  14. lex612
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    721
    Благодарности:
    152

    lex612

    Турист

    lex612

    Турист

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    721
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Участок был, положили 219 б\у трубы друг на друга и засыпали выше дороги землёй, на 30 метрах 3 колодца большие на входе-выходе, малый посерединке, вода в основном транзит. Параллельно водосливу проложен дренаж и выведен в колодцы.
     
  15. KirillPit
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3

    KirillPit

    Новичок

    KirillPit

    Новичок

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Красногорск
    Рустам однозначно дренажная труба (перфорированная и с фильтром) диаметр советую 160-200мм при этом монтаж будет выглядеть так:
    -задаем уклоны по канаве (выравниваем её)
    -простелаем канаву геотекстилем (ширина примерно 2-3м плотность 100гр/м2) погонных метров столько сколько длина канавы
    -подсыпку делаем щебнем примерно 3-5см
    -укладываем дренажную ф-160 трубу и засыпаем щебнем поверх 20-30см (фракция-размер щебня 20-40мм желательно чистый) 20-30см должно быть поверх трубы вне зависимости от ширины канавы...
    -далее геотекстиль который был в ширину постелян закрываем щебень (получился пирог)
    -после пескуем т. е поверх геоткани сыпим песок (рекомендую практически доверху илишь 5см плодородного слоя перемешенного с семенами травы
    Итог у Вас скрытая дренажная канава и можно приступать к ланшафтам!