1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3

Не устраивает горячее водоснабжение моего котла

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.847
    Благодарности:
    15.520

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.847
    Благодарности:
    15.520
    Адрес:
    Москва
    Вы наверно в платном ожоговом центре работаете? :faq:
     
  2. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    65
    Не говорите, как мыться в такой воде
     
  3. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    114.084
    Благодарности:
    429.406

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    114.084
    Благодарности:
    429.406
    Адрес:
    Уфа
    Тут можно поспорить..:)Часть воды во вторичном теплообменнике все равно сохраняется...:):)Шютка.
     
  4. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    114.084
    Благодарности:
    429.406

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    114.084
    Благодарности:
    429.406
    Адрес:
    Уфа
    Разбавлять холодной. Котел, естественно, будет уходить в ошибку, но это ведь неважно...:)
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.847
    Благодарности:
    15.520

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.847
    Благодарности:
    15.520
    Адрес:
    Москва
    Ну когда нет протока, то да! :hello::)]
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.847
    Благодарности:
    15.520

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.847
    Благодарности:
    15.520
    Адрес:
    Москва
    Это точно! Сто процентов можно задрючить котёл постоянными перегревами.
    Но форумчанин @adidas452017, по моему именно и хотел сказать, что надо выставлять такую температуру воды, которая комфортна, что мол, если пользоваться горячей хозяйственной водой, температурой как отопительная в это время года, то просто сваришься
     
    Последнее редактирование: 21.12.16
  7. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    114.084
    Благодарности:
    429.406

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    114.084
    Благодарности:
    429.406
    Адрес:
    Уфа
    И я это постоянно говорю. Какой смысл греть воду, чтобы ее разбавлять. Если есть БКН, то там другая ситуация.
     
  8. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    Видимо в водопроводной трубе. Те минута - две, пока вода не вышла - вполне нормальное время для секса. Многие и быстрее укладываются. ;)
     
  9. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    114.084
    Благодарности:
    429.406

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    114.084
    Благодарности:
    429.406
    Адрес:
    Уфа
    В таком случае, нужно и с холодной водой трубы заглущить или пустить по ним кипяток...
     
  10. 2tvlad
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    839
    Благодарности:
    775

    2tvlad

    Живу в своем доме

    2tvlad

    Живу в своем доме

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    839
    Благодарности:
    775
    Адрес:
    МО, Хотьково
    Ну у меня отопление в 55 градусов идет. ГВС точно так же. Что не так?

    Если котел не может САМ поддерживать нужную температуру ГВС то или вы меняете котел, или как-то приспосабливаетесь.
     
  11. 2tvlad
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    839
    Благодарности:
    775

    2tvlad

    Живу в своем доме

    2tvlad

    Живу в своем доме

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    839
    Благодарности:
    775
    Адрес:
    МО, Хотьково
    Когда через 2 года разберете вторичный теплообменник, посмотрите сами.

    Я лишь заметил, что если котел не может поддерживать нужную температуру ГВС, то вы можете приблизить температуру ГВС к температуре отопления. Это уменьшит перепады температуры.
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.847
    Благодарности:
    15.520

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.847
    Благодарности:
    15.520
    Адрес:
    Москва
  13. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    114.084
    Благодарности:
    429.406

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    114.084
    Благодарности:
    429.406
    Адрес:
    Уфа
    И что я там должен увидеть? У меня он работает седьмой год, чистый как новый. Как раз от высокой температуры он зарастет быстрее. Котел может, при нормальном протоке, делать дельту в 30 градусов. Ну никак я не смогу приблизить ГВС к отопительным 65. Да и привык уже, что в одном положении у меня идет вода для умывания, душа и мытья посуды, а в другом, банально холодная. Зачем делать по другому, без бойлера, просто не представляю.
    Вопрос с перепадами, решил просто. Поставил после котла накопительный водонагреватель на 10 литров. Даже не включаю в сеть.
     
  14. 2tvlad
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    839
    Благодарности:
    775

    2tvlad

    Живу в своем доме

    2tvlad

    Живу в своем доме

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    839
    Благодарности:
    775
    Адрес:
    МО, Хотьково
    угу. я об этом и писал. Или. Или.
     
  15. serega34rus
    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    5

    serega34rus

    Участник

    serega34rus

    Участник

    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    5
    Всем доброго времени суток.
    Проблема в следующем.
    Котел Navien 24 атмосферник при работе в режиме ГВС не грет воду до заданной температуры, а именно при выставленной в 40 С, нагревает до 30 и отключается, потом зажигается секунд через 5 и опять отключается, вода с крана бежит градусов 28.
    Вторичный теплообменник практически новый, все датчики исправны, по линии ГВС ничего не забито, напор отличный, 3-х ходовой ставил новый не помогло. Всю водяную магистраль котла разбирал и просматривал все в норме.
    На ощуп вторичный теплообменник кипяток с обоих сторон.
    В режиме отопления котел работает без нареканий.
    Сторожили подскажите у кого была подобная проблема.
    Грешу на первичный теплообменник.