1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 4

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем фунт, 04.09.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. europellet
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    864

    europellet

    Ariterm

    europellet

    Ariterm

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    864
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Владимир, с чего Вы взяли, что поддержка тления углей не пригодится? Если дом решето или теплопотери большие - тогда - да. "Горячий" старт не приведет к пуску горелки, если в ней не будет углей. Внимательно читайте объяснение и вдумывайтесь, тогда может Вам будет что-то более понятно.
    В конце концов, если Вам нужно, чтобы после каждого достижения температуры котел уходил в полное гашение и производил холодный пуск - выключите режим поддержания или измените его длительность.

    Касательно ТА - обновление инструкции (посмотрите дату инструкции на шведском сайте - 30.08.2011) - котел Вам продан 04.08.2011, так что в Вашей инструкции этого быть и не могло. В новой инструкции изменения внесены.
    Как Вы неоднократно подчеркивали, что на английском Вам понятнее, русский перевод этого нововведения Вам не нужен.
    Так как пояснений по этому поводу Вам больше никто не дал и вряд ли даст(для многих вообще не понятно даже комбинация 75-80 С и 72-80 С) может стоит просто написать нам или на Ariterm?
     
  2. ttkotel
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    245

    ttkotel

    OPOP

    ttkotel

    OPOP

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Украина
    Блек Стар с производства не снят, и почему мало информации и проблема в ГВС, Честно скажу что Вы первые кто так говорит!!
    Смотрим тут www.opop-servis.com.ua или www.opop.cz
    Котлы надежны и хорошие как по комплектации так и по обслуживанию, тем более есть у кого спросить о эксплуатации и проконсультироваться по настройке котла.
    Единственное уточняйте у дилеров о комплектации котла.
     
  3. VOdin
    Регистрация:
    14.05.08
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    48

    VOdin

    Живу здесь

    VOdin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.08
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Питер
     
  4. muddy
    Регистрация:
    08.06.08
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    25

    muddy

    Живу здесь

    muddy

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.08
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    У меня, правда, другой котел, но я так понимаю, что этот режим (поддержания тления) нужен в основном при работе с таймером, при отключениях на длительное время. Чтобы раз в час "оживлять". По крайней мере так задумано, мне кажется.
     
  5. VOdin
    Регистрация:
    14.05.08
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    48

    VOdin

    Живу здесь

    VOdin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.08
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Питер
    Да ,именно "оживлять", но без таймера: просто выставляем диапазон температур котла от, скажем, 70 до 80. И шнек будет включаться на минуту и подкидывать пеллет раз в час пока котел остывает с 80-ти до 70-ти. По умолчанию. Но можно задать включение шнека и через 10минут и через 2 часа.
     
  6. muddy
    Регистрация:
    08.06.08
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    25

    muddy

    Живу здесь

    muddy

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.08
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    А вот интересно было бы узнать, что вообще лучше - дельта 10 градусов или 5?

    У меня котел приехал с выставленным интервалом 10 град. То есть если 70 выставить, то с 60 включается. Я вот думаю, может лучше на 5 переставить?
     
  7. VOdin
    Регистрация:
    14.05.08
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    48

    VOdin

    Живу здесь

    VOdin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.08
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Питер
    Не знаю... у меня по умолчанию 75-80.. но включается 2 раза в час примерно
     
  8. muddy
    Регистрация:
    08.06.08
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    25

    muddy

    Живу здесь

    muddy

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.08
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    А ниже оба значения нельзя переставить?
     
  9. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.049
    Благодарности:
    14.182
    Адрес:
    Калининград
    Чем меньше дельта - тем больше эффективность системы. Давно известно. Движение автомобиля разгон - накат менее экономично, чем движение с постоянной скоростью.
     
  10. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.933

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.933
    Адрес:
    Россия
     
  11. влад225
    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    115

    влад225

    Живу здесь

    влад225

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Москва
    А что Вам ненравиться?
     
  12. VOdin
    Регистрация:
    14.05.08
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    48

    VOdin

    Живу здесь

    VOdin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.08
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Питер
    Ну это я писАл...
    П.С. 750 л, 20-30 в день
     
  13. DmitryDmitry
    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.611

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.611
    Адрес:
    Россия
    И еще останется. Имхо многовата мощность. 10-ки выше крыши, и на дом и на гвс.

    Но я скажу такую вещь, пусть даже она тут не к месту.
    Если это останется дачей и в ближайшей перспективе не планируется пмж, то пеллетник тебе не нужен.
    Да, ща попробую обосновать. Стартовые вложения большие. Очень. Топить дачу, пока тебя там нет всю неделю смысла никакого нет. А для поддержания +5 - +7 надо киловатт-полтора электричества. Это не дорого. Пеллетник в таком режиме будет работать плохо. Либо постоянный старт-стоп, что тоже ничего хорошего. Плюс бы будите привязаны к даче. Съездить куда-нибудь на НГ будет проблемой.

    Объяснитете, почему бы Вам не повесить электрокотел и обычный дровяной котле либо с небольшим ТА, либо сделать так, чтобы электрокотел включался, если тт прогорел?

    Мощность какая? 25? Это раза в 2 больше, чем Вам надо в самый холодный период, а когда нулевые температуры будут, то что? Выплавлять кокс будите? :)

    Alisan писал, что вроде как с факелом появились, либо должны появиться. Не надо реторту на неделю саму с собой оставлять. Тем более, что там прямая труба и возгорание пеллет бункере в случае отключения электричества или срыва шпонки - вполне себе вероятное событие. Вам хочется, сидеть в Москве и болеть головой, что там и как с котлом?

    Он на десятку есть, как раз Ваш вариант. Если не путаю, то не снят с производства, а только поставлен и сюда если возился, то совсем чуть-чуть. 10-ку точно придется заказывать. Это не ходовой размер у нас.

    Вебуправление с оговорками. Котел подключается к компу и может валить статистку работы в инет, а вот управление - это нужно делать удаленный доступ на комп и вот тогда будет вебуправление. Удаленный доступ, например, на скайлинке сделать просто, а вот всякие 3g мегафоны и мтсы с их кривыми ip адресами 10.х.х.х не то чтобы не решаемая проблема, но требует некоторых телодвижений, под которые нужны админские знания или админ.

    Вроде как декларируется, что в 11 году должно быть управление котлами через сайт производителя горелок и вроде как это даже есть, но как запустить - я не понял. Хотя не убивался на эту тему совершенно.

    Что, вуди, что бдэкстар, что боинк имеют горелки одного производителя. Потому подключается к компу любая.

    Ну посчитайте теплопотери дома или попросите, чтобы Вам их прикинули. Потом посмотрите минимальные мощности работы этих горелок. Конечно круто в газель двигло от камаза приделать, с места пулять будет, но зато в пробках замучаешься.

    Если газ за 300, то берите его. Про крайней мере стоимость участка станет больше, очень удобно и дешево.

    ГВС вообще не надо в котле готовить. Бойлером надо. Без относительно модели котла. Так стабильнее температура воды. Про бойлеры косвенного нагрева слышали?

    А почему бы и нет? Причем пелтеч можно остановить и запустить удаленно. Замыкаением-размыканием контакта, а общемаш ыыыыыы, кнопочкой на морде только. Еще с советских времен пошло, если содрали что-то, то не могут сделать это нормально. Обязательно чего-то не додерут.

    1. Уточнить режим использования дома
    2. Понять и решить, как будет работать вся система отопления. В мороз и +10.
    Как будет регулироваться температура в батареях (скажу сразу, что не котлом). Как все будет включаться-выключаться?

    Короче сначала решить как и чего, а потом покупать оборудование, либо логику работы системы строить под возможности оборудования. Только так, сначала думать, а потом делать.
     
  14. влад225
    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    115

    влад225

    Живу здесь

    влад225

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Москва
    И даже золу невыгребаете??
    А сколько обьем бункера?
     
  15. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.933

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.047
    Благодарности:
    4.933
    Адрес:
    Россия
    Ну тогда разве это нормальное сравнение?
    Стоит еще учесть утепление, температуру, объем и т.д.
    Не стоит вводить людей в заблуждение.:hello:
     
Статус темы: