1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.

Метки:
  1. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Спасибо. Конечно забирайте. :hello:
     
  2. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Мне больше нравится схема с двумя насосами. Один загрузка, второй рециркуляции. Так как в этом случае ТЭН в ЭВН можно вообще не подключать. А в приведенной схеме Полотенчик, как и вся рециркуляция, большую часть времени будет работать за счет ТЭНа в ЭВН. Далее, желательно (но не обязательно конечно) поставить термостатический клапан на ГВС.
     
  3. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    А я вот не понял такой схемы.
    И что значит?
    Понял бы, если б был одноконтурный котёл.
    Так в этом и смысл, чтобы 2-х контурный котёл в основном работал на отопление.
    Где его устанавливать?
    Заодно спрошу про обратный клапан для газового котла. Имеет значение где устанавливать, ближе котлу или ближе к тройнику?
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.214
    Благодарности:
    28.058

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.214
    Благодарности:
    28.058
    Адрес:
    Калуга
    @Юрген72, это схема исключительно для 2к котла. тут насос загрузки - это муки. отсюда - и бойлер с ТЭНом и тд
     
  5. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    А я разве про одноконтурный писал? Именно про двухконтурный. В этой теме я уже выкладывал схему. Могу еще повторить. Подключать ЭВН как бойлер прямого, послойного нагрева. Вот и все.
    Вот эта схема
    IMG_20201014_230951_859.jpg
    Там где написано смеситель, читать как любой потребитель ГВС
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.214
    Благодарности:
    28.058

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.214
    Благодарности:
    28.058
    Адрес:
    Калуга
    @Юрген72, извините, мне не нравится Ваша схема
     
  7. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Чем? Может не поняли как она работает?
     
  8. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Мне точно не понятно. Вы уже где-то практически реализовали свою схему? Можете реальные фото показать?
    ГВС пример рециркуляции 2.jpg
    1. Часто встречаю на схемах "насос загрузки бойлера". Вода из водопровода под давлением сама прекрасно заполнит электрокотёл. Так?
    2. Управление "насосом загрузки бойлера"?
    3. Трёхходовой клапан - зачем в принципе?
    4. На Вашей схеме не понятно направление движение потока воды "навстречу".
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.214
    Благодарности:
    28.058

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.214
    Благодарности:
    28.058
    Адрес:
    Калуга
    может и не понял
    трехходовой как стоит и что делает ?
    тут на схеме это насос создает проток по команде бойлера - те включается нагрев ХВС котлом. и заодно подтягивается РЦ с низа бойлера для этого же нагрева - это я понял.
    2 паралельно ТЭНу. ему дает команду включится термостат - и включается насос, пошел проток через котел - включается котел. это я то же понял.
    3 вот это я не понял
    4 коричневое от патрубка ХВС бойлера ? это при работе насоса загрузки - это я опять понял
     
  10. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Попробую ответить:
    Насос загрузки включается термостатом ЭВН, причем ТЭН может быть отключен совсем, при падении температуры ГВ в ЭВН (это только емкость накопительная по факту), включается насос загрузки, появляется циркуляция через вторичный контур двухконтурного газового котла, это видит его реле протока и переключает котел на нагрев ГВС. Далее эта нагретая ГК вода идет на вход ГВ в ЭВН, и постепенно опускаясь в нем доходит додатчика термостата, насос отключается. Если же ГВ с ГК подать на вход холодной воды она быстро поднимется до датчика термостата и отключит его. Потом поднимется выше эта порция, и вместо нее подойдет более прохладная порция воды, термостат опять включится, и так далее. Это будет несколько дёрганной работа насоса и котла.
    Когда начнет идти расход ГВ потребителем сначала ГВ будет идти из бака сверху, ей на смену придет ХВ из водопровода (скважины), и как только опустится температура воды в зоне датчика термостата он включает насос и следом включается ГК на нагрев.
    Трехходовой термостатический необходим (желателен) для стабильной температуры для потребителя. Его можно не ставить. Но я ставлю всегда, на любые БКН.
    Если есть желание разобраться лучше найдите в поиске подключение бойлера прямого (послойного нагрева).
     
  11. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Да, практически все верно. А для чего ставится трёхходовой термостатический клапан на выходе из нагревателя? Я думаю вам не надо объяснять.
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.214
    Благодарности:
    28.058

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.214
    Благодарности:
    28.058
    Адрес:
    Калуга
    не уверен, что так. если подача ГВС снизу - то она дойдя до датчика перемешается с той, что в бойлере
    извините, для меня это не ответ именно на мой вопрос
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.214
    Благодарности:
    28.058

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.214
    Благодарности:
    28.058
    Адрес:
    Калуга
    вопрос был немного другой. его функцию я знаю.
     
  14. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Жесть! :close:
    Т. е., я покупаю НОВЫЙ электрокотёл, "курочу" его, котёл слетает с гарантии... :flag:
    Без комментариев. :mad:
    Газовый котёл это делает без дополнительного насоса. Зачем эти "пляски"?
    В итоге
    От чего стремились уйти. :no:
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.214
    Благодарности:
    28.058

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.214
    Благодарности:
    28.058
    Адрес:
    Калуга
    это кстати нормально - чтобы не жечь 220
    не котел а бойлер
    и делается это в дополнение к 2к котлу
    вместо которого можно было и 1к купить. это не смущает ?
    не делает, Вы не понимаете
    насос дает проток - котел начинает греть воду
    по другому она будет остывать - и ее подогревать будет бойлер ТЭНом
    тов Юрген предлагает уйти от эл-ва совсем (в качестве нагрева ГВС) - это разумно.
    но это можно и допилить
    после размышления с позволения @Юрген72, утащу его схему в альбом.