    бойлер 100л, температура устоновки 50 упала до 40 получаем
    1,16*100=160 Вт х10*С (поднять с 40 до 50) 1,6кВт или я не правильно считаю
     
  2. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.922
    Благодарности:
    12.479

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.922
    Благодарности:
    12.479
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну, судя по тому, что написал Андрей, так и есть.
     
  3. Sultan.
    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    1.077
    Благодарности:
    539

    Sultan.

    Живу здесь

    Sultan.

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    1.077
    Благодарности:
    539
    Адрес:
    Казань
    Какие то мучительные расчеты ни о чем. Я вот деньги на электричестве экономлю: Покупаю лампочки энергосберегающие по 180 рублей за штуку на дом примерно 60 штук на 10800 рублей. Учитывая что они перегорают с частотой ни чуть не реже чем обычные лампочки планирую выйти на окупаемость затрат ближе к 3000 году. Но душу греет мысль "экономлю".
    P. s. Все выкладки форума не отражают реальности. Кто то моется в кипятке кто то в полутеплой, кто то полчаса под душем стоит кто то пять минут. Пока сам не попробуешь реальных цифр не получить.
     
  4. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.922
    Благодарности:
    12.479

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.922
    Благодарности:
    12.479
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Это точно :mad:
    Sultan., ну все равно разговор полезен, дурные мысли уходят из головы, правильные там остаются :)
    Меня пока все устраивает, кроме одного, предпенсионный возраст и сами понимаете, необходимость экономии дензнаков. Ибо там чуть-чуть, тут чуть-чуть и набежит приличная сумма.
    К примеру, насос СО. Ну подумаешь, 30вт. А в сутки на киловатт набегает, в месяц уже 30кВт. Да таких насосов пару, система вентиляции - да ерунда, мощность всего 50вт, а в месяц уже 40-50Квт дает, котел турбо - еще 30-ка в месяц. Итого уже 100кВт. Я в квартире свет не экономлю и больше 150кВт не нагорает, а тут только одна система отопления под стольник накручивает.
    Я не скряга, просто пытаюсь съэкономить в будущем. Поэтому и про БКН спрашиваю как и что, дорого или нет.
    А все идет к тому, что с нашими руководителями в стране, жить лучше не становиться. Цены на газ растут, на ЭЭ, налог на недвижимость, налог на землю и т. д. и т. п.
     
  5. Schlampe
    Регистрация:
    27.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Schlampe

    Участник

    Schlampe

    Участник

    Регистрация:
    27.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Раздельный дымоход = два дымохода, правильно?
    Т. е. 2х80 надо вести?
    Про коаксиал через стену бытует мнение, что обмерзает труба.
    Да и отделка стен уже сделала и дымоход есть.
    Воздухозаборник в двери сделан- тоже зря для закрытой камеры сгорания?
    Еще вопрос - на коаксиалах есть штатные сборники едкого конденсата, а на обычных трубах такое делают?
    И последнее - дымоход, вместо 90 градусов угла не имеет смысла использовать 2х45?

    Спасибо.
     
  6. ipnev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632

    ipnev

    Век живи, век учись

    ipnev

    Век живи, век учись

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632
    Адрес:
    Шахты
    Вопрос по котлу фотеч 24F организовать рециркуляцию ГВС через эл. бойлер, возможно ли подавать горячую воду (50*) на ввод холодной воды ГВС, не испортится ли датчик протока, и другие элементы системы, есть какое либо ограничение по температуре поступающей воды на ГВС.
    Спасибо. :hello:
    Можно ещё вопрос.
    Вот здесь прочитал про солнечный коллектор СК а где можно посмотреть схемы подключения. :hello:
     
  7. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.111
    Благодарности:
    15.111

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.111
    Благодарности:
    15.111
    Адрес:
    Новая Москва
    Да, зря.
     
  8. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.111
    Благодарности:
    15.111

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.111
    Благодарности:
    15.111
    Адрес:
    Новая Москва
    Правильно. 1,6кВтчаса.
    Считать надо всё, причем, считать - сначала. А делать, или не делать - по результатам расчетов. Иначе когда-то придется обогреваться только лишь мечтами об окупаемости системы в 3000-м году...
    Вот пример - Расчет целесообразности и цены дополнительного утепления дачного дома.
     
  9. ipnev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632

    ipnev

    Век живи, век учись

    ipnev

    Век живи, век учись

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632
    Адрес:
    Шахты
    Baxi Ural, А вы можете ответить на мой вопрос.
    и ещё один вопрос, не нашел в паспорте (на оф. сайте) как управлять СК
     
  10. Дмитрий 7-1
    Регистрация:
    03.09.08
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    6

    Дмитрий 7-1

    Участник

    Дмитрий 7-1

    Участник

    Регистрация:
    03.09.08
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Приволжск
    Уважаемый Baxi Ural, собираюсь заменить старый АОГВ-11 на настенный двухконтурник. Предлагают с рук почти новый Baxi ECO3 240 Fi, что можете сказать о этой модели? И на что обратить внимание при покупке?
     
  11. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Дмитрий 7-1, этот почти новый не посавляется почти три года. А так, котел хороший.
     
  12. Albiz2007
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    7

    Albiz2007

    Живу здесь

    Albiz2007

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Киров
    Всем привет!
    Решил вступить в Ваши ряды, счастливых обладателей котла BAXI!
    Помогите:
    1. Мучаюсь с выбором или брать LUNU или Nuvolu. Только решился на котел с бойлером, как стали отговаривать на двухконтурник.
    2. Так же не могу решил, брать с 40 литровым или с 60 литровым бойлером. Хватить ли 40 литрового бойлера принять душ трем человекам подряд, примерно по 15 минут каждый?
    3. И последний, на форуме писали, что Nuvolu 3 B40 труднее обслуживать, чистить от накипи, так ли это тяжело?
     
  13. Дмитрий 7-1
    Регистрация:
    03.09.08
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    6

    Дмитрий 7-1

    Участник

    Дмитрий 7-1

    Участник

    Регистрация:
    03.09.08
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Приволжск
    Спасибо!
    Буду пытать продавца)
     
  14. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    1. и 2. Выбирайте Nuvola-3 comfort, кроме большего объема, плюсом есть расширительный бак на ГВС и недельный программатор с комнатным термостатом и бойлер из нержавейки. Двухконтурник проиграет котлу с бойлером.
    3. Все зависит от квалификации, при жесткой воде, бойлер более живучь, нежели двухконтурный котел.
     
  15. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Ipnev, к Фортечу не "прикрепить" СК. Необходимо обязательное применение бойлера и/или буферной емкости. Рециркуляцию надо организовать не через котел, а водонагреватель.
     