Регулировка веток коллектора теплого пола

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.

  1. Fatum13
    Регистрация:
    06.05.12
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    578

    Fatum13

    Живу здесь

    Fatum13

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.12
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    578
    Адрес:
    Брянск
    Такие длинные ветки- это жесть конечно
     
  2. Zxz72
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    144

    Zxz72

    Живу здесь

    Zxz72

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Гатчина
    Согласен! Уж очень длинная магистраль, тут месяца 2 назад катал в доме пол так получилось 2 петли по 84 и 85 метров, и то как то переживал, все таки для себя на годы делается, но протягивает неплохо.
    Сегодня за бортом -21, в доме +25
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.744
    Благодарности:
    27.737

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.744
    Благодарности:
    27.737
    Адрес:
    Касимов
    Клапан балансировочный, в каком состоянии? 20210203_122245.jpg
    Поменять местами нужно...
     
  4. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.818

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.128
    Благодарности:
    3.818
    Адрес:
    Новороссийск
    Ну расскажите человеку принципиальные различия между этими изделиями.
     
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.567
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Кто дружит с головой сам найдёт информацию.
     
  6. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    397

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    спросите, за что он вас так ненавидит. Смесительный узел собран неправильно. после переделки все будет хорошо работать, 2 л/м нормальный расход
    Вот схема, которая здесь кочует по темам, для вас подойдет, она правильная upload_2020-5-1_19-16-3.png
     
  7. Kirill74rus
    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Kirill74rus

    Участник

    Kirill74rus

    Участник

    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.744
    Благодарности:
    27.737

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.744
    Благодарности:
    27.737
    Адрес:
    Касимов
    Угу. А когда отрывается нижний, то насос уверенно качает из подачи в обратку СО. Ну а на ТП, что останется...
    @Kirill74rus, Суть улавливаете?
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.744
    Благодарности:
    27.737

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.744
    Благодарности:
    27.737
    Адрес:
    Касимов
  10. Kirill74rus
    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Kirill74rus

    Участник

    Kirill74rus

    Участник

    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Извиняюсь за "колхозные" вопросы. Если я Вас правильно понял: то термоголовку с подачи переношу на обратку? Правильно?
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.744
    Благодарности:
    27.737

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.744
    Благодарности:
    27.737
    Адрес:
    Касимов
    У Вас она стоит на обратке. На подаче стоит балансировочный клапан. Их нужно поменять местами. А клапан прижать, чтобы насос основную работу делал по контуру ТП.
    Датчик термоголовы, ставите после насоса...
     
  12. Kirill74rus
    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Kirill74rus

    Участник

    Kirill74rus

    Участник

    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Получается чтобы датчик термоголовки был после насоса, то в моём случае нужно сам насос перенести?
     

    Вложения:

    • 20210228_121439.jpg
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.744
    Благодарности:
    27.737

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.744
    Благодарности:
    27.737
    Адрес:
    Касимов
    @Kirill74rus, Убиваете на повал...
    Вот Ваш клапан в сборе f0459eb8e6071a2a7495dba2d70a96f4.jpeg Вот отдельно термоголовка с выносным датчиком VT.3011.jpg
    Сейчас он (датчик) на месте! Нужно, чтобы после перестановки клапана, он остался там же.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.744
    Благодарности:
    27.737

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.744
    Благодарности:
    27.737
    Адрес:
    Касимов
    Слева от коллекторного блока поставить...вааще зашибись! В пятый раз продублирую вариант Сергея... upload_2021-2-19_19-21-46.png
     
  15. Kirill74rus
    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Kirill74rus

    Участник

    Kirill74rus

    Участник

    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Спасибо. Если действовать по данной схеме, куда автовоздушники деть?
     

    Вложения:

    • 20210228_123415.jpg