1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Крепление водонагревателей к стене

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Finka, 07.01.07.

Метки:
  1. Веня
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    1.566
    Благодарности:
    729

    Веня

    Живу здесь

    Веня

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    1.566
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дюбель бы я не смог загнать, пруток арматуры бы не дал. Максимум вошел бы дюбель на 60 мм.
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.326
    Благодарности:
    27.450

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.326
    Благодарности:
    27.450
    Адрес:
    Калуга
    Бур угробил успешно и всем об этом рассказал ? молодец
     
  3. Веня
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    1.566
    Благодарности:
    729

    Веня

    Живу здесь

    Веня

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    1.566
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ...Читайте внимательно пост 1243. Причем тут бур, арматуру высверлил сверлом по металлу того же диаметра, что и бур.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.326
    Благодарности:
    27.450

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.326
    Благодарности:
    27.450
    Адрес:
    Калуга
    ссылка есть на него ?
    цитата была не Вам адресована
    а сверло по металлу - вполне разумное решение
     
  5. Веня
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    1.566
    Благодарности:
    729

    Веня

    Живу здесь

    Веня

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    1.566
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Извиняюсь с номером поста ошибся. Выше 796. Старый стал без очков не вижу.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.326
    Благодарности:
    27.450

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.326
    Благодарности:
    27.450
    Адрес:
    Калуга
    Да это не Вы, это тут почистили немного.
     
  7. Asfar
    Регистрация:
    28.09.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Asfar

    Участник

    Asfar

    Участник

    Регистрация:
    28.09.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Подскажите по следующему случаю:
    Дом 68г, брежневка, 9/9эт, перегородка между туалетом и ванной.
    Бойлер 80л, общий вес с водой 115 кг, вешается горизонтально частично над унитазом.
    Стена 7см - что-то вроде гипсо-песчано-цементной смеси на деревянных перемычках.
    Просто не проламывается, проходится дрелью запросто. Можно отбить кусок чем-то острым и тяжёлым, при желании. Не капитальная, естественно.
    Пока что крепление придумал такое: пластины перфорированные 2мм 240*80 с обоих сторон, шпилькой нерж м12 насквозь, с обоих сторон кузовная шайба+гайка с фланцем.
    Дополнительно: сверху на пластины на шпильки м6 насквозь уголки 80*40 с обоих сторон, все 4 уголка на PFG LB 6-35 в пустотелую плиту перекрытия (там 3-4 см бетона для их раскрытия есть, проверил).
    Посидел, посчитал, вроде должно держать, но не даёт покоя.
    Вопрос:
    1. Крепление на 2 или всё-таки 4 точках? Тогда нужно ещё по 2 пластины 24*8 на ещё 2 точки?
    2. Главное - возможно, стоит укрепить стену со стороны ванной стальной пластиной 4мм от стены до стены и на те же шпильки м12? И саму её закрепить уголком и дюбелями м6 в капитальную стену санузла? (тогда перф пластины не нужны?) Но есть ли смысл крепить к перпендикулярной стене - рычаг, если будет вырывать стену, получается очень большой. Или просто для распределения нагрузки по стене - а нужно ли пластину 4мм? Есть оцинкованная перф пластина 40*2000*1.5мм (для навесных шкафов) - но её не назовёшь жёсткой, выгибается.
    3. Если использовать 4 точки крепления, 2 нижние должны быть связаны с верхними стальной пластиной? И с той, и с другой стороны стены? Или должны быть два независимых крепления?
    4. Нужно ли под гайку с фланцем использовать кузовную шайбу (она шире фланца)? Или нужна просто гайка с шайбой? Или самоконтрящаяся гайка с шайбой?
    5. После пластины, шайбы, гайки - сразу вешается бойлер, закрепляется 2 узкими гайками контрящимися? Или одной самоконтрящейся?
    6. Основной риск - это сорванная гайка, разрушение стены в месте контакта шпильки или вырванный кусок стены размером с крепления пластин? Не могу понять.

    Спасибо :)

    На фото - материал стены.
     

    Вложения:

    • IMG_20210725_020619.jpg
  8. Веня
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    1.566
    Благодарности:
    729

    Веня

    Живу здесь

    Веня

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    1.566
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Asfar, Наверно проще было бы нарисовать, как вы хотите сделать крепление. Сделать фото того места где хотите повесить. Более обзорный план. Судя по фото стены и описанию, там стена уже слабая.
     
  9. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    в чем смысл лепить пластину на слабое основание?

    заштробите в стену 2 стойки из профильной трубы 40х40, прикрепленные к потолку и полу, на них и вешайте бойлер
     
  10. Asfar
    Регистрация:
    28.09.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Asfar

    Участник

    Asfar

    Участник

    Регистрация:
    28.09.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    распределить нагрузку
    укрепить с обратной стороны не поможет?
    штробить стены под стойки 40*40 довольно радикально - и получается попадаю на место крепления полотенцесушителя со стороны ванной
    и укрепить в тол - тоже проблема через плитку, или просто поставить и насквозь шпильками прикрутить к стене
     

    Вложения:

    • A5JALeXHKkI.jpg
    • pU3oYuy0KSI.jpg
    • tfGm-iDdphY.jpg
    • ZcOG5Cz4C_Q.jpg
    • 1212.jpg
  11. Веня
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    1.566
    Благодарности:
    729

    Веня

    Живу здесь

    Веня

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    1.566
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Asfar, Анкер как я понимаю, Вы подобрали под раскрытие в бетонной плите перекрытия в пустоте? Если по техническим характеристикам под Вашу массу подходит, то вполне подойдет как варинт. Если я правильно Вас понял, то Вы хотите взять усиленный уголок и одну сторону на анкер в потолок, а другую плоскость на стену. На стене Вы хотите пластину зафиксировать через болты с другой стороны стены. Я бы нашел уголки цельные не срощенные. Посадил бы со стороны бойлера 2 штуки и такие же с другой стороны стены. И там и там крепление на потолок на акера и на стене через болтовое соединение. Тогда будет жестко. Ваша стена будет зажата между уголками. Только уголки не срощенные, как на Вашем чертеже, а цельные, иначе жесткость теряется.
     
  12. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.819

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.819
    Адрес:
    Новороссийск
    Для крепления БКН 160 л (общий вес около 200) на стены из ГСБ и прочие подобные обычно беру пластину 50 х 3мм, сверлю отверстия под крюки по размерам БКН. Режу резьбу в отверстиях под эти крюки, закручиваю их и с обратной стороны дополняю гайкой. Затем от 4 до 6 шт дюбелями для ГСБ креплю эту пластину к стене.
     
  13. Asfar
    Регистрация:
    28.09.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Asfar

    Участник

    Asfar

    Участник

    Регистрация:
    28.09.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответ! Да, всё правильно поняли. Анкер такой. Написано 2.4кН, при правильной анкеровке.
    Вроде бы рабочая нагрузка не должна превышать 25% от расчётной на вырывание/срез. В моём случае 115*400%*9,91 (g)*плечо 1,3 (30см)*неплотный бетон 1,6 = 9,386кН. Четыре анкера 2,4*4=9,6кН.
    Плюс, вероятно, запас прочности стены.
    Хотя я не уверен, что четыре таких анкера выдержат статичную нагрузку. Думаю добавить хотя бы два.
    И, главное, не могу найти таких длинных уголков. Там либо анкерный уголок (320*40*2), либо пластины перфорированные (до 60см), но гнуть их мне нечем. Самый длинный пока то нашёл 400*40*40*2. а мне этого мало, хотя бы 45 надо. Возможно, проще съездить на металлобазу и попросить там погнуть пластины уголком.
    Если основная нагрузка на срез, значит большая часть веса придётся на 2 анкера в туалете и на уголок. Такой выдержит или будет разгибаться?
    дюбели вываливаются из этой стены вместе с винтами. раковину крепил на длинный дюбель, загнав прежде в дырку цементный клей. без этого просто выскальзывают.
     
  14. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    угу. при анкеровке в бетон класса C20/25. почитайте на досуге, что это за бетон.

     
  15. Asfar
    Регистрация:
    28.09.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Asfar

    Участник

    Asfar

    Участник

    Регистрация:
    28.09.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    почитал. С20/25=В20
    В20=М250=261кг/см=25,7 на сжатие, 1,8 на растяжение=1,02 коэфф прочности
    С20/25=25Н/мм2 на сжатие=1,1 коэфф прочности
    у гипса например - Прочность на сжатие: 5,0 Мпа (50 кгс/кв. см), прочность на изгиб: 2,4 МПа (24 кгс/кв. см)
    Не вижу ничего криминального в С20/25. Вряд ли плита перекрытия сделана из бетона качеством ниже. Или о чём вы?
    А если уголки цельные, одна плоскость к потолку, другая к стене, скрепляем шпилькой и на эти уголки верхнее крепление. К этим уголкам снизу на шпильки м6 перфорированную полосу, а на неё крепление нижних точек? Жёсткость конструкции теряется?