1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 10

Армирование фундамента. В углах

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем balabon, 08.09.11.

Метки:
  1. Алексий236
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    39

    Алексий236

    Живу здесь

    Алексий236

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Боровичи, Северо-запад
    Работа ещё не доделана, строят строители. Я хочу проконтролировать перед заливкой, думаю в понедельник вечером уже до вяжут арматуру. Скину ещё фотографии
     
  2. Akor8
    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    356

    Akor8

    Живу здесь

    Akor8

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Москва
    между строк подразумевается, что в готовом варианте - арматура зафиксирована в своём правильном положении - не касается стенок опалубки, и не может сдвинуться (при внешнем воздействии) со свого правильного места.
     
  3. Местн
    Регистрация:
    30.09.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Местн

    Новичок

    Местн

    Новичок

    Регистрация:
    30.09.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста-имеет право на жизнь такое исполнение стыка арматуры в углах. и если нет, то почему? IMG_20240930_131507.jpg
     

    Вложения:

    • IMG_20240930_131507.jpg
  4. Бэггинс
    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    857
    Благодарности:
    280

    Бэггинс

    Живу здесь

    Бэггинс

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    857
    Благодарности:
    280
    Адрес:
    Домодедово
    Для начала ответьте на такой вопрос:
    Почему для материала фундамента выбрали железобетон? Есть же простой бетон где арматуры вообще нет
     
  5. Akor8
    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    356

    Akor8

    Живу здесь

    Akor8

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Москва
    а угол-то где?
    Т-образноге примыкание, вид сбоку? если да, то:

    само по себе расположение стыкуемых стержней на расстоянии друг от друга - вполне допустимо при межосевом расстоянии до 4d. (а то и даже чуть-чуть лучше, из-за обволакивания бетоном всей окружности двух прутков)

    минусы могут быть такие:
    1) арматура, воспринимающая нагрузки должна быть от верхней (нижней) поверхности ленты на определённом расстоянии (4-5см. если внизу прям песок/щебень/грунт - то 7см).
    если больше - то снижается эффективность работы арматуры (как будто уменьшатся высота сечения изделия).
    если меньше - снижается защита от коррозии и правильность анкеровки в бетон (не знаю как правильно назвать - ну представьте арматуру в 1мм от поверхности - она не будет так хорошо держаться в бетоне и может быть вырвана "с мясом").
    итого - один из стержней слишком удаляется от верха (низа), либо слишком приближается к краю бетона.
    т. е. прутки арматуры лучше располагать в одном горизонтальном слое, пусть лучше чуть меняется удаление от боковых поверхностей лент.

    2) кружочки (предполагаю от примыкающей ленты) - если просто вставить, то максимально их глубина анкеровки в основную ленту будет равна ширины этой ленты [точнее, на 5см меньше].. этого может быть недостаточно (зависит от диаметра арматуры и марки бетона) - поэтому обычно делают загибы арматуры (лапки), либо усиливают уголками - для нивелирования этого недостатка анкеровки) ...[а в углах этих загибов - ставят вертикальные прутки арматуры]
     
    Последнее редактирование: 30.09.24
  6. Местн
    Регистрация:
    30.09.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Местн

    Новичок

    Местн

    Новичок

    Регистрация:
    30.09.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Так это выглядит IMG-20240930-WA0030.jpeg IMG-20240930-WA0027.jpeg IMG-20240930-WA0030.jpeg
     

    Вложения:

    • IMG-20240930-WA0030.jpeg
    • IMG-20240930-WA0027.jpeg
  7. Akor8
    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    356

    Akor8

    Живу здесь

    Akor8

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Москва
    @Местн,
    похоже на цоколь, только без нижнего слоя арматуры.
    0) насколько прочно он сцепится с фундаментом за счёт приварки к тем отросткам - понятия не имею.
    видимо, надо соблюсти какую-то длину сварочного шва. (сварка только для арматуры с литерой "С" на конце).. если не прочно - то поолучится армирование только сверху.

    всё написанное ранее остаётся в силе, с уточнениями:
    1) если рассматривать удаление арматуры от верхней поверхности на дополнительные 3-5см как уменьшение сечение ЖБИ на 3-5см, то это может не иметь значения в случаях, когда лента имеет очень большой запас прочности (за счёт большой высоты). речь же про частный дом.

    2) виден правильный уголок усиления внешних прутков в углу.
    средние - никак не усилены
    внутренние - усилены неправильно. угол должен соединять внутренний пруток одной ленты с внешним прутком другой ленты (ну или средним, или где-то между)... но не так, как сделано.
    Арматура работает на растяжение, и в случае, как на фото - когда за неё "тянут" вдоль одной ленты - она будет этим уголком стараться "вырывать" тонкий защитный слой у внутреннего стержня второй ленты.
    поменяйте положение уголка - это не долго. но потребуется отдельный уголок на каждый внутренний стержень. (т.е. +1 на каждый угол)
    в среднем (по высоте) слое арматуры - это может не обязательно (слой конструктивный - там нет "вырывающих" нагрузок, как в рабочей арматуре)..
    на стр90 этой темы были фото и схемы.

    P. S. защитный слой бетона - "защищает" арматуру от коррозии, полностью отделяя её от внешней среды. делая распорки опалубки из приваренной арматуры - Вы выставляете арматурный каркас наружу (точечно лишаете его защиты).
    обычно используют пластиковые звездочки (внизу - стульчики) - они позволят сохранить целостность защитного слоя (с точки зрения коррозии).
     
    Последнее редактирование: 01.10.24
  8. Местн
    Регистрация:
    30.09.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Местн

    Новичок

    Местн

    Новичок

    Регистрация:
    30.09.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Спасибо за грамотный аргументированный ответ. низкий поклон за помощь.
     
  9. hifi
    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    28

    hifi

    Живу здесь

    hifi

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Московская область
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста правильность формирования угла арматурного каркаса
    пока на чертеже скрыл нижний уровень, там также две нитки
    всего 4 нитки
    До продольной арматуры 30мм со всех сторон, соответственно усиливающие углы смещаю относительно них вовнутрь каркаса
    Правильно я понимаю что не получится сделать угол в одной горизонтальной плоскости- один угол (выделил цветом) придётся делать снизу
    спасибо
    upload_2024-11-26_22-2-21.png
     
  10. Akor8
    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    356

    Akor8

    Живу здесь

    Akor8

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Москва
    да, добавьте только вертикальные прутки (от верхнего слоя к нижнему) - в местах сгиба.

    оставьте рабочую арматуру в нужной плоскости, а уголки - "как придётся" (внутрь, если 30мм защитный слой)..
     
    Последнее редактирование: 26.11.24
  11. hifi
    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    28

    hifi

    Живу здесь

    hifi

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Московская область
    Вы имеете ввиду хомуты? под вертикальными прутками?
    ещё по ним вопрос возник, согласно таблицам- если хомут 6мм, а у меня арматура 12мм
    то диаметр оправки для гиба хомута должен быть 32мм.
    вот начертил с таким радиусом условный хомут, ничего что он будет ближе к краю бетона чем положенные 30мм. то есть от самого хомута останется 22мм.
    upload_2024-11-26_23-14-36.png
     
  12. Akor8
    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    356

    Akor8

    Живу здесь

    Akor8

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Москва
    Нет. Я имел в виду дополнительные вертикальные прутки арматуры д12 - внутри каждого угла/сгиба арматуры.
    Хомуты идут снаружи - это другое.
    Около угла - хомуты идут в 2 раза чаще. не около угла - "не помню" как именно шаг зависит от высоты ленты, но не более 50см.

    На рисунке лента как будто очень низкая? Если армопояс - может и не нужны там эти дополнительные вертикальные штуки.

    Гнуть 6мм - мне кажется, без разницы с каким радиусом. Главное чтоб не 0мм. и чем одинаковее будут хомуты - тем лучше. ну и чтоб внутри них - арматура была друг от друга на том расстоянии, которое задумано.
    Защитный слой - для анкеровки и защиты от коррозии.
    на воздухе - и 20мм можно (значит для анкеровки этого хватает).. для защиты - зависит в земле (4-5см - в смысле при заливке в опалубку, но потом рядом будет земля), на воздухе, на песке (7см - в смысле лить прямо на песчаное основание. Полагаю - это запас на то, что нижние 2-3см бетона при этом получатся "плохими" из за утекания молочка, загрязнения или ещё чего) - вобщем, смотря где будет находиться ж/бетон. на вашем рисунке похоже что на эппс (или стена под армопоясом).. поэтому и нижний слой в 30мм - наверное допустим. если бы в земле - я бы взял побольше - чего там эти миллиметры ловить.
    Ну смотря какие подставки в наличии.
     
    Последнее редактирование: 26.11.24
  13. hifi
    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    28

    hifi

    Живу здесь

    hifi

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Московская область
    Спасибо, это ребро ушп, под одноэтажный каркасник
    Про вертикальные понял, что-то типа такого?
     

    Вложения:

    • upload_2024-11-26_23-45-30.png
  14. Akor8
    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    356

    Akor8

    Живу здесь

    Akor8

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Москва
    Да, прям один коротышок в каждый цветной уголок (итого - три).. в обычных лентах - положено. в таких низких - хуже тоже не будет. Арматуры не жалко.

    Ребро ведь армируется каркасом на всю высоту бетона (вместе с основной плитой)?
    А то там как будто 15см (20?).. если это ребро, то сама плита (где вроде двойное армирование) - 10см из этих 15 (20) см?
     
  15. hifi
    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    28

    hifi

    Живу здесь

    hifi

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Московская область
    Совершенно верно, ребро всего лишь 200 высотой, плита 100, это небольшой каркасный домик в 42 кв. м
    upload_2024-11-26_23-57-52.jpeg
    вот такой конструктив взял за основу