    Проблема была в вилке ... Один проводок затерся и попал на заземление. На земле появилась фаза и соответственно вода била током. Кстати, я думаю котёл у меня иногда от этого в ступор входил ... r001 - ошибка. Причина в том, что я коряво собрал вилку ...
     

    Вложения:

    • image.jpg
    • image.jpg
  2. Segovin
    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Segovin

    Участник

    Segovin

    Участник

    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Провод протелся о пластинку земли. Но по-другому вилку не собрать.
     

    Вложения:

    • image.jpg
  3. Segovin
    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Segovin

    Участник

    Segovin

    Участник

    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Костя, добрый день. А можно вместо 5 АВ поставить 5 ДА одномодульных?
     

    Вложения:

    • IMG_7920.JPG
    • IMG_7904.JPG
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Бывает... так приходит опыт. :)
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784
    Адрес:
    Сейчас СПб
    ДА - это диф. автоматы?
    Можно. Лишь бы была дифференциальная защита на всех линиях. А будет это УЗО или диф. автомат - не важно.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Вам бы еще реле контроля напряжения поставить. Типа РН-106.