1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 23

Перевод дизельной горелки на отработку

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем кнв123, 23.08.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Pizyanov
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    89

    Pizyanov

    Живу здесь

    Pizyanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Нягань
    В принципе если сделать привязку мощности парогенератора к давлению пара то как вариант, но добавляется ещё одна заправочная ёмкость, посмотрел-косяк. И автомат горения родной сложно адаптировать к новым алгоритмам работы а времени на эксперименты всё меньше. Я вот пошёл крышку на котёл варить :)
     
  2. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Весь отопительный сезон впереди ;). А котёл какой будет?
     
  3. Pizyanov
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    89

    Pizyanov

    Живу здесь

    Pizyanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Нягань
    Котёл железный ;) а для стабилизации давления пара редукторов паровых чтоб не по космическим ценам и весом не два пуда не попадалось? В принципе можно наверное совдеповский (не пластмассовый) пневматический применить, или сбрасывающий клапан типа скороваркиного но это лишнее энергопотребление и отводить надо
     
  4. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.568
    Благодарности:
    1.886

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.568
    Благодарности:
    1.886
    Адрес:
    Уфа
    Ну так лишний пар это тоже тепло.
     
  5. Pizyanov
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    89

    Pizyanov

    Живу здесь

    Pizyanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Нягань
    Да, только если нагреватель парогенератора электрический (что проще для автоматизации), то лишнее тепло получать от него не хочется, а капли на потолке вообще не комильфо.
     
  6. Pizyanov
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    89

    Pizyanov

    Живу здесь

    Pizyanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Нягань
    Во, может просто температуру стабилизировать поточнее

    Ну и подрывной как положено :)
     
  7. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А кто не даёт питательную воду подогревать в котле?
     
  8. Pizyanov
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    89

    Pizyanov

    Живу здесь

    Pizyanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Нягань
    Если просто подогревать, то да, ни кто не мешает и питать холодной водой парогенератор кощунство когда рядом столько горячей :), но переход фазового состояния тоже энергозатратен. Если получать пар с котла то стабилизация давления будет проблемой, надо точно настроить отбор тепла для парогенератора иначе большой разход питающей воды. При первом запуске нагрев опять ТЕН. Затея интересная конечно, но повыёживаться придётся, вода у Вас не жёсткая ?
     
  9. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дождевая ;)
     
  10. Pizyanov
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    89

    Pizyanov

    Живу здесь

    Pizyanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Нягань
  11. Crossoil
    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    114

    Crossoil

    Живу здесь

    Crossoil

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Москва
    Не подскажите какие фирмы такие горелки выпускают?
     
  12. Sergb1970
    Регистрация:
    04.06.10
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    52

    Sergb1970

    Живу здесь

    Sergb1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.10
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    НАЗАРОВО
    Подскажите, впаять в шток трубочку внутренним диаметром 1 - 1.2мм, пойдет на подачу воздуха?
    Форсунка у меня Delavan SNA 30609-5.
     
  13. Pizyanov
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    89

    Pizyanov

    Живу здесь

    Pizyanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Нягань
    А с какой целью такой маленкий диаметр ? Сомневаюсь что кто то такую ставил, чтоб точно сказать, разход воздуха не большой может и хватит. Вот только вы не будете знать какое давление на сопле форсунки, такая трубка даст погрешность. Килограма два надавить продует :) (ещё от длинны зависеть будет)
     
  14. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.097
    Благодарности:
    1.203

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.097
    Благодарности:
    1.203
    Адрес:
    Самара
    Всем привет! Лето закончилось, отопительный сезон не за горами:). Приступим к горелке:).
    Сделали пробный вариант краника подачи масла на форсунку с шаговиком. Вот что получилось.
    IMG_3564.jpg IMG_3563.jpg
    Сделал флянец и повесил горелку на котел, будем делать электронику, фото позже.
     
  15. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    2.414

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    2.414
    Адрес:
    Минск
    Если бы с таким подходом собирали «Прогресса М-12М» то он бы не упал.
     
Статус темы:
Закрыта.