    Раньше, после уменьшения диаметра, висел 1 радиатор, он спокойно нагревался, сейчас кинули еще 6 ши и все 25 диаметром, теперь негреется ни один!!! Давление там 5 на подаче и 5 на обратке, везде да сужения батареи кипяток, а после холодные!
    Что такое балансировка? давление на подаче и обратке? Насоса нет, там центральное отопление. Кстати, когда врезали насос цирк. то батареи грелись, но совсем чуть-чуть....
     
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.824

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.824
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Без "говорящей"схемы в аксонометрии и схемы ИТП (если он есть) со всеми данными (фото ИТП в "панораме") и показаний давления... Ваш вопрос - не имеет ответа.
     
  3. Zalup
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Zalup

    Участник

    Zalup

    Участник

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Раньше после заужения, висел 1 радиатор, он без проблемм грелся, потом добавили еще 5..., они не нагреваются, да и тот, что грелся... перестал греться
    :faq:... Там насоса нет, это центральное отопление. На подаче и обратке 5 давит. Пробовали мы насос циркуляционный поставить, стали греться, но еле еле...

    Понятно... будем менять диаметр. Т. к. нет ни схем ни фото в панораме... А как тут нарисовать я не знаю...
     
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.824

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.824
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Так нарисуйте..:um: ____________005ии.jpg Схема.jpg

    Если дело только в сопротивлении труб, а не в отсутствии балансировки или "плохих параметрах" т/носителя на вводе, недостаточном перепаде..

    А если дело не в трубах? Или не только в трубах? - тогда "деньги на ветер".:(
     
  5. Zalup
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Zalup

    Участник

    Zalup

    Участник

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Вот этого и боюсь....Схему позже нарисую, не совсем понятны понятия отсутствии балансировки или "плохих параметрах" т/носителя на вводе, недостаточном перепаде..
     
  6. Zalup
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Zalup

    Участник

    Zalup

    Участник

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Вот схемка. На 2-м эт. всё греется, на 1-м эт. греется до сужения, после сужения - холодные. центральное отопление дает город. 06012012227.jpg
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.824

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.824
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Не известно, как у вас устроен ввод теплосети. И какие параметры имеет. Было бы понятнее по образцу предложенной схемы. ..Чтобы не обмениваться вопросами..
    Сразу вопрос - так ли на самом деле врезан 1-й этаж в стояки?:ogo:

    06012012227.jpg
     
  8. Zalup
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Zalup

    Участник

    Zalup

    Участник

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Сегдня постараюсь все сфоткать. Просто все зашито гипроком... Из земли выходят две трубы, около 100мм диаметром (вечером точно скажу) они идут вверх и под потолком доходят до окон где обратка уходит вниз ну а подача сверху соответственно. Краны на радиаторах стоят. на вводе кран, термометр и манометр. Здание в центре питера.

    Там где красный овал, ошибка:ogo:, конечно же подача от подачи, обратка в обратку. Недовел линию немного)
     
  9. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    .
    Как гипотеза, в процессе "модернизации", организовали контр уклон на подающей ф25 трубе, проверьте уровнем выделенный на схеме участок.
    P.S.С загрузкой схемы пока проблема, не загружается.
     
  10. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    954

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Один из вариантов.:um:
    Решение.jpg
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.824

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.824
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..Если краны в рабочем состоянии (?) радиаторы на "горячем" участке можно поприжать.
    .
    Где расположены (подача/обратка) и их показания?
    ..О как!:ogo: прямо .."оттуда"
     
  12. Zalup
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Zalup

    Участник

    Zalup

    Участник

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Мы перепробовали разные способы подключения, и подачу загоняли в последний радиатор а остальные через обратку и насос..... Сейчас разделили на 2 части. Та что греется, и та что нет. и поставили электрокотел и добавили радиаторов по кругу. в итоге греются не все радиаторы, первые от котла горячии и по мере удаления они холоднее.... И котел жрет кучу бабок!!! Нереальную кучу, вот и решили за праздники разобраться и все переделать......
     
  13. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    954

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Так Вы отапливаетесь от собственного котелка или же от ТЭЦ?
    Или котелок в подмогу установили?
    Давайте конкретизировать и пожал-та подробнее.
     
  14. Zalup
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Zalup

    Участник

    Zalup

    Участник

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Ту часть, что не грелась, мы отключили от центрального отопления и повесили электрокотел!
     
  15. Zalup
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Zalup

    Участник

    Zalup

    Участник

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
Статус темы: