1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5

Vaillant - это надежные котлы?

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. akineo
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    113

    akineo

    Живу здесь

    akineo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    113
    Мы не можем понять друг друга

    без термостата котел работает, в зависимости от настроек, так: нагрев до заданной на котле температуры, 5 минут работы насоса, 10 минут сна.
    Если добавить термостат, то режим работы будет такой как я написал, или непрерывно нагрев\выбег\нагрев пока не будет достигнута заданная комнатная температура согласно гистерезису
     
  2. SageHouse
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357

    SageHouse

    Живу здесь

    SageHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Московская область
    На графике гистерезис термостата 14,5-15,5. Далее котел выключается и по инерции набегает еще один градус.
    При температуре 22 такого эффекта не наблюдается за счет теплопотерь дома видимо.
    Гистерезис можно уменьшить через web- интерфейс.
     
  3. rotag
    Регистрация:
    22.10.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    11

    rotag

    Участник

    rotag

    Участник

    Регистрация:
    22.10.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    11
    Добрый день!
    Установлен котел Vaillant turboTEC pro VUW INT 242/3-3 R2. Хочу поставить к нему комнатный регулятор Calormatic 332 (330) OST. Подойдет ли он для моего котла? Вроде по инструкции разъемы 7-8-9 у него есть. Насколько я понял по функционалу он аналогичен VRT 50 + есть возможность программирования как у VRT 250. Кабель к нему необходим 3-х жильный с сечением 0.75?
     
  4. agentSmit
    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    228

    agentSmit

    Живу здесь

    agentSmit

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Тольятти
    разве они еще есть в продаже?
     
  5. rotag
    Регистрация:
    22.10.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    11

    rotag

    Участник

    rotag

    Участник

    Регистрация:
    22.10.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    11
    Как ни странно есть) Сам удивился... Думал покупать VRT 50, но не устраивало что программ нет никаких. Залез в эту тему, а там вначале про этот термостат пишут. И цена кстати не намного дороже сейчас
     
  6. alshamitko
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    40

    alshamitko

    Живу здесь

    alshamitko

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! На период строительства хочу подключить к Vaillant atmotec 28квт простейший термостат BOT-313W с алиэкспресс. Правильно я понимаю что он подключается вместо перемычки Burner оff на плате? спасибо.
     

    Вложения:

    • IMG_20180131_194434.jpg
  7. agentSmit
    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    228

    agentSmit

    Живу здесь

    agentSmit

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Тольятти
    на RT (room thermostat)
     
  8. alshamitko
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    40

    alshamitko

    Живу здесь

    alshamitko

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Нашел схему платы Vaillant где термостат подключается на 230В и на 24В. Я думал что на 24В подключаются фирменные Вайлантовские и на 230 все остальные. Можете пояснить тогда, для чего Burner оff? Термостату все равно какое напряжение разрывать? Я так понимаю в термостате реле оно же под определенное напряжение должно быть рассчитано?
     

    Вложения:

    • 31.01.jpg
  9. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.143
    Благодарности:
    866

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.143
    Благодарности:
    866
    Адрес:
    Чебоксары
    @alshamitko, эта инструкция не от вашего котла, внимательнее будте. У вас 5-е поколение, а на картинке в 3-му
     
  10. SergeT
    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    208

    SergeT

    Живу здесь

    SergeT

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Казань
    @alshamitko, Подключить вместо вот этой перемычки:

    VaillantNEW_Ksytal.jpg
     
  11. alshamitko
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    40

    alshamitko

    Живу здесь

    alshamitko

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    я знаю что это не от моего, но думал Вайллант поддерживает преемственость в тех. решениях. В оригинальной инструкции к 24v подключается "низковольтный регулятор", а к burner off "ограничительный термостат". Можете пояснить в чем разница?
     

    Вложения:

    • IMG_20180201_192324.jpg
  12. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.143
    Благодарности:
    866

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.143
    Благодарности:
    866
    Адрес:
    Чебоксары
    @alshamitko, burner off работает как аварийный термостат, и полностью выключает горелку. То-есть горячую воду в этом режиме он выдавать уже не сможет.
     
  13. alshamitko
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    40

    alshamitko

    Живу здесь

    alshamitko

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    у меня одноконтурный!
    Скажите, а термостат должен быть специальным, низковольным?
     
  14. SergeT
    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    208

    SergeT

    Живу здесь

    SergeT

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Казань
    @alshamitko, Термостат любой комнатный с "сухом контактом". От электрических теплых полов без шаманства не подойдет. Термостаты бывают проводные и беспроводные.
     
  15. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.143
    Благодарности:
    866

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.143
    Благодарности:
    866
    Адрес:
    Чебоксары
    @alshamitko, у вас бойлер, его нагрев тоже будет блокироваться
     
Статус темы:
Закрыта.