1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 14

Котлы BAXI

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Gkbis
    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    65

    Gkbis

    Живу здесь

    Gkbis

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.13
    Сообщения:
    161
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Казань
    Сегодня узнал, что на baxi luna 3 310 fi не снять электроды, не снимая горелки, а для снятия вентилятора нужно снять колпак, на котором он держится, а для этого нужна длиннющая крестовая отвертка, глубиной почти с котел. И для обслуживания расширительного бака нужно пластину сверху на 4 саморезах откручивать. Короче, больше не понравилась. А работает хорошо, ни одной ошибки за год (всё соблюдено).
     
  2. Андрей201
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    28

    Андрей201

    Живу здесь

    Андрей201

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Россия
    То и беру двух контурный хотя понимаю и читал что нужно брать одно контурный и бойлер и будет счастье!
     
  3. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107
    Адрес:
    Россия
    если уж смотрите бакси..смотрите и на нуволу (со встроенным бойлером) и на "холодильник" - луна-комби...немцы тоже делают со встроенным бойлерами.
     
  4. Андрей201
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    28

    Андрей201

    Живу здесь

    Андрей201

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Россия
    А вот скажите обязательно промывать систему перед первым пуском? Как советуют в инструкции, что очень сомневаюсь что это все соблюдают что там пишу!
     
  5. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107
    Адрес:
    Россия
    и в чем проблема?..вы их каждый день собрались снимать?...а раз в год..при сервисном сам бог велел и горелку скинуть тоже.
    ..Вы простите потребитель или сервисник?...при годовом ТО все Вами перечисленные работы занимают 3-4 часа с не торопливой прочисткой...не хотите сами? нет инструмента?..дайте заработать сервиснику.
     
  6. Андрей201
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    28

    Андрей201

    Живу здесь

    Андрей201

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Россия
    А вообще бойлеры любые подойдут ?
     
  7. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107
    Адрес:
    Россия
    нужен бойлер косвенного нагрева...отдельно стоящие подойдут практически любые, объёмом (для 24кВт-ного котелка) не более 200литров. Датчик температуры бойлера лучше брать от котлопроизводителя (запихнуть его можно к любому бойлеру, но лучше если у бойлера будет специальная гильза под него)...если места мало, то лучше брать 2 в 1..либо встроеный бойлер, либо готовое конструктивное решение (котел а под ним бойлер)
     
  8. Андрей201
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    28

    Андрей201

    Живу здесь

    Андрей201

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Россия
  9. antonkhokhlov
    Регистрация:
    16.09.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    antonkhokhlov

    Новичок

    antonkhokhlov

    Новичок

    Регистрация:
    16.09.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Доброго дня всем. Котёл BAXI MAINFOUR 24 - подкапывает предохранительный клапан (подтекает не в месте соединения клапана, а именно из того отверстия откуда должно сбрасывать излишнее давление). Есть ли смысл снимать для ремонта не имея нового на замену? На первый взгляд, скоба которая крепит клапан при демонтаже клапана упрется в другие компоненты котла, или я ошибаюсь?
    Ну и ещё вопрос: Кто нибудь своими глазами видел прогоревшую горелку котла из-за посадки пламени на горелку в следствии занижения минимального давления газа?
     
  10. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    да, подойдет, мощность змеевика в нем 30 кВт.
     
  11. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @antonkhokhlov, пару раз проверните пластиковый колпачек, если течне прекратиться, только замена. возможно попал мусор под седло клапана. или же давление в системе больче чем давлениесрабатывания клапана. Что манометр показывает?
     
  12. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Андрей201, систему даже новую надо промывать перед запуском котла, старую подавно, обязательно наличие фильтра грязеуловителя на обратке котла.
     
  13. antonkhokhlov
    Регистрация:
    16.09.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    antonkhokhlov

    Новичок

    antonkhokhlov

    Новичок

    Регистрация:
    16.09.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Поворот колпачка не помогает. Давление на манометре как положено- в зеленом секторе. Так что замена.
    Baxi Ural, если мне не изменяет память то предостережение от занижения мин. давления газа было высказано именно вами. Ну так приходилось ВАМ видеть сгоревшие горелки? И расскажите пожалуйста легко ли снять предохранительный клапан? Рядом разбирать ни чего не придётся?
    Спасибо.
     
  14. Андрей201
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    28

    Андрей201

    Живу здесь

    Андрей201

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Россия
    У меня такая штука тоже была только на ферроли они одинаковые думаю у меня стояла снизу скоба сам клапан стоит на уплотнительной резинке не чего не разбирал рядом, только спустил давления!
     
  15. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @antonkhokhlov, прогоревшая горелка может быть по двум причинам, одну вы указали, низкое давление газа или же настройка газового клапана ниже предела, установленного заводом. Вторая причина - пыль, образуется "ядро" которое мы видим как раскаленную мелкую песчинку.
    На горелке, до разрушения перфорации появляются следы изменения цвета нержавейки (побежалость).

    Для снятия клапана специальных познаний и инструментов не требуется. Перед откручиванием, обесточьте котел, перекройте краны системы отопления и ГВС, слейте воду из котла.
     
Статус темы:
Закрыта.