    На газовой трубе после крана стоит диэлектрическая муфта.


    Менял.электрод сломал:faq:
     
  2. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    40 мм это очень много... максимально должно быть 15-20...:no:
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    электрод на горячую регулировать надо.


    "Земля" на котел с розетки приходит?
     
  4. gorod74
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    gorod74

    Участник

    gorod74

    Участник

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кыштым
    Спасибо, буду знать!!


    Да, приходит.
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Отключите котел от сети, замеряйте розетку.
     
  6. gorod74
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    gorod74

    Участник

    gorod74

    Участник

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кыштым
    В сети 223V, а с нулевой фазы на землю ноль.
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Какой трубой подвод воды выполнен к котлу?
     
  8. gorod74
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    gorod74

    Участник

    gorod74

    Участник

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кыштым
    ДУ 15 (полихлорвинил) на обратке,ДУ20 на подаче,ДУ 15 на холодной и горячей воде.
     
  9. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    gorod74, когда проблема появилась?
     
  10. gorod74
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    gorod74

    Участник

    gorod74

    Участник

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кыштым
    Проводил техобслуживание котла, работал нормально до этого,после сборки появилась данная проблема.
     
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Тогда проведите еще раз ТО, авось исчезнет, проверьте все контакты.:)
     
  12. gorod74
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    gorod74

    Участник

    gorod74

    Участник

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кыштым
    Спасибо большое за ответы.Получил много нового.Буду думать.
     
  13. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Чего тут думать, до ТО котел работал, после ТО перестал, проверяйте что где не так подсоединили.:hello:
     
  14. gorod74
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    gorod74

    Участник

    gorod74

    Участник

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кыштым
    Всем спасибо, увеличил зазор электрода. Всё заработало:)]
     
  15. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    А потенциал остался?