    Я думаю, что данные "сроки службы" указаны большей частью для кровли.
    Под землей нет основных разрушающий факторов - разности температур, кислорода и ультрафиолета.
    Там какбэ тепличные условия для гудрона. Неизменная постоянная температура +5 градусов, отсутствие кислорода и ультрафиолета.

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ РУЛОННЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ НАПЛАВЛЯЕМЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

    ээээ, нужно понимать, что в данном случае моделируют лабораторные испытания.
    думаю - кровельное применение.
     
  2. Гуляющий
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    253

    Гуляющий

    Живу здесь

    Гуляющий

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Солнечногорск
    BaggioR, извиняюсь за задержку, пишу про наружный дренаж. В целом все по классике. В связи с тем, что залить уже выкопанный погреб по осени сразу не получилось (была залита только плита и связана вертикальная арматура), обложные дожди сентября за неделю подмыли грунт, он осыпался создав давление на листы и стенки из листов уперлись в арматуру. так заливать было нельзя, пришлось так зимовать.
    Весной все откачивалось. пара листов сломалось в самом низу порвав ГИ. Шикарная идея сделать погреб без внешней опалубки потерпела крах. Было принято решение откопать весь периметр на глубину низа плиты (откапывалось с небольшим уклоном к месту установки дрен колодца)
    Куплен геотекстиль шириной 1.5м, уложен вниз конвертом, в него засыпался слой щебня 2-3 см, укладывалась Дренажная труба с прорезями и тоже в геотекстиле. Хочу отметить, что разрешенная глубина заложения ее до 3-4м. Субъективно она прочнее двухслойных труб синего и красного цвета, которые закладываются до глубины 4м. Все засыпалось щебнем 20-30см, края геотекстиля заворачивались один на другой, сверху насыпалось 10-15 см песка, чтобы геотекстиль не так быстро заилился, сверху глину.
    от земли и до глубины 80-100 см думаю засыпать по периметру песком. С одной стороны вода сразу проникает на глубину 1м - это плохо. С другой стороны, песок-непучинистый грунт, на стены не будет давить зимой мороженной глиной. Как вариант -сделать утепленную отмостку, пока думаю об этом
    Дренажный колодец глубиной 3м с дном!, на глубине 2,40 в него входит дрентруба. Таким образом вода если поднимется попадает в дрен трубу - стекает в колодец, из колодца откачивается поплавковым дрен насосом.
    Надеюсь так и будет
     

    Вложения:

    • IMG529.jpg
    • IMG649.jpg
    • IMG650.jpg
    • 1065.JPG
    • drenah-v-buhte.jpg
    • IMG_5592.jpg
    • node-464-drenagnaja-truba.jpg
    • IMG702.jpg
  3. Гуляющий
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    253

    Гуляющий

    Живу здесь

    Гуляющий

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Солнечногорск
    На данный момент готовлюсь к заливке перекрытия. Планируется нормальная лестница с углом в районе 45 град и люк для обустройства минилифта (может на лебедке-тали) для спуска-поднятия тяжелых предметов. Две дыры в плите, армирование не простое...
    Вот здесь задавал вопросы по армированию, если кто что посоветует или знает дельного проектировщика на сайте, который посчитает (готов оплатить), буду благодарен
     

    Вложения:

    • IMG703.jpg
    • IMG714.jpg
    • IMG719.jpg
    • IMG703.jpg
    • IMG714.jpg
    • IMG719.jpg
  4. Димон888
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4

    Димон888

    Участник

    Димон888

    Участник

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Приморский край Лесозаводск
  5. vestasar
    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    378

    vestasar

    Живу здесь

    vestasar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    378
    Адрес:
    Саратов
    Дауш там ему насчитали.
    Перекрытие.
    "По расчёту каркас должен был быть 300х300, низ №6, верх №10."

    6 арматура внизу, а 10-я вверху перекрытия ? Мощно.

     
  6. Дашин папа
    Регистрация:
    05.07.10
    Сообщения:
    546
    Благодарности:
    378

    Дашин папа

    Виталий.

    Дашин папа

    Виталий.

    Регистрация:
    05.07.10
    Сообщения:
    546
    Благодарности:
    378
    Адрес:
    Норильск
    Учитывая, что сверху арматура в перекрытии не работает.
     
  7. Серёга152
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    16

    Серёга152

    Живу здесь

    Серёга152

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Россия
    Докопал яму для погреба 3,5х2,2,глубина 2,5м,хочу делать полностью монолитный, в отапливаемом гараже. На днях буду заливать пол. Скажите, под бетонный пол нужен слой утрамбованного песка? Или бетон можно укладывать прямо на гидроизоляцию? Грунт глина, УГВ далеко, вроде пучить не должно, или песок это обязательная часть под бетонный пол? Хотелось бы получить точный ответ, нужно или нет.
    Спасибо.
     
  8. Dual
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39

    Dual

    Живу здесь

    Dual

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Семенов
    @Серёга152, я делал так:
    1. подчистил дно выкопанной ямы по уровню, ничего не подсыпая
    2. залил слой тонкой подбетонки - 1-2см выровнял поверхность совковой лопатой)
    3. промазал подбетонку битумным праймером
    4. наклеил в 1 слой стеклоизол, с нахлестами и выпусками на будущие стены
    5. сверху залил плиту пола
     

    Вложения:

    • IMG_0492.JPG
    • IMG_0525.JPG
    • IMG_20130807_204638.jpg
  9. Дашин папа
    Регистрация:
    05.07.10
    Сообщения:
    546
    Благодарности:
    378

    Дашин папа

    Виталий.

    Дашин папа

    Виталий.

    Регистрация:
    05.07.10
    Сообщения:
    546
    Благодарности:
    378
    Адрес:
    Норильск
    Не армировал?
     
  10. vestasar
    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    378

    vestasar

    Живу здесь

    vestasar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    378
    Адрес:
    Саратов
    не нужно.
     
  11. Dual
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39

    Dual

    Живу здесь

    Dual

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Семенов
    Армировал плиту примерно так:
    вдоль и поперек плиты арматура d10 (точно не помню) с шагом 60-70 см с загибом на каждом концу для связи со стенами. В углах по 3 арматурины: в самом углу и отступом 10-15 см по каждой из сторон
    Поверх кинул сварную сетку d3 с ячейкой 100мм.
    Стены: вертикально d8 каждые ~40 см, горизонтально на 1,6 м высоты 4 пояса d8 с гнутыми углами
    перекрытие погреба: нижний слой из d12 с ячейкой 20см, верхний слой такой же из d8

    Размеры погреба ~2800*3600*1600 (высота)
    Все сделано без расчетов, на глаз.
    Сейчас бы наверное сделал немного по другому:
    По периметру плиты сделал бы небольшой ленточный фундамент - типа ребристой плиты, или эту же плиту усилил дополнительным армированием по периметру.
    В стены бы добавил горизонтальной арматуры.
     

    Вложения:

    • IMG_0631.JPG
    • IMG_0632.JPG
    • IMG_0644.JPG
    • IMG_0699.JPG
  12. 525Alex
    Регистрация:
    16.09.09
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6

    525Alex

    Живу здесь

    525Alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.09
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Конаково
    Добрый день. Посмотрел фотки бетонного погреба и закрались у меня сомнения в правильности армирования бетонных стенок. Или на фотках плохо видно или абсолютно неправильная армировка вертикальных стенок. Мне когда строители заливали фундамент (400х800) армировку делали как можно ближе к краям бетона, но так что бы арматура была скрыта под слоем бетона. Когда я предложил проложить еще и в середине ленты - было сказано, что в середине арматура не работает и класть надо только по краям. Воздействие сил на бетонную стенку погреба только снаружи, поэтому арматуру (если один ряд) надо ставить как можно дальше от центра стены во внутрь. Только тогда арматура будет работать. Бетон очень хорошо работает на сжатие, а на разрыв очень плохо. Это мое мнение. Если я не прав, пусть более опытные товарищи меня поправят.
     
  13. vestasar
    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    378

    vestasar

    Живу здесь

    vestasar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    378
    Адрес:
    Саратов
    Таки фоток тут много. Фотки не одного погреба.
     
  14. 525Alex
    Регистрация:
    16.09.09
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6

    525Alex

    Живу здесь

    525Alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.09
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Конаково
    Рассуждения были не по поводу фоток, а по поводу армирования стенок погреба.
     
  15. vestasar
    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    378

    vestasar

    Живу здесь

    vestasar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.09
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    378
    Адрес:
    Саратов
    Ага. Только рассуждающий не указал по поводу каких именно стенок сомнения закрались.
    А то на первой странице на фото отчетливо видно, что арматура у края внутренней стенки.
    Этож азбука.
    И ещё - у такой (подпорной) стены работает в основном вертикальная арматура.