1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Регулировка веток коллектора теплого пола

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.

  1. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.200
    Благодарности:
    41.015

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.200
    Благодарности:
    41.015
    Адрес:
    Эстония
    ...Сходил... сделал фотки... но не получается выставить на форум. :(:flag:
    Рома...пришли в личку свой электронный адрес. Я тебе вышлю. :|:
     
  2. Nikpao
    Регистрация:
    11.01.24
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3

    Nikpao

    Участник

    Nikpao

    Участник

    Регистрация:
    11.01.24
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3
    Хорошо, спасибо. Буду думать что да как.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.752
    Благодарности:
    27.739

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.752
    Благодарности:
    27.739
    Адрес:
    Калуга
    Толь, в НСУ четырехходовой, через который идет ВЕСЬ поток ТП плюс подмес
    как думаешь, большие там потери напора ? и зачем они ? зачем две регулировки Т - в котле и в НСУ ?
    в моей схеме все органично подмешивается, без зажимов итд
     
  4. skaynett
    Регистрация:
    19.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    skaynett

    Участник

    skaynett

    Участник

    Регистрация:
    19.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Доброго дня!
    Уважаемые специалисты подскажите для чего эти крутилки?
    Как я понял это узел подмеса, деления от 30-90, но при уставке котла на 45, а регулятора на 30 на термометрах всё-равно 45. В чем может быть причина?
    Собираюсь переходить с эл на газ, а там советуют 55 ставить, не хочу такую температуру в полы)
     

    Вложения:

    • IMG-20230920-WA0011.jpg
  5. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.624
    Благодарности:
    7.634

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.624
    Благодарности:
    7.634
    Адрес:
    Москва
    У вас на черном коллекторе должны быть буковки производителя.
    На сайте легко найти смесительные узлы по производителю коллектора.
    Качайте паспорт на смесительный узел. Там указан KVS и границы регулировки
     
  6. skaynett
    Регистрация:
    19.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    skaynett

    Участник

    skaynett

    Участник

    Регистрация:
    19.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    • Термостатический смесительный клап. (30-60°C, Kv = 3,5м3/ч)
    Получается не работают оба
     
  7. skaynett
    Регистрация:
    19.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    skaynett

    Участник

    skaynett

    Участник

    Регистрация:
    19.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    В общем клапан стоит стороной mix на обратку (
    Поэтому он и не работает, вот такие горе монтажники с болшИИм опытом работы (
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.934
    Благодарности:
    29.283

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.934
    Благодарности:
    29.283
    Адрес:
    Касимов
    А в их задачу входил запуск и настройка системы? Или просто монтаж узлов?
     
  9. skaynett
    Регистрация:
    19.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    skaynett

    Участник

    skaynett

    Участник

    Регистрация:
    19.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Входил, запустили в прошлом году и на следующий день исчезли. Так то все работало, управлял котлом температуру, а сейчас стал разбираться и вылезли косяки, полы также по гидравлике ровно настроены.