    Я заливал монолитные ж/б стены толщиной 150 мм. Поскольку заливка осуществлялась отдельными "блоками" используя небольшую бетономешалку, то естественно надо было определенным образом "разделять" фронт работ. То есть опалубка была из двух щитов размером 1250 Х 2450. Поэтому она ставилась, заливалась. На второй день снималась, переставлялась, снова заливалась. Как по длине, так и по высоте. Поэтому использовались торцовые доски. Например залит блок размером 1250х2450 мм. После того как опалубка снята, то для следующей заливки опалубка переставляется так чтобы один край опалубки обхватывал полученный монолит, а второй край ограничивался торцевой доской.
     
  2. Askar2011
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    59

    Askar2011

    Живу здесь

    Askar2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Алматы
    Уважаемые спецы,
    взял в аренду опалубку: фанера 18мм 1.22х2.44; стяжные борты 17мм; трубка ПВХ.
    В наличии есть брусы 50х100мм.
    Буду заливать в высоту фанеры порядка 1.2м.
    Изобразил крепление опалубки, достаточно ли ?
     

    Вложения:

    • Опалубка.png
  3. Ovalent
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.021
    Благодарности:
    461

    Ovalent

    Живу здесь

    Ovalent

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.021
    Благодарности:
    461
    Адрес:
    Уфа
    Скажите, а какая у Вас была схема армирования? и как "нанизывать" доску с кучей дырок на несколько прутов арматуры при длине стены 10-15 м? Или Вы рубили арматуру на короткие отрезки под размер щита?

    стена 150 мм? Это не цоколь был?
     
  4. Leo060147
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    5.430
    Благодарности:
    6.609

    Leo060147

    Живу здесь

    Leo060147

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    5.430
    Благодарности:
    6.609
    Адрес:
    Курчатов
    Нет. Это стена. Потом стена снаружи будет утепляться пенополистиролом толщиной 150 мм.
    На самом деле продольно брал три ряда арматуры диаметром 12 мм. Каждый ряд по две арматурины. Выпуск делал примерно 150-250 мм. Поэтому по высоте доски было шесть отверстий. Примерно 14 мм диаметром Ну а вертикальные арматурины можно ставить как вам больше нравится и смотря какая конструкция вашей стены. В принципе стены не испытывают каких либо изгибающих нагрузок, а на сжатие бетон имеет большую прочность (значительно больше, чем могут возникнуть у вас в конструкции стен одно-двухэтажного дома).
     
  5. Leo060147
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    5.430
    Благодарности:
    6.609

    Leo060147

    Живу здесь

    Leo060147

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    5.430
    Благодарности:
    6.609
    Адрес:
    Курчатов
    Как показала моя практика при такой высоте заливки усилия "распирания" опалубки бетоном весьма велики. Поэтому скорее всего стены фанера вполне можут прогнутся в середине, между брусами и также сверху и снизу брусов. Если бы пришлось сейчас снова делать опалубку, то стал бы делать ее высотой не больше 600 мм. Если делать 1,2 метра высотой, то нужно обеспечивать жесткость и по вертикали и по горизонтали. Что значительно усложняет конструкцию.
     
  6. Ovalent
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.021
    Благодарности:
    461

    Ovalent

    Живу здесь

    Ovalent

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.021
    Благодарности:
    461
    Адрес:
    Уфа
    а какие холодные швы опаснее, вертикальные или горизонтальные? Применительно к стенам фундамента.
     
  7. Leo060147
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    5.430
    Благодарности:
    6.609

    Leo060147

    Живу здесь

    Leo060147

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    5.430
    Благодарности:
    6.609
    Адрес:
    Курчатов
    А в чем вы вообще видите опасность горизонтальных или вертикальных швов? Например если фундамент делается из фундаментных блоков ФБС, то там по высоте через 600 мм горизонтальные швы, а через 2,4 и 1,2 метра вертикальные. И никого это не волнует. :aga:
     
  8. Ovalent
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.021
    Благодарности:
    461

    Ovalent

    Живу здесь

    Ovalent

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.021
    Благодарности:
    461
    Адрес:
    Уфа
    Насколько я понимаю, по сути шов это сквозная микротрещина в монолите.
    Ну, кого не волнует, а кого и волнует. Смотря что строить - если ленту, то хороший вариант, а цоколь...
     
  9. Leo060147
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    5.430
    Благодарности:
    6.609

    Leo060147

    Живу здесь

    Leo060147

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    5.430
    Благодарности:
    6.609
    Адрес:
    Курчатов
    И что из этого? Если эта часть в земле, каким образом эта сквозная микротрещина вам "вредит"?
    У вас на фундамент только вертикальные нагрузки.

    А цоколь вы все равно будете чем то декорировать. Либо штукатурить, либо облицовывать плиткой или камнем или еще какой вариант.
     
  10. Astini
    Регистрация:
    24.09.12
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    23

    Astini

    Живу здесь

    Astini

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.12
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Екатеринбург
    аргументируйте
     
  11. Giperborej
    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    1.542
    Благодарности:
    1.418

    Giperborej

    Живу здесь

    Giperborej

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    1.542
    Благодарности:
    1.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уж 100% не выгодней брать в аренду. цена запредельная, так еще залог большой - нужно иметь очень много свободных денег. (несколько сот тысяч). выгодней из досок или фанеры собрать.
     
  12. Сергей960
    Регистрация:
    27.12.12
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    885

    Сергей960

    Живу здесь

    Сергей960

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.12
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    885
    Адрес:
    Москва
    Я купил фанеру для опалубки, а потом легко продал. Однозначно так выгоднее чем брать в аренду.
     
  13. alex23945
    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    47

    alex23945

    Живу здесь

    alex23945

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Воронеж
    Возможно в качестве внешних листов опалубки для малозаглубленных фундаментов использовать экструдированный пенополистирол а внутренние -из фанеры? Или "волны" гарантированы?
     
  14. mosquit
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    24

    mosquit

    Участник

    mosquit

    Участник

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Омск
    По мне хлипковато, хотя ниже не исключают такой вариант
    ввв. ti-se.ru/foundation/universalnaya-styazhka-opalubki/
     

    Вложения:

    • Опалубка_1.jpg
  15. Dead21
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    79

    Dead21

    Живу здесь

    Dead21

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Кисловодск
    Добрый день.
    Разрешите вставить свои 5 копеек. Под строительство гаража выбрал технологию монолитного пенобетона. Сейчас сделал только съемную опалубку для ленточного фундамента и траншею под фундамент.
    Делал опалубку так:
    Лист фанеры 12 мм пилил пополам (1525х1525 поделил на 762х1525). По контуру кромки прикрутил и проклеел брусок 50х50 и 45х45. По середине вдоль листа брусок и малых брусков налепил кучу. Получилась ячейка 370х365 если мерить по осям. Планируется использовать шпильки 6 мм. Поскольку шпильки тонковатые, то их 10 штук ;)
    Сами щиты были прокрашены краской или лаком (что нашел дома все использовал в дело). И в конце пристеплерил пленку 200 мкм.
    Есть видео обзор щита. Прошу сильно не пинать за качество и режисуру... я совершенно не умею делать красивые ролики.
    Еще есть видео сборка щита по шагам, но я его не выкладывал... если кому-то интересно пишите, поборю природную лень и выложу.