    Вы сгустили краски. Всё, что Вы написали, для хороших пеллетников не актуально. :)
    У меня котел на 75 квт, но он прекрасно работает на 20 % мощности. Никакого конденсата нет и в помине.
    Я же давал график. По нему на малой мощности у подобных котлов точка конденсации ниже 35 градусов. Из-за значительной альфа на малой мощности.
    Поэтому, если держать обратку на уровне 50 гр., все будет о'кей.
    Минимальная стабильная мощность у 20 квт-ного котла Платинум Мини Био - 4 квт. :).
    Минимальная, рекомендованная производителем, температура обратки - 45 гр.
    Горелка факельная.
    Так что, можно смело брать. Другое дело, если бы мощность была кВт 15, было бы еще лучше. Но таких котлов в линейке Платинум Мини Био нет.
    Не знаю, хватит ли котла на 10 кВт? В итоге, я за 20 кВт.
     
  2. Manager15
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    Manager15

    Участник

    Manager15

    Участник

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Скажете пожалуйста, как давно у вас котел?
     
  3. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182
    Адрес:
    Калининград
    В январе будет два года.
     
  4. Manager15
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    Manager15

    Участник

    Manager15

    Участник

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Проблем с шнековым мех-мом подачи не возникало?
    Я приглядываюсь к этому производителю, похож он на Benekov, а у того проблем хватало с подачей.
    Теперь вот опасаюсь. Ребята рьяно за продажи взялись, но боюсь, они сами пока реалий не понимают, на все вопросы одной рекламой пичкают.
     
  5. gunya
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    5

    gunya

    Участник

    gunya

    Участник

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    ежли минимальный градус обратки -45,это что,пеллетники для теплого пола не подходят?
     
  6. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182
    Адрес:
    Калининград
    Огребут рекламаций - поумнеют.:)]
    У меня проблемы были неоднократно. Даже слишком часто для подобного устройства.
    Не раз уже про это писал. :)
    И вообще, котел хорош по своей автоматике, но механика не на должном уровне.
    ИМХО, из-за того, что в самой Польше он более угольный, чем пеллетный. На угле проблем, которые случаются при использовании пеллет, практически не бывает. Мой сын был недавно на фабрике. Брали себе горелку Платинум Био. Ему прямо сказали - для пеллет лучше новая линейка котлов - Платинум Био, Макси Био. Но они еще мало обкатаны.


    А чем Вас эта температура не устраивает? :)
    И еще - это всего лишь минимум значения температуры обратки. А так, держите сколько Вам надобно.

    И еще по котлу Фуззи Логик. Для него разрабатывается новая горелка. Вот здесь про неё рассказывают. ИМХО, когда ее начнут устанавливать, получится по настоящему хороший котел. Всеядный, надежно работающий.
     
  7. gunya
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    5

    gunya

    Участник

    gunya

    Участник

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    йа вот тоже пеллетник выбираю и греться буду тока полами,просто я к тому,если градусов там 28-35 будет(в обратке),это для котла плохо?или по х ему?
     
  8. kholmoff
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.905
    Благодарности:
    2.679

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.905
    Благодарности:
    2.679
    Адрес:
    Елабуга
    Вернитесь на три-четыре страницы назад. Там обсуждалось. И не только там. на нескольких темах форума...
     
  9. gunya
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    5

    gunya

    Участник

    gunya

    Участник

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    пасиб,вернусь:hello:
     
  10. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182
    Адрес:
    Калининград
    Хм, мужики. Не путайте температуру котла и СО. Это разные вещи и они регулируются по разному. Мой котел отапливает складские помещения, офисные с батареями и офисные с теплыми полами. На подаче с котла 60-75 градусов. В СО идет ровно столько, кому сколько надо. От 65 до 40.
    Но этот вопрос не о пеллетном отоплении, а об устройстве самой системы отопления.
     
  11. kholmoff
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.905
    Благодарности:
    2.679

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.905
    Благодарности:
    2.679
    Адрес:
    Елабуга

    Считаете человеку неполезно почитать предыдущие страницы?
     
  12. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182
    Адрес:
    Калининград
    Да нет. Считаю, что человеку вообще полезно еще очень многое почитать. Начиная с самых азов по отоплению.
    Чтобы знать, что теплоноситель с котла прямо в теплый пол не подается.:)
     
  13. gunya
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    5

    gunya

    Участник

    gunya

    Участник

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    читаю ребят...читаю,до весны научусь,но не без дурацких вопросов::
     
  14. foks
    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    19

    foks

    Живу здесь

    foks

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, голова просто занята стройкой на все элементарно времени не хватает.
     
  15. Manager15
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    Manager15

    Участник

    Manager15

    Участник

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    С горелками одна проблема, это СЕРВИС, хреновый он у нас повсеместно. а таких как Дмитрий, абонентов единицы.
    А коллеги они как, сначала реклама, затем продажа, потом поставка, а уж потом разбираться с документацией, настройками и требованиями к топливу. Про зап. части вообще молчу.
     
Статус темы:
Закрыта.