    Возможно. Но лично я бы так не стал делать. Ну, если бы для себя;)...
     
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107
    Адрес:
    Россия
    Где Вы такое вычитали?..в инструкции прямо же написано:"Почасовая программа работы котла на систему ГВС (только для котлов с внешним бойлером). Данная функция дает возможность запрограммировать на неделю 4 периода включения и прекращения работы котла на систему ГВС в течение суток (программируемые периоды одинаковы во все дни недели)."
     
  3. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107
    Адрес:
    Россия
    Эх..:(..Вас бы к ним разработчиком схем отправить..ещёб прад и конструктора к ним толкового...а то кругом одни маркетологи - про контакты в виде дорожек на плате кричат как про супернадежное ноухау..:(
     
  4. Blewzc
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Blewzc

    Живу здесь

    Blewzc

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    А ниже написано: " ВАЖНО: для активирования функции программирования на неделю необходимо, чтобы квалифицированный специалист установил параметр «HW PR» = 2, как описано в параграфе 19.1"
     
  5. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107
    Адрес:
    Россия
    ну и?..включаем параметр «HW PR» = 2 и всю неделю (каждый день одинаково) ГВС готовится как запрограммировали по часам...выключаем и держится постоянно заданная...так по моему.
     
  6. Blewzc
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Blewzc

    Живу здесь

    Blewzc

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    А по мне, так в котле должны были появиться такие же режимы программирования, как и на отопление. Хотя бы, периоды для ПН-ПТ и СБ-ВС. Ибо нахрена мне греть воду, когда нас 10 часов по будням не бывает? %)
    Я не спорю, возможно за эти 10 часов бойлер может и не успеет остыть до температуры включения, но что-то не верится, тем более зимой.
     
  7. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107
    Адрес:
    Россия
    а Вы отвлекитесь от своих стереотипов и попытайтесь вникнуть в логику разработчика и косяки перевода...даже зимой без рециркуляции он за 10 часов так сильно не остынет..не на мороз же вы его вытаскивать будете, да и темературу в доме поди + держать будете
     
  8. Blewzc
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    Blewzc

    Живу здесь

    Blewzc

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Возможно, да, Вы правы. Оставлю затею значит :)
     
  9. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Blewzc, Бойлер очень медленно теряет тепло. Но все, что теряет, если мы будем теоретизировать об очень малых величинах, идет на отопление помещения, где он находится. Т. е. тепло не теряется безвозвратно. Ну разве что летом в кондиционированном помещении.
     
  10. Maxhons
    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    264

    Maxhons

    Живу здесь

    Maxhons

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Грязинский район
    При наличии циркуляции на ГВС будет падение температуры в контуре ГВС, при отсутствии пользователей можно замутить снижение температуры ГВС за ненадобностью, но в частном домовладении это бестолковое занятие из-за малых тепловых потерь в контуре ГВС, другое дело МКЖД и более крупные системы.
    Так что обратите внимание на другие нюансы энергосбережения (Тн.в., комнатный термостат и прочее), пользы будет больше.
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.683
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.683
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Как нет. А это?
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.683
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.683
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Конечно нет. Я их столько видел в разных вариантах. А этот был дан по просьбе пользователя, что бы он хотя бы немного ориентировался при расчёте с сервисником, поимели его или нет, и если да, то на какую глубину погружения. Поэтому так и назван.
     
  13. DimaKolm
    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3

    DimaKolm

    Участник

    DimaKolm

    Участник

    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Брянск
    Добрый день, есть котел BaxiEcoFour 24F, можно у него закрыть низ, откуда выходят трубы? В корпусе есть ушки с отверстиями. Повод, котел расположен рядом с газовой плитой, чтобы при готовке внутрь котла ничего не попадало.
     
  14. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @DimaKolm, можно закрыть. в сам котел ни чего не попадет и не засосет, а вот на поверхности могут появиться следы от готовки.
     
  15. Pavelrnd
    Регистрация:
    06.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Pavelrnd

    Участник

    Pavelrnd

    Участник

    Регистрация:
    06.07.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Добрый день,
    установил родителям новую систему отопления на базе котла Luna 3 Comfort 1.24 Fi к нему подключен бойлер Alphaterm Omega 100SV (по факту это дражице с увеличенным теплообменником). На котел установлен комплект подключения бойлера KFG 714111910. На бойлере был свой механический термостат и термометр, зонд термостата я вытащил, и вместо него поставил датчик котла (трубка для установки вертикальная, установил в самый низ), потом вернул зонд термометра. За несколько дней эксплуатации назрело несколько вопросов, буду благодарен за ответы.
    1) Почему котел распознал запрос на нагрев ГВС без изменения параметра F03 с 08 на 05 (официальный сервис инженер, который запускал котел ничего в настройках не менял вообще, и похоже даже об этом не слышал)? Я этот параметр поменял потом сам, но, на первый взгляд, ничего не изменилось.
    2) При установке на котле температуры ГВС 50 градусов, нагрев происходит до 60, я сначала грешил на датчик и расслоение воды в бойлере, но измерение непосредственно воды показало те же 60, а разница по высоте зонда термометра и NTC датчика всего 5-6 см, к тому же они в металлической трубке. В инструкции не очень ясно написано что показывает параметр HW O>, но если это все-таки показания NTC датчика, то они ниже реальных на 8-10 градусов, что с этим делать?
    3) Сервисный инженер сделал большие круглые глаза, когда я спросил его, а когда он будет настраивать проходное сечение воздухозаборника по содержанию CO2 в выхлопе (стоит комплект раздельного подключения KHG 714061511). В итоге воздухозаборник остался на максимуме, хотя суммарная длина труб выхлопа и забора всего 7 метров + 3 колена. Можно оставить как есть или лучше поставить поменьше?
    А вообще системой очень доволен, спасибо форуму за помощь в выборе. Бойлер нагревается буквально за 10 мин, все работает бесшумно, выносная панель очень удобная.
     