Не устраивает горячее водоснабжение моего котла

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем babahtarma, 08.11.08.

  1. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    @adidas452017, какая мощность котла? Кто проверял настройки газового клапана?
     
  2. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    65
    Мощность котла паспортная по котлу проверяли газовики с манометром, минималка-1.5мБар, масималка в режиме ГВС12мБар, что соответствует 24кВт, и масималка в режиме отопления-3мБар что соответствует мощности 11кВт. У меня квартира мала по площади поэтому пришлось снизить мощность отопления и даже этого сейчас много. Скажите можно ли ещё настройкой газового клапана понизить мощность отопления и до какой отметки? Но более всего интересует конечно вопрос по горячему водоснабжению так как идет перегрев.
     
  3. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    Скорее всего нельзя. 11 для 24 минимум. От перегрева ГВС не уйти, но если Т плавает, то можно ГВС пропустить через электро бойлер, что создаст комфортность.
     
  4. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    65
    А почему 11кВт для 24 минимум? Ведь механически можно же снизить мощность в режиме отопления? Если минимум это 1.5мБар что соответствует 7.2кВт по отоплению, почему бы скажем с 3мБар (11.8кВт) не снизить хотя бы до 2.3-2.5мБар? Котёл Феролли Арена 16кВт.Температура ГВС не плавает. Проток я так понимаю мал в моём случае? Увеличение диаметра труб водопровода сможет решить проблему?
     
  5. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    А! Так вот оно чо! :)
    Минимум 8.3 по инструкции.
     
  6. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    65
    Так что то я запутался. По инструкции 8.3-минимальный расход тепла, 7,2кВт минимальная мощность в режиме отопления и что подразумевать под минималкой?
     
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    "Вам шашечки или ехать?"
    При настройке мощности на отопление устанавливаете 1.5 мбар, а сколько это в кВт - уже не имеет значения.
     
  8. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    65
    Если установить такое значение, то получается не будет модуляции вообще? Получается котёл будет работать постоянно на давлении 1,5мБар на отопление? При моей площади (56кв.м) и количества радиаторов (3шт.) более и не нужно в принципе, но мне казалось что работа котла без модуляции вредна для котла или я не прав?
     
  9. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    Котлу все равно. Расход газа будет больше. Комнатный термостат в этом случае лучше.
     
  10. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    65
    Термостат имеется котёл работает по температуре воздуха. Получается могу смело мощность в режиме отопления выставить на минимум 1.5мБар? Далее по ГВС по манометру при полностью открытом кране горячей воды давление не 12 мбар как по паспорту а всего 8мБар. Есть ли смысл максимальное давление в режиме ГВС оставлять 12 мбар, если необходимо всего 8?
     
  11. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    @adidas452017, стоп! Что то у меня возникли сомнения! Есть настройка газового клапана, а есть настройка тепловой мощности в режимах. Вы про что говорите со мной?
    Можете. Вопрос нужно ли. При наличии термостата. Работа на пониженной мощности приводит к снижению КПД.
    Это уже настройка клапана. А при ГВС модуляции нет, что ли?
    А если будет 2 крана одновременно?
     
  12. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    65
    Я с Вами говорю о настройке давления газа в режиме ГВС и в режиме отопления. Про КПД понимаю Вас. Тогда помогите определить какое давление выставлять на газовом клапане в режиме отопления и в режиме ГВС? Котёл мощностью 16 кВт для моей площади квартиры избыточен. Площадь повторюсь 56кв.м. Какое же давление газа в режиме отопления оптимально выставить? Теперь ГВС. По поводу второго открытого крана. Если я открываю второй кран горячей воды напор уменьшается в каждом из кранов. Проток остаётся тем же получается а напор уменьшается. 12 мбар давления в режиме ГВС по паспорту если я правильно понимаю необходимо в том случае если увеличивается проток воды при открытых обоих кранах. У меня то этот проток остаётся тем же что и через один кран.
     
  13. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это делает котел.
     
  14. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    65
    Хорошо иначе сформулирую вопрос: на какое максимальное давление газа в режиме ГВС и максимальное давление газа в режиме отопления настроить котёл?
     
  15. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    Данной функции у Вашего котла нет.
    Давления при настройке газового клапана есть в инструкции к котлу.
    Я не могу рекомендовать вам производить настройку газового клапана иначе, нежели это предусмотрел производитель.