1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 10

Армирование фундамента. В углах

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.

Метки:
  1. Predatorvrn
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    1.322
    Благодарности:
    1.730

    Predatorvrn

    Живу здесь

    Predatorvrn

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    1.322
    Благодарности:
    1.730
    Адрес:
    Воронеж
    А где вы делали расчет на то какое армирование выдержит морозное пучение?
     
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    тут надо понимать, где ставить их еще. про момент от морозного пучения интересно, конечно, но
    пучения лучше избегать всеми доступными методами.
    а вообще нет. 2 диам. 12 не равны по площади 20ке. 2 12ки и 1 20ка это 5,4 кв. см. а 2 20ки - 6,3кв.см.
     
  3. bohlc
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    55

    bohlc

    Живу здесь

    bohlc

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    55
    В калькуляторе мзлф последний пункт результатов.
    Проверка железобетонной конструкции фундамента на изгибающий момент от действия сил морозного пучения
     
  4. bohlc
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    55

    bohlc

    Живу здесь

    bohlc

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    55
    Про избегание пучения это понятно. На зиму планирую изнутри застелить баннером и сверху опилками засыпать. Но мало ли что. Для душевного спокойствия. Думаю, что тут лучше перебдеть, тем более мне всего метров 100 нужно, не такая уж сумма большая выходит.
    Ставить третьим прутом, между двумя д12, внизу и вверху.
     
  5. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    В каком направлении по-Вашему действует этот момент?
     
  6. bohlc
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    55

    bohlc

    Живу здесь

    bohlc

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    55
    Вверх надо полагать. Вы клоните к тому что в верхнем поясе не нужна дополнительная арматура?
     
  7. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    @bohlc, в вертикальной плоскости Вы хотите сказать. я ни к чему не клоню, просто спрашиваю, как Вы это себе представляете.
    не до конца понимаю, что и как считает кулькулятор. но СМП могут поднять всю Вашу конструкцию. и никакой арматурой Вы от этого не защититесь.
    по весне будете править горизонт ленты. так что просто утеплитесь и не занимайтесь не пойми чем)
     
  8. Misha4al
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    11

    Misha4al

    Участник

    Misha4al

    Участник

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Минск
    Для душевного спокойствия застелил банерами, а то мало ли)
     
  9. Lena N
    Регистрация:
    23.05.14
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    10

    Lena N

    Участник

    Lena N

    Участник

    Регистрация:
    23.05.14
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте! Вы не могли бы помочь мне советом? Мне сейчас изготавливают арматурные каркасы подошвы фундамента, там в качестве поперечной арматуры предусмотрены хомуты из арматуры d12. Вчера прислали фото со стройки и я вижу, что арматуру в 12 в хомутах согнули не по тому радиусу, который я указала в примечаниях к чертежам (радиус загиба=3диаметра стержня), а просто под прямым углом, то есть радиус загиба не больше диаметра стержня. Насколько это критично? Можно чем-то компенсировать это нарушение или придется все хомуты переделывать? image.jpg
     
  10. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.790
    Благодарности:
    15.579

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.790
    Благодарности:
    15.579
    Адрес:
    Москва
    @Lena N, #136
    А вот нафига Вам там вообще два сетки арматуры...
    Картинки посмотрите внимательно
    http://dom.dacha-dom.ru/konstruktivnaya-armatura.shtml
     
  11. Lena N
    Регистрация:
    23.05.14
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    10

    Lena N

    Участник

    Lena N

    Участник

    Регистрация:
    23.05.14
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Сейсмика 8 баллов, Крым.
     
  12. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.790
    Благодарности:
    15.579

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.790
    Благодарности:
    15.579
    Адрес:
    Москва
    @Lena N, Леночка, простите, ну а хотя бы 10 минут посвятить чтению по ссылке...:(
     
  13. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.790
    Благодарности:
    15.579

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.790
    Благодарности:
    15.579
    Адрес:
    Москва
    @Lena N, :close::close:и вообще, в следующий раз там будет трясти, когда Россия развалится:flag:, а такого не будет никогда! :victory:
     
  14. Lena N
    Регистрация:
    23.05.14
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    10

    Lena N

    Участник

    Lena N

    Участник

    Регистрация:
    23.05.14
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Макс, спасибо большое за ссылку, я ее проглядела, правда, по диагонали. Кто написал статью, я не знаю, а мне схему армирования предложил наш конструктор с 40-летним опытом, я с ним работаю уже 10 лет. Дом у меня на небольшом склоне, с подвалом, грунт-глина, грунтовые воды, к счастью, далеко. Крупное землетрясение в Крыму прогнозируют в ближайшие лет 10-20:). В общем, схему армирования мне пересматривать уже поздно. А вот радиус изгиба арматуры в хомутах меня очень беспокоит, это нарушение норм, вопрос в том, на что это повлияет и если это критично, можно ли компенсировать это нарушение с минимальными затратами.
     
  15. Leo060147
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    5.430
    Благодарности:
    6.613

    Leo060147

    Живу здесь

    Leo060147

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    5.430
    Благодарности:
    6.613
    Адрес:
    Курчатов
    Ни на что это не повлияет. Спите спокойно. :)] Каркасы отличные. Никаких нарушений нет.