1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Возможен ли контур водяного теплого пола в 170 метров?

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ХВВ, 28.08.11.

  1. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.940
    Благодарности:
    9.444

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.940
    Благодарности:
    9.444
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поверьте, без теоретических выкладок, самый оптимальный варинт - 16мм с шагом 150мм и длинной до 80-90м.
     
  2. Georg II
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    313

    Georg II

    Живу здесь

    Georg II

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Ульяновск
    Наверняка так в итоге и получится, спасибо.

    Имеет ли смысл делать шаг больше по мере удаленности от окна/внешней стены?
     
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.940
    Благодарности:
    9.444

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.940
    Благодарности:
    9.444
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не особенно, при нормальной стяжке (50 мм -80 мм) прогрев будет равномерный.
     
  4. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    Это не много. А правильно. Расход трубы от этого не увеличивается нисколько.
    Раскладка ВТП для форумов.jpg
     
  5. Georg II
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    313

    Georg II

    Живу здесь

    Georg II

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Ульяновск
    Расход увеличивается только на отрезок от зала до коллектора - это верно, не меня пугает не это, а громадный коллектор...
     
  6. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    Насколько будет дороже коллектор на 10 петель, по сравнению с коллектором на 6 петель? И на сколько будет ниже комфорт и насколько выше расход газа в рублях в месяц, с неверно спроектированным ТА представляете? Но, конечно, решать Вам, сэкономить единоразово на коллекторе, или постоянно и ежемесячно в сезон переплачивать за газ несколько тыров.
     
  7. kentlute
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197

    kentlute

    Живу здесь

    kentlute

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Беларусь
    Вот мне сделали теплый пол, 4 контура 1-180м 2- 90м 3-120м 4-60м, 16 трубой, насос 25-60, и залили стяжку уже, вот почитал форум и думаю будет ли он работать у меня, я в ужосе делали мастера которые говорили что все будет тип топ, пока не запускали нету к дому электричества
     
  8. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.081

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.081
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    теоретически контур длинной 180 м возможен, если теплопотери помещения низкие
     
  9. kentlute
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197

    kentlute

    Живу здесь

    kentlute

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Беларусь
    а если не низкие 3-3.5квт помещение 40 м2 две наружные стены толщина 30 см газосиликат и 2 окна потолки 3 метра?
    у меня вопрос сейчас стоит так будет ли насос продавливать теплоноситель через этот длинный контур?
     
  10. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.081

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.081
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    при таких данных у петли будет огромная дельта, по простому работать не будет
     
  11. id83833591
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    10

    id83833591

    Участник

    id83833591

    Участник

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    10
    Собираюсь строить дом с такими габаритами. Как делать контуры теплого пола, если длина не может превышать 80 м? если проложить трубы в утеплителе до дальних комнат - можно увеличить длину контура на это расстояние?
     

    Вложения:

  12. ZaKoN83
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    1.684
    Благодарности:
    1.741

    ZaKoN83

    Улыбнитесь и будьте счастливы

    ZaKoN83

    Улыбнитесь и будьте счастливы

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    1.684
    Благодарности:
    1.741
    Адрес:
    Коломна
    Я бы провел трубы подводки в кладовку 5.3м2 и оттуда бы разводил по дому.
     
  13. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.208

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    20.652
    Благодарности:
    95.208
    Адрес:
    Торонто
    1. Длинна контура в 80 метров-это ограничение для пол-дюймовой трубы. Для 3/4' труб максимальная длинна oколо 160-130 метров.
    2. Лучше подвести распределительную станцию из более толстой трубы где-нибудь в центр дома и оттуда уже тянуть петли отопления по комнатам.
     
  14. Voda_krasnodar
    Регистрация:
    21.02.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    19

    Voda_krasnodar

    Участник

    Voda_krasnodar

    Участник

    Регистрация:
    21.02.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Краснодар
    Увеличивая длину магистрали т. п. мы увеличиваем дельту температур между подачей и обраткой, т. е. не равномерность прогрева контура. Поэтому оптимально 1 контур делать 75м, больше насос продавит, но разница температур в начале и конце контура будет ощущаться "невооруженным глазом" :)
     
  15. id83833591
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    10

    id83833591

    Участник

    id83833591

    Участник

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    10
    Предложили поставить два коллектора, один в центр одной половины дома, другой соответственно, а к ним в теплоизоляции подтянуть трубы. Насколько такой вариант рабочий?