    Добрый день всем!
    Еще раз обращаюсь за помощью к имеющимся здесь профессионалов)
    Кто может подсказать ответы на два вопроса?
    1) Какой мощности нужен циркуляционный насос для геотермального контура (200м вертикальной длины 4-и 32трубы + 35м горизонтальной 5-ть 50труб, мощность ТН 15кВт. ... у меня стоит 195W Wilo Top-S30\7)
    2)Есть ли какие способы выгнать воздух из геотермального контура... к сожалению его закопали - все соединения под землей , на поверхность выходят только 2-е трубы к насосу, подключение параллельнопоследовательное (во всяком случае это мне сказали горе установщики(( ..)

    И еще маленький вопрос - поставил свой ТН на виброопоры для станков - стал больше шуметь( почему? может есть какие-нибудь хитрости?
     
  3. ILNARus
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684

    ILNARus

    Дремучий

    ILNARus

    Дремучий

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    В 100км от Казани
    вес ТН намного меньше станка, для которого делали виброопору... как вариант, попробуйте нагрузить..

    кстати, меня тож интересует, какой минимальной мощности нужен насос, чтобы
    гонять жидкость(воду), если глубина(длина) вертикального зонда 50м, и как зависит мощность от диаметра трубы.
     
  4. PipilatsMotors
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    3.268

    PipilatsMotors

    Живу здесь, иногда

    PipilatsMotors

    Живу здесь, иногда

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    3.268
    Адрес:
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Для вашего насоса прокачка по Геотермалке нужна 2,5куба в час.
    Если манометр "большой 4 атмосферный" и стоит правильно, то есть после циркуляционника, а Избыточное давление в районе 2Атм.

    То смотрите гидросопротивление вашего контура, это показания манометра между состояниями циркуляционник вкл и выкл.

    Потом берёте тех паспорт на цирк насос и смотрите сколько он прокачивает при таком гидросопротивлении.

    Или держите кнопки "set и programm" в течении 8сек, контроллер перейдёт в режим индикации температур всех температурных датчиков.
    Двигаете "стрелками " до показаний С4 - температура сброса в землю
    С5 -температура из земли.

    Если разница меньше 5 градусов то всё О.К.
     
  5. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.371
    Благодарности:
    5.313

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.371
    Благодарности:
    5.313
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Опоры для ТН посмотрите в этом посте

    2) Выгнать воздух из многопетельного контура... напишите в личку деду моросу, точно подскажет. В данной ситуации, когда петли не перекрыть, наверное самое надежное, отключить контур от ТН, воткнуть достаточно мощьный насос + воздуховодчик + расширительный бак (две последние позиции должны быть в контуре), надуть давлением и гонять, гонять, гонять. Пока воздуховодчик не будет сухой. И то не факт что мертвых петель не останется. Если горизонтальный участок сделан с небольшим уклоном от скважин, надежда есть, должно все выветриться.

    1) - можно обратиться к замечательному документу, там есть подбор циркуляционника для Вашего случая раздел 3.2.
     
  6. Виталий74
    Регистрация:
    13.06.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    77

    Виталий74

    Живу здесь

    Виталий74

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Челябинск
     
  7. PipilatsMotors
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    3.268

    PipilatsMotors

    Живу здесь, иногда

    PipilatsMotors

    Живу здесь, иногда

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    3.268
    Адрес:
    Royal Garden, Берсеневка МО
     
  8. BigMut
    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    BigMut

    Участник

    BigMut

    Участник

    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    ВСЕМ Спасибо за консультации.
    По всей видимости причина постоянной остановки моего ТН Мамот(как минимум 2-а раза в сутки) является все-таки сам ТН..., мне подсказали что вероятно не хватает давление фреона в рабочем контуре, а скорость потока и сам контур нормальные (не замечательные но ...). Температура подачи +4 обратная -1, мощность насоса удовлетворительная..., но через некоторое время работы ТН перестает нагревать теплоноситель (хотя и работает "с надрывом") отбор тепла из геотермального контура прекрашается Твхода=Твыхода ...
    Буду разбираться. Мамот утверждают что с насосами всегда все впорядке) подобных случаев не было...
     
  9. PipilatsMotors
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    3.268

    PipilatsMotors

    Живу здесь, иногда

    PipilatsMotors

    Живу здесь, иногда

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    3.268
    Адрес:
    Royal Garden, Берсеневка МО

    Какой код ошибки выдаёт?

    И какая температура подачи в нагрузку?

    P.S.

    Если фреона не хватает то компрессору нечего сжимать,
    следовательно будет работать как пропеллер "без надрыва"

    Скорее всего дело не в этом, вероятнее всего установщики что то накосячили.
     
  10. BigMut
    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    BigMut

    Участник

    BigMut

    Участник

    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Код ошибки 7 - Система1.Срабатывает реле низкого давления.
    Когда включаю ТН вода на подаче +4.
    Пробовал (по совету) включал на холод потом на тепло и так пару раз - после этого работает подольше (один раз сутки проработало). При этом если выскакивает ошибка 7 и после этого сразу запускать то работает 5-10мин и опять 7 ошибка, а если прогнать на охлаждение-тепло-охлаждение-тепло то работает по 8-10 часов еще.
    Правда сейчас уже и это не помогает - работает 15мин и пишит ошибку 7...
    Иногда выскакивает ошибка 12 но гаснет через некоторое время (2-3мин) - мне сказали что на пульте надо установить правильно ограничения...


    P.S. может я не правильно понимаю - что такое температура в нагрузку... - на пульте где её посмотреть можно?
     
  11. BigMut
    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    BigMut

    Участник

    BigMut

    Участник

    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    На отопительном контуре я ставлю 38, включается когда 34 входящая и за 5мин догоняет темп до 41 и выключается...
     
  12. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.371
    Благодарности:
    5.313

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.371
    Благодарности:
    5.313
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    давайте поподробней в этом месте. Итак, у вторичного контура, отопительного есть вход и выход.
    1. Вход это обратка системы отопления
    2. Выход - подача нагретой воды в контур отопления

    в каком месте 38 градусов настроено? Если я все понял так как понял, правильно оно при 41 грудусе отключается, если там порог 38 градусов. Может в отопительном контуре с циркулцией проблемы возникают? У вас смесительный узел для ТП стоит? Там перемычка и трехходовый клапан и свой контроль смесительного узла имеется?

    На эту схему похоже? (ТН с двумя теплообменниками, но это не принципиально в данном случае)
     

    Вложения:

    • Smart HP.JPG
  13. Виталий74
    Регистрация:
    13.06.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    77

    Виталий74

    Живу здесь

    Виталий74

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Челябинск
    Думаю что бы на форуме смогли разобраться с Вашей проблемой нужно полное описание системы настроек ТН, подключений в отопительную систему. И желательно в одном посте, не разбросаное по ветке. Там ведь еще и Тэн где то включен и все что Jabber спрашивает имеет большое значение.

    Судя по этим симптомам:
    "остановки моего ТН Мамот(как минимум 2-а раза в сутки)"
    "через некоторое время работы ТН перестает нагревать теплоноситель (хотя и работает "с надрывом") "
    "Код ошибки 7 - Система1.Срабатывает реле низкого давления."

    Можно предположить что это неисправность фреонового контура, плохое вакумирование и как следствие обмерзание иглы ТРВ (а ресурс фильтра по водопоглощению уже весть выбран). Это обмерзание перекрывает поток фреона, компрессор весь фреон закачал в конденсатор и пытается качать дальше(работает с надрывом), а нечего(ошибка по реле низкого давления), и соответственно теплоотдачи от ТН нет. Проходит какое то время игла отаивает и он может работать дальше. Смотря какое оборудование стоит внутри ТН, за время простоя контуры испарителя и конденсатора могу выравниваться, это бывает предусмотрено конструкцией ТН. Что облегчает разморозку иглы, иначе бы Ооооочень долго оттаивала она. Холодильщики это проверяют тупо грея зажигалкой ТВР, только надо знать где именно греть.

    Прошу не грешить на ТН раньше времени и уж тем более не лезть в него. Разобраться с подключениями в отопительную систему, все ли там в порядке. Если там все хорошо, то обращаться в любую контору по ремоту и монтажу пром. холодильников, они все легко и не за дорого сделают. Для них ТН это маленький, простенький и довольно примитивный агрегат. Хотя у Вас гарантийный случай и соответственно замена. Тут уж Вам решать что делать.

    А прежде разобраться с подключением ТН в систему.
     
  14. PipilatsMotors
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    3.268

    PipilatsMotors

    Живу здесь, иногда

    PipilatsMotors

    Живу здесь, иногда

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    3.268
    Адрес:
    Royal Garden, Берсеневка МО
    7 System #1 low pressure protection
    12 Master unit condensate water temp protection


    Способы лечения по 7-му коду в картинке ниже, их там несколько, надо разбираться.

    12 ошибка это перегрев конденсатора.

    Я уже на 90% уверен что закосячена нагрузка, или вообще всё подключено не правильно.

    Трясите продавца и установщиков, либо обращайтесь к спецам кто мамонты устанавливает, таких контор несколько.


    И ещё, пощупайте рукой подачу, она горячая?
    12 ошибка на 41-м градусе выскочить не может, она выскакивает после 60.
    Подачу показывает С1, если всё верно подключено.

    12-я ошибка с пульта не программируется.
     

    Вложения:

    • Lowpressure.JPG
  15. andres185
    Регистрация:
    26.10.08
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    106

    andres185

    Живу здесь

    andres185

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.08
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Эстония
    Такая апокалипсическая картина навряд ли возможна в условиях массового производства, когда сборку, вакуумирование и тестирование каждый агрегат проходит на стендах технологических линий, тем более если на условия производства получено ISO или соответствующие америк. нормы или стандарты, что, как правило, имеет место быть для такого оборудования, иначе его очень сложно позиционировать на рынке.
    Мамуты правильно говорят, что каждый агрегат имеет заводскую заправку и за эту часть можно быть спокойным, если только не форс мажор какой-нить, типа при транспортировке и т.д. ОпИсанные симптомы больше говорят о некорректностях либо в коллекторной части, либо в системе отопления, либо и то и другое вместе. Почему, например, перегревается конденсатор? Отсутствием фреона это уже не объяснить. Получается, нет теплосъема с парОв, нет конденсации. Т.е. нелады на стороне нагрузки. Либо отсутствует/плохая циркуляция, либо по каким-то причинам отсутствует необходимая разность температур на стороне нагрузки в конденсаторе. А это вопросы уже к исполнительной части системы отопления.


    До -10 С, потом автоматически бивалент. Для нас более чем достаточно, официальная средняя Т отопительного сезона -0.6 С.
     