1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 13

Утепление крыши

Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alex-Pilot, 09.02.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.073

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.073
    Адрес:
    Москва
    20 это очень мало, особенно при сплошной обрешетке сверху. Нужно 50 минимум. Не хватает места - нарастите один слой утеплителя снизу, ниже стропил.
    Если у вас такой маленький уклон, то я бы не советовала рисковать с ондулином. Картон есть картон. Как ему под слоем снега будет?
     
  2. websaurus
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    258

    websaurus

    Сделай Сам

    websaurus

    Сделай Сам

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Северный Кавказ
    В том то и дело , что стропила уже лежат давно. Роль стропил выполняют брёвна диаметром 180 мм. Так как я не строю новое, а просто модернизирую
    приходиться вписываться в определённые рамки поэтому особо толстую обрешётку сверху стропил не кинешь.
    А наклон у меня нормальный 45 градусов просто перестраховываюсь.
     
  3. АСергей
    Регистрация:
    09.11.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    АСергей

    Участник

    АСергей

    Участник

    Регистрация:
    09.11.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Минск
    Вставить картинку подругому не получилось, дополнительные опции высвечиваються только сдесь .
     

    Вложения:

    • 2.jpg
  4. АСергей
    Регистрация:
    09.11.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    АСергей

    Участник

    АСергей

    Участник

    Регистрация:
    09.11.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Минск
    Вот такой терем
     

    Вложения:

    • д 001.jpg
  5. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.073

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.073
    Адрес:
    Москва
    Возможно вы не знаете этого: утеплитель должен еще и плотно прилегать к стропилам. Как вы будете этого добиваться с круглыми бревнами - незнаю. Утеплитель режут четко на 2 - 3 см. шире стропильного пролета. Что бы встал в него плотно, но горбом не выгнуло.
    В вашей ситуации, раз вы все равно морально готовы к сплошной обрешетке, могу посоветовать вам сменить кровлю на мягкую. Это единственная кровля, под которой можно не иметь пленку. Разумеется, нужен качественный монтаж. Желательно или самому гонты бить или над душой у строителей стоять постоянно.
    Тогда можно сплошную обрешетку бить прямо не стропила. Ниже натянуть шнурку зигзагом, для ограничения утеплителя. Несколько раз об этом писала и картинки выкладывала. Только надо будет обязательно холодный трейгольник сделать около метра, что бы воздух с разных стропильных пролетов смешивался.


    Конечно все неправильно. Но так как разбирать кровлю вы все равно не будете, то убедитесь, что гидроизоляция уложена хотя бы с провисанием.
    Брусочки свои 15 миллиметровые уберите. Набейте продольно 50х50. Поперек ничего бить не надо. Они ограничат утеплитель. Дешевле, но более трудоемко - натянуть шнурку.
    В торцах слуховые окошки не забудьте. А, они уже сделаны, только большие очень. Не закрывайте их плотно. Через них проветриваться должно.
     
  6. АСергей
    Регистрация:
    09.11.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    АСергей

    Участник

    АСергей

    Участник

    Регистрация:
    09.11.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Минск
    Спосибо Вам 2Matilda за оказанное мне внимание.
    Я замерил расстояние между обрешеткой и пленкой 20мм, а между пленкой и утеплителем 30мм. Если положить утеплитель, парок, 100 между стропил, пароизоляцию и наверх стропил еще слой утеплителя 50 и обшить вгонкой, пойдет так? Только вот вопрос. Перед вгонкой после утеплителя нужна прокладка?
     
  7. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.073

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.073
    Адрес:
    Москва
    Я решительно отказываюсь понимать ваши формулировки:mad:
    В предыдущих показаниях вы говорили, что пленка прямо под обрешеткой, буквально прижата обрешеткой к стропилам. Так откуда взялось 20 мм?
    На всякий случай уточню, что пароизоляцией у вас является пергамин. Она должна лежать ниже утеплителя. Так что перечисляйте по порядку, или сверху вниз или снизу вверх, что бы не было путаницы.
    Как вы уложите 50 мм. наверх? У вас же покрытие кровельное уже лежить и разбирать его вы не хотели.
    Что обшить вагонкой? Утеплитель, который лежит сверху стропил? По тексту получается так:)
    Это смотря где вагонка и что за прокладка.
     
  8. АСергей
    Регистрация:
    09.11.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    АСергей

    Участник

    АСергей

    Участник

    Регистрация:
    09.11.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Минск
    Пленка провисает на 20мм, а двигался я с наружи (от обрешетки) во внутрь помещения.
     

    Вложения:

    • Безымянный.jpg
  9. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.073

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.073
    Адрес:
    Москва
    Зазор маловат. Ниже утеплителя лучше не пергамин укладывать, а нормальную пароизоляционную пленку. Она недорогая.
    Лучше, если ниже пароизоляции набьете реечку а подшивку на нее. Тогда между пароизоляцией и подшивкой будет небольшое расстояние. Сантиметра 2.
    Если в доме будет высокая влажность (ну, воду кипятить будете или еще что), влагу пароизоляция задержит, капельки на ней повиснут, но они не будут контактировать с подшивкой. Подшивку не повредят и со временем высохнут.
     
  10. АСергей
    Регистрация:
    09.11.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    АСергей

    Участник

    АСергей

    Участник

    Регистрация:
    09.11.08
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Минск
    Спасибо за добрый совет!
     
  11. websaurus
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    258

    websaurus

    Сделай Сам

    websaurus

    Сделай Сам

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Северный Кавказ
    Меня также терзал этот вопрос, но я думаю нашёл выход это задувная вата.
     
  12. websaurus
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    258

    websaurus

    Сделай Сам

    websaurus

    Сделай Сам

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Северный Кавказ
    Меня терзает такой вопрос, что можно использовать, чтобы в этот зазор не залетали птицы и не вили там гнезда.
     
  13. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.073

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.073
    Адрес:
    Москва
    В этом зазоре зимой и летом должен быть сквозняк. Для этого его и делают. Птицы не дуры, птенцов своих на сквозняке не поселят.
     
  14. websaurus
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    258

    websaurus

    Сделай Сам

    websaurus

    Сделай Сам

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Северный Кавказ
    Не знаю не знаю дуры или нет, но заносит их в самые необычные места. Придётся наверно сеткой забивать !
     
  15. luda12
    Регистрация:
    28.03.08
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    16

    luda12

    Живу здесь

    luda12

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.08
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Возник вопрос помогите пожалуйста: Есть пока не утеплённая крыша 4-х франтонная , хочу сделать утепление но не пойму как.
    Двигаясь со стороны улицы есть следующие данные:
    1-ондулин
    2-руберойд
    3-обрешотка
    4-стропила
    Как бы утеплить так что бы не переделывать уже сделанное, и второй косяк из-за того что крыша 4-х фронтонная много изломов внутри , и жилое пространство будет делаться по изломам...
    ПОМОГИТЕ СОВЕТАМИ..
     
Статус темы:
Закрыта.