  1. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.820

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.820
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Предложение "подогнать" диаметр трубы (по потерям) к лучшей хар-ке насоса - "рац.предложение".

    Но соответствие насоса РАСЧЕТНЫМ расходу и давлению - должно быть в любой системе, где течет ...жидкость.
    Для любого насоса, который в ней установлен...

    Увеличивать давление насоса (подбор другого насоса с другим давлением), если гидравлика в "эстетично-зауженном"(?) варианте.
     
  2. seaman77
    Регистрация:
    08.06.10
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    34

    seaman77

    Живу здесь

    seaman77

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.10
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нашел характеристики встроенного ц/насоса в потенциально возможный котел Vaillant turboTEC plus VUW 282/3-5:
    2 ступени (заводская настройка 2-я ступень):
    2 - 2583 об/мин расход 1,2м3 напор H=500МБар
    1 - 2312 об/мин расход 0,6м3 напор H=360МБар
    да еще расширительный бак 10литров, кол-во цирк. воды 1203.
    Это может мне помочь для определения диаметра труб или нужно еще что-то рыть?
     
  3. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.820

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.820
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Это может помочь не для определения диаметра труб (строго!) а для того чтобы иметь в виду возможности насоса и не с*экономить с более тонкими диаметрами.
    Самые главные ОСОБЕННОСТИ:

    А. "Излишне" свободным диаметрам можно придать доп. сопротивление для "соответствия" насосу -
    Одним движением - поворотом ручки рег. крана.

    Б. "Зажатым" диаметрам никакая регулировка не поможет. Нужны "хирургические" меры с возможными осложнениями в ..постоперационный период...:close:

    По вашему насосу можно сказать в "общем": При отсутствии сопротивлений в системе он выдаст 0,6 - 1,2 м3/час. При давлении 500/350 МБар он выдаст ...0,00 м3/час. (в закрытом сост.).
    ..ЧТО (?) же он выдаст в "рабочем режиме" -

    Определение "подходящести" насоса явл. частью гидравлического расчета. Как минимум, со стороны котла нужна "паспортная графическая характеристика" работы насоса.
    Например, такая:

    tex_ups_up_comfort_8 кроп.jpg

    Почитайте о подборе насоса в FAQ-е: https://www.forumhouse.ru/threads/130955/
     
  4. LexxMobile
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    LexxMobile

    Участник

    LexxMobile

    Участник

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кострома
    Приветствую. Требуется помощь знающих людей:
    Нужно сделать отопление в доме, накидал схему, как я себе это представляю, хотелось бы услышать мнения и исправления/дополнения.
    Стены из шлакобетона, утеплены изнутри мин. ватой 50мм. Пол холодный, т. е. пока не утеплен, потолок утеплен, но выше холодный чердак.
    Радиаторы планируется вешать биметаллические 350мм, в комнате по 6 секций, в ванной и в кухне - по 8 секций каждый. Большие по высоте не влезут. В ванной под окно вообще нет возможности повесить, поэтому в угол.
    Пустить трубы из кухни в ванную напрямую возможности нет по определенным причинам, поэтому только через комнату.
     

    Вложения:

    • СО1.jpg
  5. LexxMobile
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    LexxMobile

    Участник

    LexxMobile

    Участник

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кострома
    С кухней немного не корректно нарисовал. Исправил:
     

    Вложения:

    • СО1.jpg
  6. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    954

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ваша схема,...но с поправками. :hello:

    Безымянный.JPG
     
  7. LexxMobile
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    LexxMobile

    Участник

    LexxMobile

    Участник

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кострома
    Действительно не подумал о таком варианте.
    Еще вопрос к остальной куче: можно ли сделать комнатные радиаторы с нижним подключением (и вход и обратка снизу), т. е. понятно, что можно, но будут ли они нормально греть?
     
  8. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    954

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Можно разумеется.
    И греть будут замечательно.
    Важное условие :flag: ,...не жадничайте на диаметре основных магистралей по периметру,...и все отопительные приборы на байпасное подключение с рег. кранами. :super:
     
  9. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк

    Подключение "низ-низ". Если не возражаете малую толику в схему исправленную ув. Legatron-ом
    правка.jpg
     
  10. LexxMobile
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    LexxMobile

    Участник

    LexxMobile

    Участник

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кострома
    т. е. магистраль лучше из 32й трубы сделать? или все же 25й достаточно? просто там разница в цене все же есть и внешний вид имеет значение, т. к. трубы будут снаружи.
     
  11. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    954

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Исчерпывающе (графически) ответил на Ваш вопрос, уважаемый Kylibin. :super:
     
  12. LexxMobile
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    LexxMobile

    Участник

    LexxMobile

    Участник

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кострома
    А подключение самих радиаторов тоже можно 25й трубой делать или принципиально нужно D20?
     
  13. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    :faq: В чем здесь скрытый смысл:faq:, ППф20 дешевле и дизайновей ППф25.

    По вопросу подключения радиаторов большим диаметром, да хоть ППф63 (только кому это нужно и сколько это будет стоить), но
     
  14. LexxMobile
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    LexxMobile

    Участник

    LexxMobile

    Участник

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кострома
    Понял, спасибо. Финальная версия:


    Блин. не то загрузил (Можно ли тут редактировать сообщения?
     

    Вложения:

    • СО1.jpg
    • СО2.jpg
  15. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    На радиаторах "маевского" не забудьте.
    Правка1.jpg
     
Статус темы: