Не устраивает горячее водоснабжение моего котла

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.

  1. Шкет 61
    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    214

    Шкет 61

    Живу здесь

    Шкет 61

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Шахты
    ;) возможно, а что сейчас то делать-такая температура ГВС не устраивает.
     
  2. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @Шкет 61, вариантов, как всегда, несколько...
    1. Проверить настройки горелки - возможно завышена минимальная мощность
    2. При пользовании ГВС открывать не только кран горячей воды, а немного подмешивать холодную.
    3 Смириться и привыкнуть.
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Если при имеющемся протоке и при имеющейся температуре входной холодной хозяйственной воды у вас котёл в режиме ГВС перегревает воду выше установленной, то надо или проток увеличить или количество газа поступающего на горелку в режиме ГВС уменьшить.
    Есть версия, что датчик температуры ГВС слишком инерционен. Посадите его на термопасту.
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Тогда ещё больше перегреваться будет.
    Холодная вода смесителя придавит проток воды в пластинчатом ТО и скорость циркуляции замедлится, расход уменьшится. Следствие - ещё больший перегрев.
     
  5. Шкет 61
    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    214

    Шкет 61

    Живу здесь

    Шкет 61

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Шахты
    зимой стояло на 38 градусов и так и грело.
    с третьим вариантом уже смирился- благо уже практически лето и скоро летний душ уже будет функционировать.
     
  6. Шкет 61
    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    214

    Шкет 61

    Живу здесь

    Шкет 61

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Шахты
    то есть возможно давление поступающей в котел воды мало и из-за этого возможен перегрев?
    как бы сейчас полив начался и давление в водопроводе действительно уменьшилось.
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Абсолютно верно! Если у вас СНТ например и водоснабжение не индивидуальное, то есть общее или дача вообще с централизованным водоснабжением, то с началом дачного сезона увеличивается расход воды и давление в водопроводе падает.
     
  8. DiasFlac
    Регистрация:
    01.05.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    DiasFlac

    Участник

    DiasFlac

    Участник

    Регистрация:
    01.05.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    @Ortodox,
    Проверил скорость набора горячей воды - пятилитровая кастрюля набралась за 32 секунды, приблизительно соответствует указанной в документации производительности ГВС. Буду пробовать снижать максимальную мощность котла.
    Котел достался от застройщика при покупке квартиры, сам бы, скорее всего, его не взял. Но пока в целом работает менять как-то душит жаба :)
    Спасибо большое за советы!

    @Dmitribir,
    Насчет выбега непонятно, на всякий случай увеличил до 12 минут.
    Сегодня забрал бумажную инструкцию к котлу, в ней этот параметр означает просто автоматическое отключение горелки при достижении 70 градусов, 00 - работает, 01 - нет. Выставил 00.
    Не стал пока так резко ограничивать, ограничил максимальную мощность котла на 65%, до этого стояло 74%.
    Проверил переключатели, выставлено под параметры котла.

    Спасибо большое за помощь!
     
  9. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @DiasFlac, параметр Р06 означает, что, если выставлено 00, то горелка отключается при достижении 70 градусов, а, если 01, то температура ГВС, выставленная в Р07 + 5 градусов, т. е., если выставленная темп. ГВС 45, то горелка отключится при достижении 50 Град.
    Я данный параметр понял именно ТАК. Ортодох поправит, ежели я не прав.
     
  10. DiasFlac
    Регистрация:
    01.05.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    DiasFlac

    Участник

    DiasFlac

    Участник

    Регистрация:
    01.05.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    @Dmitribir,
    В той инструкции, что прилагал, P06 вроде как означал, что при 00 горелка отключалась при 70 градусах, а при 01 - выставленная максимальная температура ГВС (значение параметра P07, стояло на 55 градусах и это минимально возможное значение) плюс 5 градусов.
    Однако сегодня забрал бумажную инструкцию конкретно к моему котлу, там поменялись описания этих параметров, теперь P06 при выставленном 00 - "фиксированное отключение горелки при достижении 70 градусов", при 01 - "не активно".
     
  11. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Тогда не очень понятно, что значит "не активно".
     
  12. DiasFlac
    Регистрация:
    01.05.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    DiasFlac

    Участник

    DiasFlac

    Участник

    Регистрация:
    01.05.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    @Dmitribir, я этого тоже не понял. Решил не связываться и выставил в положение 00.
     
  13. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Нее, так не интересно...:no: А как же пытливость, любознательность и стремление постичь неизведанное? ;)
     
  14. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    85

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так и ХВС было 5 градусов, а не 15. Сначала нужно газовый клапан настроить, потом уже все остальные манипуляции проводить.
     
  15. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.545
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.545
    Благодарности:
    65
    Подскажите что не так в моей ситуации с перегревом воды в душе и кранах и какие имеются выходы из данной ситуации? Имеется квартира на 4 этаже многоквартирного дома. Имеется настенный газовый котёл Ferolli. по паспорту котла ему необходимо для нормальной работы ГВС проток в 11-13л/мин. У меня проток по счётчику из смесителей и лейки душа в ванной всего 6-7л/мин. В подвале дома установлена насосная станция. У меня на 4 этаже замерял давление 2,8бар. Водопровод в квартире выполнен ПП трубой PN20 подвод на котёл также этой же трубой.