1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3

Не устраивает горячее водоснабжение моего котла

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.

  1. GennadiyS161
    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7

    GennadiyS161

    Участник

    GennadiyS161

    Участник

    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Обе, максимальную путем настроек параметров F котла (снижения до минимума) и минимальную путем снижения до минимально возможного значения давления газа на газовом клапане.
    Это-то я понимаю, но как это сделать? Как увеличить расход, если воды в трубе нет?... вижу, как варианты:
    1. Заменить насос, потому и спрашивал, есть? кто пользовался такими (повышенной мощности) насосами, которые "врезаются" прямо в питающую трубу после счетчика?
    2. Поставить накопитель и затем раздавать воду по дому с помощью отдельного насоса, это бы сразу решило проблему, но в н. в. нет однозначного понимания где я это могу у себя разместить, да и финансово - это серьезные затраты...если рассматривать как на перспективу - можно думать...но что делать сейчас?
    Датчик расхода девственно чист...
     
  2. GennadiyS161
    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7

    GennadiyS161

    Участник

    GennadiyS161

    Участник

    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ну у меня то чуть больше, до 5 л/мин, поэтому датчик срабатывает однозначно...но вот почему газ не уменьшается до того установленного механически минимального уровня газового клапана?
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    А точно, что газовый клапан отрегулирован на минимум.
    Ну и вы не забывайте, что летом в жару не только потребление ХВС значительно увеличивается, но и потребление газа значительно уменьшается, а так же и температура соответствующая в жару. Всё это может привести к повышению давления газа в магистральном газопроводе, то есть давлению газа на входе в котёл. Если это так, то и настроенное минимальное давление газа на горелку тоже могло измениться, увеличиться.
     
  4. GennadiyS161
    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7

    GennadiyS161

    Участник

    GennadiyS161

    Участник

    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Это же легко проверяется. Включаем ГВС, происходит розжиг, снимаем один провод от газового клапана и он переходит на механический минимум. Смотрю уровень пламени горелки. Например он 2 см., смотрим температуру ГВС - 40 градусов, присоединяю провод к газовому клапану, через 2-5 сек. уровень пламени поднимается примерно еще на 1-1,5 см. (соответственно становится 3 - 3,5 см) и вода ГВС разогревается до 55 градусов, хотя стоит заданная 38...вопрос - почему поднимается уровень пламени горелки?
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Проверьте параметр F10
    Мин. мощность в режиме отопления и ГВС (0-100%)
    Может у вас его значение не на нуле установлено.
     
  6. GennadiyS161
    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7

    GennadiyS161

    Участник

    GennadiyS161

    Участник

    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вот блин...я даже проверять не буду, знаю, сам устанавливал на 5% (думал на 0 как-то неправильно будет), неужели из-за этого?
    PS...только кажется это F9...ну приду с работы, проверю
    PS 2...но это кажется максимальная мощность...
     
    Последнее редактирование: 25.06.18
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Чего гадать, раз уже решили.
    В инструкции всё написано.
     
    Последнее редактирование: 25.06.18
  8. GennadiyS161
    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7

    GennadiyS161

    Участник

    GennadiyS161

    Участник

    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Все проверил, F10 - 000, а F09 - 005...мин. и макс. мощности соответственно.
     
  9. Kepka
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    271

    Kepka

    Живу здесь

    Kepka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Фрязино
    себе хотел накопитель ставить, вот по такой схеме. но не потому что воды не хватает, а грязь из трубы идёт. тем более если насосная станция стоит, всю грязь из магистрали высасывает, это не есть хорошо.
     

    Вложения:

    • c5ce0fddca42d4aae4e108a63180a1af.jpg
    • vodonakopitelnye-emkosti.jpg
  10. GennadiyS161
    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7

    GennadiyS161

    Участник

    GennadiyS161

    Участник

    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Да, примерно так и я думаю сделать. Только все это хочу в утепленном помещении (либо в яме с люком), зимой может перемерзнуть. Видимо и Вам (если это фото Вашего накопителя) надо что-то думать с утеплением или на зиму сливать воду...
     
  11. Kepka
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    271

    Kepka

    Живу здесь

    Kepka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Фрязино
    фото не моё. смотря какой дом и подвал или подпол. фото как пример, можно один бак или каскадом, опять же всё зависит от доступа в подвал. есть туда возможность затащить бак или нет. возможно в каких то случаях и пол разобрать не проблема. я хотел в подпол убрать, а там ниже нуля не падает температура. но у вас скорее всего зимой с напором всё нормально, тогда просто воду сливать и всё
     
  12. GennadiyS161
    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7

    GennadiyS161

    Участник

    GennadiyS161

    Участник

    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Да-да, только тогда надо предусмотреть байпас (обход) накопителя...
     
  13. Kepka
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    271

    Kepka

    Живу здесь

    Kepka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    989
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Фрязино
    он уже и так у вас есть. краны врезать и всё. тут открыть - там открыть и наоборот. на зиму сливать. а за одно и почистить можно перед зимой
     
  14. GennadiyS161
    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7

    GennadiyS161

    Участник

    GennadiyS161

    Участник

    Регистрация:
    29.10.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Может кто-нибудь подсказать, почему всё-таки газовый клапан не становится на тот минимум подачи газа, который установлен механическим путем, и соответственно выставляет уровень газа, который перегревает воду? При этом ВСЕ настройки на минимуме...может нужна калибровка? (хотя в инструкции написано, что калибровка выполняется при замене платы)
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Ну вы и механические настройки минимальные отрегулировали и в меню проверили их на минимум.
    Осталось только одна версия - входное давление выше номинального в 20 мбар. Значительно выше.

    F10 Мин. мощность в режиме отопления и ГВС (0-100%)
    А при таком маленьком протоке надо и максимальную в режиме ГВС ограничить.
    А должно быть 8-10 литров в минуту.