1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4

Электрика в бане

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.

  1. Строю для себя
    Регистрация:
    31.05.11
    Сообщения:
    3.508
    Благодарности:
    3.762

    Строю для себя

    Drifter

    Регистрация:
    31.05.11
    Сообщения:
    3.508
    Благодарности:
    3.762
    Адрес:
    Челябинск
    Прошу совета вот по какому вопросу:
    разводка в дачном домике-бане (сруб) сделана проводом
    ВВГнг 3х2,5 на розетки и ВВГнг 2х2,5 освещение.
    Освещение парной ВВГнг 2х2,5 через транс 200Вт.
    Ввод в баню выполню от рядом (5метров) стоящего жел. гаража (там ввод СИП, вводной автомат с пломбой, счетчик, свое узо, автоматы защиты и отличное заземление), провод пущу от столба на гараже к чердаку бани, проводку от чердака к щитку в КО планирую сделать внутри в гофре
    в самой бане дифавтомат, автоматы защиты (они же выключатели) и транс для освещения парной. Заземления нет.
    Максимальное потребление -
    освещение парной и предбанника 2лампы по 80-100Вт (12В)
    2 лампы в КО (по 100Вт максимум), 2 лампы веранды
    2 лапы на 2ом этаже-чердаке
    эл. плитка, холодильник, обогреватель возможно, питание водяного насоса (очень периодическое - накачать воду в бак печки).. ну ноутбук, ЖК телевизор и магнитола особо не в счет

    Вопрос 1: куда завести третий провод (земля) от розеток? делать полноценный контур заземления? оставить свободными? завести на нейтральный провод?
    Вопрос 2: какие смертельные и не смертельные косяки (кроме отсутствия 3го провода в проводке освещения)?
    Вопрос 3: чем лучше запитать баню от сети гаража? СИП (трудно гнуть по стенам и перекрытиям от 2го этажа-чердака к щитку в КО, но дешево) или ВВГнг (нужен ли трос при пролете 5м? какое сечение взять?)

    на фото: щиток в КО, гараж и баня, щиток в КО, трансформатор, еще раз щиток,... сорри за качество, сделано телефоном

    ПС1: вопрос про однофазные автоматы защиты (обычный китай iEK): 1 - вход, 2 - выход, нагрузка, если я подключу провода наоборот (группа автоматов на верхней рейке на последнем фото) насколько это плохо? Перемонтировать щиток или оставить как сделано (ибо так удобнее монтировать провода от потребителей по периметру щитка)
    ПС2: Насколько понимаю, все провода N "собираем" в одной точке, но мало места, что бы закрепить клемник для проводов N на рейку рядом с автоматами, будет просто "висеть" внутри щитка сбоку. Вопрос - его изолировать (обматывать изолентой к примеру) обязательно?
     

    Вложения:

    • IMG00025-20130609-2130.jpg
    • IMG00023-20130609-2120.jpg
    • IMG00024-20130609-2123.jpg
    • IMG00022-20130609-2120.jpg
  2. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Краснодар
    значит читайте пока не найдете
     
  3. ghost73
    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    5.531

    ghost73

    призрачно все ...

    ghost73

    призрачно все ...

    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    5.531
    Адрес:
    Москва
    Трудно найти черную кошку в темной комнате ! Особенно когда ее там нет !
     
  4. yridro
    Регистрация:
    01.08.10
    Сообщения:
    8.977
    Благодарности:
    16.877

    yridro

    Любопытствующий сачок.

    yridro

    Любопытствующий сачок.

    Регистрация:
    01.08.10
    Сообщения:
    8.977
    Благодарности:
    16.877
    Адрес:
    Москва
    1,5 квадрата магистральных на свет по любому. А вот от него от магистрала, Ваши люстры и светильники - это уже как Вам хотца;). А если 12 или 24 вольт, да и расстояние от БП более 2-3 м.(вроде так), то 2,5 кв. :hello: лучше перестраховаться, да и запас не повредит, мало ли что еще потребуется. Спите спокойно...
     
  5. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Краснодар
    Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях.
    Наименование линий
    Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2
    Линии групповых сетей
    1,5
    Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику
    2,5
    Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир
    4
    7.1.35. В жилых зданиях прокладка вертикальных участков распределительной сети внутри квартир не допускается.

    как вы однако ленивы и нелюбопытны
     
  6. ghost73
    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    5.531

    ghost73

    призрачно все ...

    ghost73

    призрачно все ...

    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    5.531
    Адрес:
    Москва
    Спасибо ! Наконец хоть что-то ! ...
    Хотя ни разу не убедили !

    С какого перепуга провод от Выключателя к светильнику является групповой сетью ?
    [​IMG]
     
  7. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Краснодар
    Немного дальше, параграф 7а не 6, там табличка есть
     
  8. Stepok
    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    102

    Stepok

    Живу здесь

    Stepok

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    За чем париться на счет сечения провода, надо по мощности потребителя смотреть ...
     
  9. ESKIMOS
    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    35

    ESKIMOS

    Живу здесь

    ESKIMOS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Новосибирск
    Ну так чо решили то? :) как лучше проводить? по чердаку или по наружным стенам?
     
  10. rusvv
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    rusvv

    Участник

    rusvv

    Участник

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
     
  11. rusvv
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    rusvv

    Участник

    rusvv

    Участник

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    По 1 вопросу: Делать отдельного заземления не нужно
    Вам необходимо установить в щитке две шинки: N и PE. Устанавливаются на дин-рейки (защелкиваются). Места в щитке у Вас достаточно. Между шинкой N и PE устанавливаете перемычку. Третий провод (желто-зеленого цвета) подсоединяете к шине PE.
    По 2 вопросу: При указанной Вами мощности было достаточно применение кабеля 1,5 мм. кв. Третий провод в кабеле освещения обычно используют для заземления корпусов светильников.
    По 3 вопросу: Можно и СИПом до отдельной распайки. От нее кабелем ВВГнг (например). Подсоединение через клемник, дабы исключить гальваническую пару алюминий - медь. Можно и ВВГнг использовать, но тут есть ряд НО: Во-первых сам кабель нуждается в защите от УФ излучения. Второе - применение несущего троса обязательно, т. к. кабель предназначен для передачи токовой нагрузки и не должен испытывать механических натяжений.
     
  12. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Опасный совет:mad: Называется эта мина замедленного действия "зануление".
    Вопрос разделения PEN обсуждается в теме Разделение PEN на PE и N.
     
  13. Строю для себя
    Регистрация:
    31.05.11
    Сообщения:
    3.508
    Благодарности:
    3.762

    Строю для себя

    Drifter

    Регистрация:
    31.05.11
    Сообщения:
    3.508
    Благодарности:
    3.762
    Адрес:
    Челябинск
    уже сделал не дождавшись ответа
    забил 2 метра трубу в землю, завел на нее заземление от розеток в КО (освещение было уже сделано кабелем без 3 жилы)
    освещение в парной и предбаннике (2 лампы 12В 40Вт) через китайский транс 200Вт (если правильно помню) - 2 жилы
    Подачу напруги осуществил СИПом от столба до конька, далее (через проколы к СИП) по второму этажу до щитка ВВГнг4.0
     
  14. Dim66
    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    358

    Dim66

    Живу здесь

    Dim66

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    358
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы бы начали давать полезную информацию, не же ли выяснять между собой кто есть кто и у кого больше практики и знаний, Вы господа дайте их, а мы посмотрим и решим:um:
    Спасибо, ждем
    С уважением
     
  15. rusvv
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    rusvv

    Участник

    rusvv

    Участник

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Тоже неплохо. Но 2 метра одной трубы вряд ли дадут необходимое значение повторного заземления (для 220 В - это не более 20 Ом, п. 1.7.103 ПУЭ). Вам бы лучше замерить значения сделанного Вами заземления, дабы гарантировать свою безопасность. Я делал у себя в виде "звезды". Четыре заземляющих электрода в виде уголка 75х75, длиной 2 метра, связанных между собой стальной полосой 40х4. Этот заземляющий контур от поверхности земли на расстоянии 80 см. Замеры показали 6 Ом, что в пределах нормы.

    Какой кабель использовали (тип)?