1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3

Не устраивает горячее водоснабжение моего котла

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.

  1. digital
    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    41

    digital

    Живу здесь

    digital

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    приоритет ГВС срабатывает, ибо на табло мигает что работает нагрев ГВС, включается горелка и температура увеличивается.
     
  2. digital
    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    41

    digital

    Живу здесь

    digital

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    одно из предположений что датчик температуры (новый) врет, но по факту температуру правильно измеряет, кстати поменяли датчики с отоплением, ничего не изменилось
     
  3. digital
    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    41

    digital

    Живу здесь

    digital

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ну это реально внезапно, невозможно теперь пользоваться ГВС
     
  4. digital
    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    41

    digital

    Живу здесь

    digital

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    позвачера сломался, не грел ГВС вообще, показывал 75гр, не включал горелку, вода по итогу холодна, решили что датчик температуры, поменяли, все стало идеально, через день сломалось, теперь плохо греет
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    А что сломалось?
     
  6. digital
    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    41

    digital

    Живу здесь

    digital

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    >
    При включение горячей воды, напор идет хороший, котел видит что воду включили, включает газ на полную, но вода по итогу 36-37 градусов, по факту и на табло.
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Ну так причин не так и много.
    Или расход хоз. воды через вторичный пластинчатый ТО слишком большой при данном количестве газа поступающем на горелку в единицу времени. Не успевает вода прогреваться.
    Или настройка по газу. Расход воды соответствует номинальному, указанному производителем, но то количество газа, что поступает на горелку в режиме ГВС в единицу времени не прогревает воду до нужной, установленной температуры.
    Или и то и другое.
    Так же может быть, что тупо забит накипью вторичний ТО. Теплопередача хреновая.
    Надеюсь термостатического смесителя у вас на точке водоразбора нет.
    Кстати в СО не антифриз случайно залит?
     
  8. digital
    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    41

    digital

    Живу здесь

    digital

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ну как бы может быть, но если бы не одно но, этот котел 9 лет служит верой и правдой, и 24 квт для одной точки водоотведения это дофига

    пока на этой причине остановились, но что то мне подсказывает что это не может быть резко, да и вода у нас практически без накипи

    не, вода обыкновенная, смесители обыкновенные
     
  9. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    924
    Благодарности:
    184

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    924
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Минеральные Воды
    @digital, тебе уже дважды написали одинаковые советы чем заняться, что проверить! Лучше начинать от простого, а ты начинаешь от сложного или читаешь через 3 строчки на четвертую!
     
  10. digital
    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    41

    digital

    Живу здесь

    digital

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    что я начинаю от сложного? что простого сказали сделать?
     
  11. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    924
    Благодарности:
    184

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    924
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Минеральные Воды
    @digital, например, померять проток, и давление газа на максимуме, правда тут нужен манометр. Прижми проток, котлу сил не хватает! Накипь потом, аппарат нужен!
     
  12. digital
    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    41

    digital

    Живу здесь

    digital

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    будет сделано !
    померим поток и затрачиваемую мощность котла, точнее получаемую водой
    с манометром сложнее
     
  13. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    924
    Благодарности:
    184

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    924
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Минеральные Воды
    А настройки F параметры проверил на соответствие?
     
  14. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    924
    Благодарности:
    184

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    924
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Минеральные Воды
    Что то тут уже я не совсем понял, как ты это будешь делать?
     
  15. digital
    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    41

    digital

    Живу здесь

    digital

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    по температуре на входу и на выходе * поток
    он лайн калькулятор https://heating.mavjuz.com/voda/

    параметры котла: Производительность горячей воды при t 25°C 13.7 л/мин