Отопление конвекторами дома 150м2

Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Sergionv, 23.09.11.

  1. Sergionv
    Регистрация:
    29.04.08
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    14

    Sergionv

    Живу здесь

    Sergionv

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.08
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Иркутск
    а если на кабель 3*2,5 ВВГ нг повесить несколько конвекторов на 4 кВт, то каким автоматом защищать. По расчетам 25А. НО на форуме заметил, что на этот кабель больше 16А не ставят
     
  2. Stafa
    Регистрация:
    11.08.07
    Сообщения:
    1.901
    Благодарности:
    3.373

    Stafa

    Живу здесь

    Stafa

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.07
    Сообщения:
    1.901
    Благодарности:
    3.373
    Адрес:
    Московская область
    Огнетушитель повесить рядом :close:
     
  3. dma38rus
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    10

    dma38rus

    Самодельщик

    dma38rus

    Самодельщик

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Иркутск
    Сечение 2,5мм медь - допустимая нагрузка: при открытой прокладке 6,6 кВт, в трубе 4,6 кВт. Так, что несколько конвекторов не получится:(
     
  4. Sergionv
    Регистрация:
    29.04.08
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    14

    Sergionv

    Живу здесь

    Sergionv

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.08
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Иркутск
    я неправильно выразился. Несколько конвекторов, общая мощность которых 4 кВт.
     
  5. dma38rus
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    10

    dma38rus

    Самодельщик

    dma38rus

    Самодельщик

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Иркутск
    3*2,5 ВВГ нг
    Допустимая токовая нагрузка в воздухе – 28 А
    Допустимая токовая нагрузка в земле – 37 А

    На таких линиях у меня стоят автоматы 25А
     
  6. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
    А на линии розетки 16А...
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Поэтому у вас вводы и горят, что 25А на 2,5мм.кв. и автоматы - китайское барахло, и разводка в щитке небось от силы 4мм.кв. в лучшем случае.
    4кВт - это впритык и АВ 16А.на эту линию. С учетом того, что регуляторы можно поставить не совсем на максимум и работать будут может не одновременно, более-менее прокатит.
     
  8. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Это просто "самоубийство"(самосожжение) какое-то.:mad: Всем уже давно известно, что на "сегоднейшие" провода в 2.5кв.мм АВ не больше 16...20 А. Совет про огнетушитель правильный.;):aga:
     
  9. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    А зачем потратили деньги, купив 25А автомат для конвекторов суммарной мощностью 4кВт?
    Чем обусловлена эта покупка? И какие задачи может решить этот автомат, сидя на динрейке в щитке и занимая место...
    Очень интересно увидеть ответ :)
     
  10. dma38rus
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    10

    dma38rus

    Самодельщик

    dma38rus

    Самодельщик

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Иркутск
    1. Что значит - "сегоднейшие" провода ?
    2. В соотвествии с каким нормативным документам - 2.5кв.мм АВ не больше 16...20 А?
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Вам несколько человек ответили одно и то же. Вы снова за своё - да делайте как хотите и сидите потом без электричества.Хорошо если только это будет вашей единственной проблемой.
     
  12. Nikolas_
    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    417

    Nikolas_

    Живу здесь

    Nikolas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.09
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Краснодар
    15 кВт на 150 квадратов должно хватить, даже меньше, если дом хорошо утеплен. Но остается открытый вопрос по проводке - выдержит ли?
     
  13. dma38rus
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    10

    dma38rus

    Самодельщик

    dma38rus

    Самодельщик

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Иркутск
    Уважаемый SB3! Не надо так эмоционально реагировать, я только хочу выяснить на основе каких Снипов, Гостов, Методик . определяется выбор провода, нагрузки и автоматов. Если перепроверив требования и реально смонтированную мне проводку найду "косяки", пойду и прибъю электрика, которого я нанимал для монтажа::
     
  14. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва центр
    Электрика не надо убивать, пусть живет.
    Дело в том что когда говорят про сегодняшние провода то имеют в виду провода заниженного диаметра, то есть о массовом браке в продаже.
    Вот пример
    Нормальный провод
    2,5мм.кв. в диаметре должен быть 1,78 мм.
    при разрешенном допуске в минус 6 %
    2,5 мм.кв. в диаметре должен быть 1,67 мм.

    4,0 мм.кв в диаметре должен быть 2,25 мм. - 6,0% = 2,11 мм.

    А продают провод под маркой 2,5 мм.кв 2,04 -2,1 мм.кв.что является браком.
    Сравните нормальное минимальное сечение 2,35 мм.кв. и 2,1мм.кв.

    Отсюда и токи если по 2,5 мм.кв. можно пропустить 29 ампер то при уменьшенном сечении (браке) ток должен быть меньше.
     
  15. dma38rus
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    10

    dma38rus

    Самодельщик

    dma38rus

    Самодельщик

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Иркутск
    Начинаю понимать:um: В выходные постараюсь померить диаметры провода и проверить установленные автоматы.