1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3

Не устраивает горячее водоснабжение моего котла

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.

  1. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    Это не перегрев. Это недостаточное давление воды. Проверте датчик NTC гвс. Можно для проверки местами поменять датчики отопления и гвс. А лучше тестером - 10 Ком при 24 градусах. Для начала нужно проверить давление газа в динамике перед клапаном.
     
  2. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    Обслуживать котёл нужно. Если уж явных утечек не выявленно, думаю в расширитель девается.
     
  3. tolick-ag
    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    tolick-ag

    Участник

    tolick-ag

    Участник

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Астрахань
    в этом котле разве есть трехходовой? он же вроде с битермическим теплообменником. или нет?
     
  4. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
    @tolick-ag, вот чтоб не было разночтений. надо озвучить наконец-то модель Демрада...их ведь много.
     
  5. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
    ...или выложить фотку морды лица аппарата...
     
  6. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Не лишним было бы автору темы и место обитания правильно обозначить (хотя понятно что речь об аппарате серии TAYROS).
     

    Вложения:

    • 17.jpg
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    А это зачем? Я говорил про давление газа на горелке.
    Совершенно верно, что то я не обратил внимание на код при наличии расшифровки...:(
     
  8. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
    да. понятно. что Тайрос. если битермик...я-то подразумеваю-чтоб ВСЕМ читающим форум понятно было...;) -и афтар темы должен был модель аппарата озвучить. а не Лавришин...:)
     
  9. Kaspyu
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    33

    Kaspyu

    Живу здесь

    Kaspyu

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Дербент
    Если речь идёт о котле Tayros, то понятно что трёхходового там нет, а я честно сказать говорил об этом солярисе 2013-12-15_210555.png
     
  10. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Спасибо ребята, еще раз проведу замеры и сообщу.
     
  11. tolick-ag
    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    tolick-ag

    Участник

    tolick-ag

    Участник

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Астрахань
    С моделью разобрались. а что про неисправность?
     
  12. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
    @tolick-ag, второй пост этой темы...мыть нада!-сказано уже не раз...
     
  13. tolick-ag
    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    tolick-ag

    Участник

    tolick-ag

    Участник

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Астрахань
    Как в фильме ДМБ: "как с йети быть? надо чаще мыть":)
     
  14. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    А ты уверен что с моделью разобрались? У турков не всегда одинаково маркируются аппараты, однако...
    Одна из картинок - внизу...
     

    Вложения:

    • 17.jpg
  15. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вроде решилось само собой. Хозяин подпитал котел. Е10 больше не долбит. Воду греет нормально. Плюс к тому же я максимум прибавил на газ. клапане.
    Казалось бы, такие проблемы из-за низкого давления в СО... Однако.