1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.

Метки:
  1. Artem 2007
    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    164

    Artem 2007

    Живу здесь

    Artem 2007

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Брянск
    Серной или спец.составы есть в сервисах.
    Да и всё они знают - возится им неохота .
     
  2. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    85

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И давно серной кислотой моют теплообменники? Вообще-то соляной (10%). А лучше лимонной. Главное организовать циркуляцию раствора кислоты через теплообменник, а для этого кислотный насос (бустер) нужен.
     
  3. Илья А-н
    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    7

    Илья А-н

    Участник

    Илья А-н

    Участник

    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Юрмала, Латвия
    Про серную слышу впервые... В наших краях скоростники раньше промывали раствором соляной кислоты. Причём гоняли простым центробежным насосом.
    Я бы залил на ночь , а на следующий день промыл.
     
  4. rual
    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    27

    rual

    смотрю "Школу ремонта"

    rual

    смотрю "Школу ремонта"

    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Сахалин
    Правильно вам сказали, сравнивайте производительность с потреблением.
    Схема предложенная сантехниками вполне нормальная и целесообразная. Если производительности котла по ГВС действительно хватать не будет и необходимость бойлера назреет, зачем контуру ГВС стоять без дела? А так получается: холодная вода подходит в контур ГВС котла, из подачи уходит в бойлер, а оттуда уходит уже в систему ГВС. При расходе ГВС в бойлер попадает вода уже подогретая в контуре котла что не может не радовать.
     
  5. Artem 2007
    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    164

    Artem 2007

    Живу здесь

    Artem 2007

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Брянск
    Соляная конечно.
     
  6. boa2011
    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    340

    boa2011

    Живу здесь

    boa2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    Москва
    Правильно ли я понимаю схемы газовых котлов и схемы ГВС:
    1. Отдельный газовый котел отопления и отдельная газовая колонка ГВС.
    2. Котел отопления с одной горелкой и емкостью отопительной воды через которую проходит змеевик ГВС подключенный к накопительному бойлеру из которого происходит разбор гор. воды
    3. Котел двух контурный с двумя горелками и двумя змеевиками для отопления и ГВС. Для данной схемы при достаточной мощности горелки ГВС накопительный бойлер не требуется, поэтому разбор ГВС непосредственно от котла.

    Прошу ответить.
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.069
    Благодарности:
    9.528

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.069
    Благодарности:
    9.528
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. правильно
    2. ерунда какая-то
    3. совсем не правильно.
    если спрашивали про схемы. :)
     
  8. Artem 2007
    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    164

    Artem 2007

    Живу здесь

    Artem 2007

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Брянск
    1. Да. Самый удобный для меня вариант.
    При колонке в 30квт, вы не ограниченны объемом горячей воды , в отличии от бойлеров.
    Ну машину гор. водой зимой помыть, пару угловых ванн 300л подряд принять - бойлера не хватит , даже 200л.

    2. Согласен, ерунда. Может бойлер косвенного нагрева?

    3. Двухконтурный котел с одной горелкой. Когда работает ГВС, отопление отдыхает. Вместо змеевиков сейчас теплообменники, но суть таже. Бывает с одним (эконом), бывает с двумя - подороже.
     
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.069
    Благодарности:
    9.528

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.069
    Благодарности:
    9.528
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ну бойлер не только воду хранит :), он её еще и готовит, и достаточно быстро.
    два газовых прибора в одном помещении... ну на любителя :)
     
  10. boa2011
    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    340

    boa2011

    Живу здесь

    boa2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    Москва
    По пункту 2
    Видел Жуковский котел типа АОГВ со змеевиком внутри отопительной емкости. Т.е. внешне:
    вход обратки в низу,
    выход в стояк в верху,
    вход и выход змеевика в котел.
    Как объясняли, работает на отопление как обычный котел, вода ГВС проходит через змеевик, нагревается косвенно от котельной воды и подается в накопительный бойлер, из него же разбор. Летом отопление замкнуто через байпас. Что то не так?
    Косвенный нагрев в бойлере в чем принцип?
    По п. 3
    Что значит "Когда работает ГВС, отопление отдыхает." ? Теплообменник отопления выносится из зоны пламени или пламя не достигает теплообменника. Или что то другое?
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.069
    Благодарности:
    9.528

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.069
    Благодарности:
    9.528
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    п.3 в приличных котлах два теплообменнника, при разборе ГВС вода отопительного контура не идет в СО, а прогоняется через теплообменник ГВС.
    п.2 возможно в АОГВ это так. чаще змеевик сетевой воды находится в бойлере.
    и летом отопление проходит только через бойлер.:)
     
  12. boa2011
    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    340

    boa2011

    Живу здесь

    boa2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    Москва
    По п. 2 Правильно ли я понял, что змеевик находится не в котле а в накопительном бойлере и прокачивается через змеевик котловая вода из СО. Т.е. в бойлер подается холодная санитарная вода, подогревается змеевиком с котловой водой и разбирается из бойлера. Но могут наверно быть и отдельные контуры со своими теплообменниками в котле для подогрева отдельной воды СО и отдельной воды для подогрева воды в бойлере. Таким образом для такой схемы надо дополнительный циркуляционный насос между котлом и бойлером.

    п.3 в приличных котлах два теплообменнника, при разборе ГВС вода отопительного контура не идет в СО, а прогоняется через теплообменник ГВС.
    Как это работает? Получается так, что вода подается или в один или в другой теплообменник? Как это?
    Люди дайте ссылку на какую нибудь литературу по современным котлам и системам. Пытался погуглить но дает только сайты продавцов а из их информации одни общие слова.
    Для чего мне это надо? Имею отдельный котел и отдельную колонку в течении 30 лет. Доволен работой и того и другого, но газ в этом доме без счетчика, т.е. не считанный. Надо в другом доме делать газ но уже со счетчиком. Хотел сделать по старой схеме, но стока новой информации нашел. И при этом все продавцы, монтажники, спецы и сильно знающие настаивают на новом подходе к отопительному и ГВС оборудованию. Подозреваю так, что очень хотят сэкономить мои деньги на эксплуатацию системы в течении длительного времени. Но откуда эта эконмия не понимаю. Решил начать понимание с принципа работы. Прошу помочь.
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.069
    Благодарности:
    9.528

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.069
    Благодарности:
    9.528
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    завтра схему на мыло сброшу, хорошо?
     
  14. Artem 2007
    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    164

    Artem 2007

    Живу здесь

    Artem 2007

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Брянск
    бойлер 200л в течении 1 часа выдаст с учетом готовящейся воды максимум 400л, про второй час промолчу.

    Немного вводите в заблуждение,хотя всё верно. Человек так не поймет.

    Читать так - в приличных котлах два теплообменника, при разборе ГВС спец. клапан перекрывает контур СО, отопительный контур перестаёт работать на отопление, до тех пор, пока пользуетесь горячей водой.
     
  15. boa2011
    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    340

    boa2011

    Живу здесь

    boa2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    Москва
    Кажется так:
    1. В двух контурных котлах есть 2 теплообменника
    один между сгорающим газом и водой СО;
    другой между водой СО и водой ГВС.
    Конструкция разная и назначение разное. но горелка в любом случае подогревает воду СО, а уже эта вода либо идет в СО, либо циклится на подогрев ГВС.
    2. трехходовой кран нужен для переключения потока воды СО.
    3. бойлер косвенного нагрева подогревается водой СО через врезку в СО и прогоняется вода СО через бойлер с помощью цирк. насоса.
    4. одноконтурный котел не имеет двух теплообменников и может готовить ГВС только косвеным нагревом бойлера.
    5. без электричества, тем более хорошего электричества (в дополнение к бесперебойнику надо еще и стабилизатор) это принципиально не работает.
    Делаю дилетанские выводы:
    такой аппарат должен быть очень нежен и энергоемок:
    нежен, т.к. теплообменники газово/водо и водо/водо штуки тонкие, боящиеся накипи, прогара, требуют хорошей воды. В условиях скважины на песок это проблемма, которая должна решаться фильтрами, обслуживанием и т.д. Кроме того электроника нежная, и если че то поменять, какие нибудь узлы, наверно стоит денег и не малых.
    энергоемок поскольку надо непрерывно работающие цирк. насосы, работающая электроника и сервомеханизмы.
    Вызывает недоумение зачем бойлер? очевидно КПД водо/водо обменника не высокое и надо дополнительное колличество воды на массовый разбор? Я имею дурную привычку мыться в ванне, вернее лежать, читать, пить пиво и все это при непрерывном токе горячей воды в течении 1-1,5 часа. Ну такой я @удак! Какой для этого идиота надо бойлер? Бойлер вообще представляется затратной штукой, Меня дома целый день нет, а вода греется и расходуется газ на это. Зачем? Конечно бойлер утеплен, но на сколько? Уходя из дома закрывать краны? Да иногда свет не везде выключаешь, еще о кранах думать. Я понимаю бойлер электрического типа когда просто нет достаточного количества подведенной мощности. Но когда есть газ. И есть газ. колонки работающие беэ электричества и безотказно годами (имею 30 летний опыт) Зачем бойлерный геморрой?
    Может компактность это и здорово но когда есть котельная или кухня в 20 метров, чего мне эта компактность?
    Наличие турбо выхода это здорово, не надо дымовой трубы, но надо все равно вентиляционную трубу причем с крыши.
    Может я не прав и чего то не догоняю?
    Не судите строго, два дня всего разбираюсь!