Армирование фундамента. В углах

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.

Метки:
  1. ВасилийИваныч1
    Регистрация:
    18.05.17
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    361

    ВасилийИваныч1

    Живу здесь

    ВасилийИваныч1

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.17
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    361
    Спасибо за ответ, лента под дом из газосиликата. С утеплением ленты и отмостки. Полы по грунту. размер 12.8 на 11.8. размер ленты 35х72. Перемычка по центру 40х72. Грунт глина. Угв 5 метров.
     
  2. yury_by
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    1.233
    Благодарности:
    624

    yury_by

    Дачник

    yury_by

    Дачник

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    1.233
    Благодарности:
    624
    Адрес:
    Гродно
    Именно так.

    @ВасилийИваныч1, обратите внимание на фундамент каркасника за 1,3 млн долларов.


    В нем присутствуют такие же элементы (изгиб фундамента зигзагом). Глубокий фундамент, арматура в одну нитку (показывали в предыдущих выпусках) - значит расчет того требует, больше не нужно. Я себе усиливал по полной программе, поэтому не переживаю. Спокойствие дороже всего :)
     
  3. ВасилийИваныч1
    Регистрация:
    18.05.17
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    361

    ВасилийИваныч1

    Живу здесь

    ВасилийИваныч1

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.17
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    361
    Всем спасибо! Фундамент ждёт бетон. Фото не финальное, снаружи вложен Пеноплекс 50 мм, сделаны раскосы к каждому бруску
     

    Вложения:

    • IMG_20180630_200757.jpg
  4. sarulov
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403

    sarulov

    Живу здесь

    sarulov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Завтра планирую заливать бетон в готовую опалубку с арматурой.
    Рабочие связали углы не по моей схеме, а как посчитали нужным и переделывать не хотят, говорят так тоже допускается. На фото как они связали. Так допускается вязать углы? Если нет, то как исправить безболезненно? спасибо заранее.
     

    Вложения:

    • af600.jpg
  5. www_shurik
    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    1.788
    Благодарности:
    664

    www_shurik

    Живу здесь

    www_shurik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    1.788
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Минусинск
    Каждый нахлёст - перерасход арматуры. Если можно было бы согнуть целый пруток без нахлёста, наверное так было бы экономичнее: загиб и потом нахлёст, чем делать скобу = двум нахлёстам, но возможно скобы так готовить проще (менее трудоёмко, чем гнуть пруты). Вроде как и не такой большой перерасход, чтобы из-за этого заморачиваться.

    Тут наверное главное размер нахлёста (он не показан на рисунке), измеряется в диаметрах арматуры и зависит от марки бетона. Должен быть не меньше (например 49 диаметров для бетона марки ... - берётся согласно СНиП ... https://www.forumhouse.ru/threads/122401/page-4#post-5467655).

    И вроде как по правильным схемам внутренний край связывают на углу со внешним (и наоборот).
    Т. е. соединительная скоба по внутреннему краю при вытягивании ленты будет цепляться за край толщиной = защитному слою. А прочнее (возможно и правильнее), чтобы скоба прошла всю ленту и загибалась у внешнего. Так на растягивающую нагрузку будет прочнее.
    Особенно если будут нагрузки на две ленты в углу, как на циркуль при раскрытии и окажется в растянутой зоне например внутренний контур.
    Примерно так если уложить ещё 2 скобы:
    армирование.png
     
    Последнее редактирование: 11.07.18
  6. sarulov
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403

    sarulov

    Живу здесь

    sarulov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Пересечение идет 50d каждой Г-образной скобы, т. е. 600 мм с каждой стороны.
    Вопрос именно в том, что они связали как на схеме, т. е. внутренний прут с внутренним, внешний с внешним, средний со средним. Вы верно пометили красным на рисунке, но вот они сделали иначе.
     
  7. ВасилийИваныч1
    Регистрация:
    18.05.17
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    361

    ВасилийИваныч1

    Живу здесь

    ВасилийИваныч1

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.17
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    361
    А вот такой вопрос, 50d это длина анкировки в зависимости от марки бетона (тут для 200 видимо) из этой же длины надо вычесть ширину ленты, так как на это расстояние пруток занкеренен. Т. е. лапка размер анкировки минус ширина ленты
     
  8. sarulov
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403

    sarulov

    Живу здесь

    sarulov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Армаатура с каждой стороны пересекает соседнюю. Плюс Г-скоба. Но связали они ее по первому рисунку. Так вообще можно?
     
  9. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Можно или нельзя - зависит от конкретных условий работы. Непрерывность продольной арматуры в углах требуется тогда, когда углы работают на изгиб в горизонтальной плоскости или на растяжение. Есть ли на ваш фундамент воздействия такого типа? Очень сомневаюсь. А раз нет, то можно просто завести арматуру лент друг в дружку, связать обычной проволокой на пересечениях - и этого достаточно.
     
  10. sarulov
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403

    sarulov

    Живу здесь

    sarulov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Это обычная лента мелко заглубленная на суглинке в подмосковье. На ней будет стоят 1 этажное здание из пескоцементных блоков с облицовкой клинкером
     
  11. sarulov
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403

    sarulov

    Живу здесь

    sarulov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Т. Е. В моем случае можно не переживать?
     
  12. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    @sarulov, назовите наибольшую свободную длину вашей ленты, размеры поперечного сечения, класс бетона, диаметр и класс арматуры, сделали ли непучинистую подушку, хорошо ли ее уплотнили, выполнили ли дренаж, есть ли утепление фундамента, считали ли нагрузку на ленту, если да, то какая?
     
  13. sarulov
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403

    sarulov

    Живу здесь

    sarulov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Сторона ленты 4,2 метра каждая, квадрат. Бетом м300. Ширина ленты 400 мм, высота полная 700 мм. Арматура А3 А500. Подушку делал из щебня и песка с тамбовской, стелил геотекстиль. Дренаж и утепления нет. Нагрузка, вес около 20 тонн суммарно
     
  14. sarulov
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403

    sarulov

    Живу здесь

    sarulov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Каркас арматуры: пруток гладкий 8 мм и сверху и снизу по 3 12 нитки арматуры. Шаг между вертикальным рамками 300 мм с усилением на концах
     
  15. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    @sarulov, нарисуйте-ка схему лент с размерами. Дренаж вы зря не сделали. И утепление бы надо. Какой уровень грунтовых вод?