УЗО на электроподключение погружных насосов. Нужно ли?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Andy01, 09.09.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Москва
    Дело то не в человеке, фаза пробита на корпус, про проводу 1,5 мм.кв Идём запредельный для него ток, если УЗО нет, всё кончится как минимум оплавленной изоляцией, пока не удосужится сработать автомат защиты.
     
  2. clawa
    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    1

    clawa

    Живу здесь

    clawa

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Если ток запредельный, то автомат обязан сработать. А про человека как?
     
  3. vostochny
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    196

    vostochny

    Живу здесь

    vostochny

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Егорьевск
    Я думаю-обсадная труба скважины это уже отличное заземление. Ток пойдет на землю. Если много выбьет автомат. Через трубу подачи воды ток будет весьма не значителен. Вода не медь и сечение трубы не такое большое, т.е сопротивление велико и ток мал. Я думаю без узо на насосе спокойно можно обойтись.
     
  4. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Москва
    Ток запредельный для провода, для срабатывания автомата по магнитному расцепителю его может не хватить. А если сопротивление на заземлении с учётом сопротивления воды будет приличным, то Вы узнаете об аварии только когда будете оплачивать электроэнергию, да и то придётся подумать откуда столько накрутилось.
     
  5. I.K.
    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.441

    I.K.

    Живу здесь

    I.K.

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.441
    Адрес:
    Александров
    Ну раз уверены, то проведите эксперимент. Возьмите провод 1,5 квадрата опустите в скважину, подключите к фазе и идите на улицу помыть руки. Если на следующий день появитесь на форуме, то тему можно закрывать - УЗО на погружных насосах не нужно!:)]:)]:)]
     
  6. vostochny
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    196

    vostochny

    Живу здесь

    vostochny

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Егорьевск
    Уже провел такой опыт и на форуме. Закон ома рулит.
     
  7. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.183
    Благодарности:
    5.257

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.183
    Благодарности:
    5.257
    Адрес:
    Пенза
    Камикадзе!:ogo::super:
     
  8. viktorka
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    301

    viktorka

    Живу здесь

    viktorka

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    386
    Благодарности:
    301
    Адрес:
    Москва
    Полностью согласен с рассуждениями ТехСанРФ в начале темы. Критерием истины является практика, а несколько лет эксплуатации погружного насоса в колодце с питанием через УЗО не привели ни разу к ложному срабатыванию. Научные рассуждения о том, по какому пути пойдёт ток при пробое изоляции, пусть останутся на совести теоретиков и экспериментаторов. Я на своих близких и особенно детях испытывать судьбу не собираюсь. Даже ради экономии 1500 руб.
     
  9. БорисБритва
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    БорисБритва

    Новичок

    БорисБритва

    Новичок

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Такой опыт,может кому пригодится. Cкважина 10 м, обсадная труба цельная стальная, насос Belamos 25, трубы полипропилен. Раньше скважина работала нормально воды было хоть отбавляй, стояло общее на весь дом УЗО 40А, 30мА. Вся проводка к кессону была защищена автоматом 10А, весной скважина забилась, уровень воды упал,летом пытался раскачать:( бесполезняк, дает 20 л в час и все. Уточню что в кессоне(глубина 2м) зарыта бочка стальная на 1 тонну воды, откуда насосной станцией вода подается в дом по ПП трубам. Скважинный насос был посажен на электронный таймер, который каждый час включал на 2 минуты насос и таким образом около 400 л воды в день имелось(на двоих вполне хватает). Проблема обнаружилась сразу, начало вышибать общее УЗО:faq:! Причем вышибало через 3 минуты после подключения таймера в сеть с насосом( таймер при этом был поставлен на режим авто то есть сработать должен был через час и все равно УЗО отключало весь дом). Включил насос на отдельную линию, мимо УЗО, но после автомата. Заранее оговорюсь что для насоса варварский конечно такой режим, но водичкой пользоваться хотелось. Работало до декабря, потом откопал люк в кессон...лампа на конденсаторной коробке насоса горит,хотя таймер вырублен:nono:, насос не работает, вытащил его...на корпус ткнул пробником....фаза, никого током не било, хотя бочка,зарытая наполовину в землю, откуда вода попадает в дом, имеет прямой контакт с обсадной трубой и с фазой сответственно. Кстати то УЗО 40А, после установки таймера мимо него, перестало вообще включаться, пришлось его убрать времено. Видимо оно "чуяло" где то все же утечку. Провода насоса целые не пойму внутри чтоли где пробило? может скажет кто сталкивался, стоит самому насос вскрывать или сразу в ремонт(гарантии уже нет).
     
  10. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Если умеете перематывать двигатель - можете попробовать сами. Если нет - в сервис.
     
  11. БорисБритва
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    БорисБритва

    Новичок

    БорисБритва

    Новичок

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Спасибо за ответ, значит такие симптомы это скорее всего обмотка движка убилась? Сам не умею мотать, а в сервисе наверное заломят цену за перемотку...насос то 4,5 тыс стоил в 10 году...мог ли насос накрыться от такого режима работы? а то новый убивать не охота что то...в среднем насос включался раз 10 в день по 2 минуты, из за отсутствия УЗО на линии вряд ли я думаю...а вот таймер меня смущает...тестером проверяю на выключенном режиме - нет контакта на фазе/ноль, а когда насос сломался диод на коробке кондёров горел как буд-то насос включен...хотя таймер на OFF был, причем проверял на запасном таймере...таже история:nono:
     
  12. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Скорей всего у вас замыкание на корпус обмотки. Проверить можно тестером. Только предварительно отсоединив насос от сети.
     
  13. БорисБритва
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    БорисБритва

    Новичок

    БорисБритва

    Новичок

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Благодарю за ответ, буду тестить.
     
  14. MontgomeryBurns
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    MontgomeryBurns

    Участник

    MontgomeryBurns

    Участник

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    И все равно не понятно необходимо УЗО или нет?
    И для каких же оно все-таки целей?
    Сегодня заметил что случайно закрутил винт корпуса автоматики через провод питания и от винта слегка било током при прикосновении. На. зачем спрашивается у меня узо стоит? (косяк исправил)
    Зато на 10 (примерно, когда как) включение насоса по РД происходит отключение УЗО
    Может его выкинуть нафиг? Током бьет, автоматика корректно не работает? :(
    Я не большой специалист - подскажите пожалуйста.

    Схема примерно такая: насос скважинный - провод питания (метров 60-80) - датчик сх (использую брио-5) - реле давления (брио давит сильно) - УЗО - щиток
     
  15. MontgomeryBurns
    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    MontgomeryBurns

    Участник

    MontgomeryBurns

    Участник

    Регистрация:
    24.06.13
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    А гидро... насос-автоматика-ГА-система фильтрации-пластиковая емкость-насосная станция-разводка по дому...
    Может выкинуть узо с погружного все-таки?
     