Dx теплонасосы

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.

  1. Avecezar
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64

    Avecezar

    Живу здесь

    Avecezar

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Новосибирск
    есть подозрение что многовато. При нормальной работе маслоотделителя с таким компрессором должен открываться не чаще 1 раза в 8 - 10 мин. обратный клапан перед ресивером (после маслоотделителя) обязателен.
    Про ТРВ (tex2) начните так: полностью откройте его (против часовой стрелки) потом 2.5 оборота по часовой, термобаллон должен быть жестко закреплен (чтоб не ворочался при достаточно сильном усилии), лучше на термопасту, категорически запрещено ставить на вертикальных участках, желательно чтобы была горизонталь не менее 30 см (нельзя ставить в местах где может застаиваться масло и жидкий хладагент).

    на фото плохо видно всасывающая магистраль (трубка из земляного контура) какого диаметра?
     
  2. Ampel
    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    107

    Ampel

    Живу здесь

    Ampel

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Славянск
    Обратного клапана нет, но придется поставить.
    Подача в землю 3/8 обратка 1/2.
     
  3. Ampel
    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    107

    Ampel

    Живу здесь

    Ampel

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Славянск
    Выкрутил регулировочный винт трв и вкрутил его на 2.5 оборота. В смотровом окошке смесь газа с жидкостью. Скачков по давлению нет, добавляю газ. Уже влил ранее слитые 2.5 кг, окошко заполнилось на половину, скачков нет. Система работала два часа, все нормально, но температура нагнетания на 3-5 гр. больше температуры конденсации, слабый нагрев со. Начинаю по немножку поджимать трв, газ больше не добавляю. Пропала пена и окошко заполнилось чистым фроном. Началась подниматся температура нагнетания. Проработав так минуты две (ровно без скачков) с давлением испарения 4.0, и тут пшик, и снова кинуло жидкарь с маслоотделителя. И все система снова стала не стабильной, падение давления и обмерзание и цикличный сброс жидкаря с МО. И кажись понял в чем проблема. Я раньше писал что делаю так же нагрев гвс, так после маслоотделителя трубка подачи идет сразу в водонагреватель, поднимаясь где то на 1.5 метра. Я сщитаю что конденсация происходит там и стекает в МО. Может я и не прав но другого в голову не приходит, ведь когда начало кидать маслоотделитель был горячий, и я его утеплил, в нем не мог образоватся конденсат.
    Один выход проверить так это спустить с бака воду, и если проблема уйдет то дальше буду устранять. Посмотреть вложение 1674512 Посмотреть вложение 1674513 Посмотреть вложение 1674514 Посмотреть вложение 1674515
     

    Вложения:

    • 2013-10-16 17.15.17.jpg
    • 2013-10-16 17.16.12.jpg
    • 2013-10-16 16.58.30.jpg
    • 2013-10-16 21.04.05.jpg
  4. Avecezar
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64

    Avecezar

    Живу здесь

    Avecezar

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Новосибирск
    Вот зачем еще поджимать ТРВ ? чего хотели добиться?
     
  5. Avecezar
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64

    Avecezar

    Живу здесь

    Avecezar

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Новосибирск
    ранее вы выкладывали фото самодельного теплообменника для ГВС, но на фото не видно как идут трубки, если вы сделали "заход" сверху вниз то все правильно и ни чего стекать не будет... про обратный клапан уже писал ...

    верните ТРВ на 2.5 оборота от 0, слейте 100 гр масла, заправте до нормы хладагентом (без пузырей), переверните фильтр (в идеале переделать магистраль так чтобы: фильтр стоял вертикально заход сверху выход снизу) и переставте соленоид перед ТРВ. Прижмите сильнее термобаллон и утеплите.
     
  6. Avecezar
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64

    Avecezar

    Живу здесь

    Avecezar

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Новосибирск
    На счтет труб
    проблема в том что у вас на всасе (1/2) большая скорость движения хладагента: чуть более15 м/с, при этом капильки жидкаря очень быстро пролетают а ТРВ за счет своей медлительности не успевает среагировать, дополнительным + будет замена горизонтального участка трубы где стоит термобаллон на 5/8 (имеется в виду достаточно длинный участок около 1 метра). В идеале система должна стабильно работать при настройке ТРВ + 1...1.5 оборота от 0
     
  7. Avecezar
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64

    Avecezar

    Живу здесь

    Avecezar

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Новосибирск
    Ampel, я так понимаю ТРВ у вас "zenny" а не danfoss, в Морене брали? :)

    чуть не забыл ... смотровое должно стоять после фильтра перед трв! и никак иначе!
     
  8. Ampel
    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    107

    Ampel

    Живу здесь

    Ampel

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Славянск
    Чтоб убрать пузыри с окошка.
     
  9. Ampel
    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    107

    Ampel

    Живу здесь

    Ampel

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Славянск
    Заход сверху, систему и так надо переделать, но хотелось найти причину сброса жидкаря, чтоб не перепаивать по несколько раз.
     
  10. Ampel
    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    107

    Ampel

    Живу здесь

    Ampel

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Славянск
    Да нет, данфос.
     
  11. Avecezar
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64

    Avecezar

    Живу здесь

    Avecezar

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Новосибирск
    :) причем тут ТРВ? для этого надо правильно установить компоненты и заправить... ТРВ не виноват у него совсем другая функция... его вообще крутить не надо пока, 2,5 дали и не кипишуем, смотрим чтоб жидкарем не подливало компрессор, если все гуд после 1 часа работы можно еще приоткрыть! а не поджать.
     
  12. Avecezar
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64

    Avecezar

    Живу здесь

    Avecezar

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Новосибирск
    ответ прост: большое количество масла. Это видно и по пене в смотровом и по работе маслоотделителя. Также в момент стоянки часть жидкаря оседает в маслоотделителе, а при пуске начинается "круговерть". Это очень плохо т. к маслоотделитель скидывает все это почти прямиком в цилиндр (это осебенность данного компрессора) может нагнетающий клапан на цилиндре оторвать, гидроудар
     
  13. Avecezar
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64

    Avecezar

    Живу здесь

    Avecezar

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Новосибирск
    очень интересно... конечно без разницы, но у данфоса монтажная пластина из меди, без перфорации, вот и стало интересно...:)
     
  14. Ampel
    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    107

    Ampel

    Живу здесь

    Ampel

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Славянск
    Еще дозаправлять? Пока идут пузыри мощности ни какой, у меня 12 компрессор на воде грел лучше. Теория с баком провалилась, сегодня включил когда в баке температура 50 гр., все равно идет сброс жидкаря. Вечером попробую долить фреона и вернуть трв на место.
     
  15. Avecezar
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64

    Avecezar

    Живу здесь

    Avecezar

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Новосибирск
    Да! Но сначала все переделать как положено чтоб время и силы не тратить на пустые эксперементы... заодно и масло сольете, лучше сразу грамм 200 (долить проще чем слить)

    При данной установке компонентов половина смотрового говорит что в ТРВ вообще жидкаря нет... поэтому и мощности нет...
    конечно есть определенные рекомендации по весу заправки хладагентом, но! каждая система уникальна и требует особого подхода, как ребенок. А вы ему то руку выкрутите то ноги вместо рук прикрутили :)