Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @serg_hmao, все верно, это коррекция, ввели год назад, т. к. панель ошибалась примерно 2 градуса.
     
    Последнее редактирование модератором: 24.10.13
  2. serg_hmao
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    173

    serg_hmao

    Строю домик

    serg_hmao

    Строю домик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Ханты-Мансийск
    Други, подскажите. СО запущена, газовый котел BAXI Nuvola-3 Comfort настроен, ТП тоже потихоньку греют. Довожу систему до ума. Котел настроен так, что он продолжительное время после нагрева СО, простаивает, а насос ТП в это время маслает, уже остывший теплоноситель. Как сделать так, что бы насос ТП выключался вместе с насосом котла? Или посоветуйте другую схему работы.
     

    Вложения:

    • Foto 508.jpg
  3. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.369
    Благодарности:
    425.761

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.369
    Благодарности:
    425.761
    Адрес:
    Уфа
    @serg_hmao, Если в дальнейшем поставите датчик комнатной температуры, то выбег насоса будет 3 минуты.
     
  4. serg_hmao
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    173

    serg_hmao

    Строю домик

    serg_hmao

    Строю домик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Ханты-Мансийск
    Использую датчик в вынесенной панели управления. Выбег насоса котла 3 мин. Вопрос стоит о насосе теплого пола (ТП).
     
  5. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Насос ТП должен работать постоянно
     
  6. serg_hmao
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    173

    serg_hmao

    Строю домик

    serg_hmao

    Строю домик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Ханты-Мансийск
    С какой целью? Что бы остужать теплый бетонный пол прохладным теплоносителем? :aga:
     
  7. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @serg_hmao, питание насоса ТП взять от насоса котла, тольок не на прямую.
     
  8. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    как только остынет теплоноситель, включится котел
     
  9. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.369
    Благодарности:
    425.761

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.369
    Благодарности:
    425.761
    Адрес:
    Уфа
    Упс, не заметил...
    Видимо так сделать.
    А нигде зимой прихватить не может, если насос работать не будет?
     
  10. serg_hmao
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    173

    serg_hmao

    Строю домик

    serg_hmao

    Строю домик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Ханты-Мансийск
    Котел включается по температуре помещения, а не температуре теплоносителя. Длина контуров ТП не малая, да и температура в них намного ниже чем в СО, поэтому остывают контура ТП намного быстее и происходит циркуляция прохладного теплоносителя.
    Есть какие-то готовые решения для этого?

    Нее, котел в помещении гаража, там температура +10+15 всегда, по всему периметру первого этажа под ТП уложен ППС. Да и функцию антизамерзания в котле никто не отменял ;)
     
  11. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948
    Адрес:
    Новая Москва
    Если у Вас в выносной панели банальные контакты - включена горелка/выключена, то от этих контактов также можно.
    Baxi Ural, что значит "не напрямую"? Через доп. автомат что ли?
    Зачем? Жрать энергию и ресурс насоса?
    У меня тоже "специалисты" примерно также сделали. Всё потом переделал!
     
  12. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948
    Адрес:
    Новая Москва
    Мне кажется, что это - не потери тепла, а просто его перераспределение. Тем не менее, думаю, что насос отключать обязательно.
     
  13. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Затем, что схема управления ТП подразумевает именно такой режим работы.
    Однако, если этого не требуется, конечно лучше отключать. Но в этом случае теплые полы начинают зависеть от температуры в соседних помещениях. Что, я считаю, неправильно.

    Для экономии энергии есть умные насосы, у Грюнфос это Альфа.
     
  14. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Андрей А. А., забыл как называется устройство, суть в том, что-бы не повесить дополнительную нагрузку на цепь питания платы котла.
     
  15. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948
    Адрес:
    Новая Москва
    Чуть потеоретизирую.
    Если такая задача реально стоит, то придумалось только доп. реле, запитанное от цепи включения насоса котла и своими контактами управляющее насосом полов.
    Однако, что-то я сомневаюсь, что насос полов (видимо, максимум 100Вт?) так сильно нагрузит цепь питания насоса котла, что там могут быть проблемы. Это - в предположении, что насос котла запитан от 220 Вольт.
    Теоретически там, конечно, может стоять плавкий предохранитель, который мог бы сгореть от дополнительных 100Вт, но что-то я сумлеваюсь, что всё это так устроено.
     