Лучшие ответы

День добрый профессионалы и не только!

Собрался строить дом - каркасник 60 м2 для круглогодичного проживания.
Есть возможность подсматривать строительство у финнов живьем - так что с них пример и берем!:) Задавать вопросы финну занятие тяжкое, а вопросы есть!
Схема фундамента с полом приложена.

Грунт (на мой не профессиональный взгляд и со слов местных строителей) на пол штыка - штык, плодороная земля, далее суглинки, а еще дальше (ниже 5 метров) пески.
УГВ низкий (ниже 8 - 10 метров).
Под застройкой наблюдается небольшой склон от дороги вдаль и в право на 40 см.

Вопросы:
1. Достаточно ли армировать в 1 ряд 10мм арматурой фундамент и 8 мм цоколь?
2. Есть ли необходимость в геоткани при таком уровне УГВ?
3. Необходим ли дополнительный дренаж под домом кроме отвода воды с крыши?
4. Необходима ли укладка щебнем по всей площади дома? Или достаточно под лентой?
5. Какой песок сыпать в подушку (место происхождения, фракция)?
6. Смотрим рис. 2. Везде у нас (на форуме, в России) изоляция цоколя с внешней стороны, а тут с внутренней. Соответственно появляется некоторое место (толстой линией) куда может попасть холод. А финны то не дурни. Вот и вопрос - можно ли так?
Ну и вообще - всем конструктивным замечаниям предложениям буду рад!

Заранее благодарю!:)
  1. Tim1313
    1

    Для этого не нужно изобретать башкирский велик. ;)Ставим фунд, цоколь и строим каркас с крышей.
    50мм. ППС + нижняя обвязка вполне себе теплоизоляторы с минимальными теплопотерями.
    Я философски подошел к этому процессу ибо и отношение к данному мероприятию философское;). Арматуры у меня не осталось для чисто финской схемы. Понатыкал штанг М10, на память, по 2 штуки на стену:
    Посмотреть вложение 1736646 Посмотреть вложение 1736647
    А в процессе монтажа обвязки посчитали, способ не удобным и пошли другим путем, дюбеля в швы между блоками:
    Посмотреть вложение 1736628 Посмотреть вложение 1736631
    Чисто финские картинки от Seysanych, с переводом на наш родной язык:
    Посмотреть вложение 1736661 Посмотреть вложение 1736662 Посмотреть вложение 1736663 Посмотреть вложение 1736664

    IMG_9431.JPG IMG_9437.JPG Изображение 015.jpg Изображение 016.jpg 41377_3PER.jpg 41377_2PER.jpg 41377_4PER.jpg 41377_PER.jpg #167 Tim1313, 13.11.13
  2. Паханычъ
  3. Паханычъ
  4. Паханычъ
    4

    Кину сюда, пусть будет.

    #316 Паханычъ, 26.02.14
  5. Паханычъ
    5

    Ну тогда вот вам ещё интересный вариант.

    #319 Паханычъ, 26.02.14
  6. al185
    6

    Если про поз. 5 519714 (874×830) - минимизация риска промораживания подошвы и основания под ней через засыпку изнутри.
    Эффективнее утепление наружной грани, особенно при использовании пескоблоков.
    Идеальная схема 1847429 (725×1024)

    #415 al185, 25.12.14
  7. al185
    7

    Если предусмотрен комплекс противопучинных мероприятий, логично полагать основание непучинистым
    ТСН 50-303-99
    3.1.2. Мелкозаглубленные ленточные фундаменты следует устраивать:
    - на практически непучинистых и слабопучинистых грунтах - из бетонных (керамзитобетонных) блоков, уложенных свободно, без соединения между собой, из монолитного бетона, бутобетона, цементогрунта, бута или глиняного кирпича;
    - на среднепучинистых грунтах (при отн. деф. пучениия<0,05) - из бетонных (керамзитобетонных) блоков, уложенных свободно, без соединения между собой или из монолитного бетона;
    - на среднепучинистых грунтах (при отн. деф. пучениия<0,05) - из бетонных (керамзитобетонных) блоков, уложенных свободно, без соединения между собой или из монолитного бетона;
    Читать многостраничные страдания пациентов, не подозревающих, что проще найти ответ в ФАКе (хотя бы у Сажина)... увольте...

    #417 al185, 25.12.14
  8. al185
    8

    кг/см2? Непучинистый? Трудно с Вами...
    На это можно непосредственно 0,4м КББ и осевую нагрузку 12-14т/м - любой 2,5эт дом с ж/б перекрытиями.
    0,2м КББ - любой деревянный дом до 3х этажей включительно.
    На зачищенное/уплотненное основание блоки кладутся непосредственно на раствор. При существенных перепадах выполняется подбетонка - выравнивание горизонта тощим бетоном.
    По верху перетирка (выравнивание горизонта раствором) и ГИ.
    Кто очкует - по верху армошов от 20мм раствора+кладочная сетка с выравниванием горизонта.
    Всё есть у Сажина (гл. 6)- кладезь информации. Перечитывал с десяток раз, чего желаю всем...
    Ещё Сажин. Просто кирпичная или бутовая кладка...

    ТСН 50-303-90 .PNG #429 al185, 25.12.14
  9. al185
    9

    Видимо у них не принято соображать. Был разработан универсальный конструктив - полный фарш под любые риски. И застройщики пихают его везде.
    Кроме этого финская схема утепления теоретически не абсолютно исключает промораживание под подошву, чем не особенно мне симпатична. Хотя допускаю конструкторский расчет этого решения.
    М. б. кто нарыл изотермы термограммы этого?
    Типа Утепление, Типовые узлы
    Поздравляю. Именно это знание и рождает подобные вопросы и понуждает к поиску оптимальных решений...

    #431 al185, 25.12.14
  10. Tim1313
    10

    Скопировано

    Приветы:)Бельмеса ты или не бельмеса, но картинки говорят об обратном;)Держи подборку от Паханыча:
    Посмотреть вложение 3890109 Посмотреть вложение 3890110 Посмотреть вложение 3890111 Посмотреть вложение 3890112 Посмотреть вложение 3890113 Посмотреть вложение 3890114 Посмотреть вложение 3890115 Посмотреть вложение 3890116

    _PERUSTUKSET.png уфф 1.png уфф2.png уфф3.png уфф4.png уфф7.png уфф8.png фф6.png #598 Tim1313, 21.05.15
  11. Паханычъ
    11

    Для модераторов
    Ссылка про финский фундамент.

    #758 Паханычъ, 19.07.15
  12. Паханычъ
    12

    Да. У Тима даже где то фотки выложены.
    Но я делая по другому.
    Выставляю точечные маяки (на ширину правила).Например кусочки тротуарной плитки или пол кирпича. А можно и на глаз, идеальная ровность не нужна.

    #792 Паханычъ, 20.08.15
  13. Tim1313
    13

    В дополнение Архивариусу)

    Ножевкой 2 реза и выковыриваешь пальцем или чем нить по тверже)
    Можно нитками. Песок вытягивать 1-2 мм. под ниткой.

    #793 Tim1313, 20.08.15
  14. al185
    14

    Такого не встречал...
    FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    • Какой пенопласт? #24

    #794 al185, 21.08.15
  15. al185
    15

    "Фундамент" не нужен #97, достаточно пола...
    Плита для легкого дома. Под гараж и хозпостройки.
    Фундамент под бытовку
    Проблема выбора. Фундамент для бани
    "УШП" (незаглубленная лента) для сезонного. Проблема прогревания УШП
    УХП - Универсальная халявная плита для каркасников. Ноу хау или Хауноу ?
    Проблемы на всю оставшуюся жизнь...
    Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость подпола?

    #795 al185, 21.08.15
  16. al185
    16

    1. Профильная тема для сей дискуссии - Чем отличается финская плита (УФП) от УШП ?
    2. Ваша плита - испорченная "финская".
    3. Ваш архитектор, испортивший УФП, ни разу не конструктор фундаментов. Особенно под одноэтажный дом...

    #797 al185, 21.08.15
  17. Walser
    17

    Я сейчас готовлю пособие по УФФ с описанием и фото по всем работам. Сейчас кидаю черновой вариант. В нем описание работ до отмостки включительно. Также прошу @Tim1313, @Паханычъ, @Porcupine и других любителей скандинавостроения взглянуть на это пособие и сделать какие-либо замечания и дополнения. Ссылка на файл - https://yadi.sk/i/wcnN0pBksCeRk
    Над продолжением пособия работаю, надеюсь закончить его в ближайшие 2-3 недели.

    #1164 Walser, 02.06.16
  18. Паханычъ
    18

    Соккэли пинноитус

    #1864 Паханычъ, 14.03.18