ГВС. 2-х контурный котёл и бойлер

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Денис-570, 15.05.08.

Метки:
  1. AndyK77
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588
    Адрес:
    Екатеринбург
    Обратный клапан нужен, что бы вода не ходила мимо бойлера, когда насос выключен.
    Термодатчик позволит не гонять цирк. насос постоянно.
    Вместо термодатчика для включения цирк. насоса можно поставить после насоса термоклапан от отопления, он открывается если температура мала и закрывается если температура велика, этим можно регулировать температуру полотенцесушителя. Да и в случае, если греть контур циркуляции электробойлером, этот датчик как бы и не нужен. Можно отрегулировать температуру термоконтактом эл-бойлера. Правда насос будет постоянно молотить, или его как-то включать надо.


    Зимой у вас всё равно газовый котёл работает, стоит ли электричество тратить?
     
  2. ан61
    Регистрация:
    23.10.09
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    41

    ан61

    Живу здесь

    ан61

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.09
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Новосибирск
    Вот уже третий год пользуюсь по этой схеме. Опасался тоже сначала за датчик протока из-за подачи на него горячей воды. Удобства неоспоримы-пришлось смириться с затратами на насосы и прочее.
    Теплообменник регулярно перед сезоном проверяю и промываю, если нужно.
    После установки умягчения воды в этом году накипи практически не стало.
     

    Вложения:

    • 451343-6aeacdae6d311d9157ac019c286d8bc2.jpg
  3. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.939
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.939
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ан61, А зачем такие сложности с дополнительным насосом? Почему не просто контур через бойлер а подпитка контура через котел? И горячая вода бы не попадала на датчик протока. Бойлер обычный или со входом рециркуляции? (картинка очень маленькая не видно ничего)
    AndyK77, Воздушная пробка есть не во всех бойлерах, впрочем ПК нужен в любом случае и если что - отработает при расширении. Насос рециркуляции если и отключать, то разве что по таймеру на ночь. Сейчас Grundfos выпускает насосы, которые при малом гидросопротивлении контура потребляют очень мало энергии.
     
  4. Неопытный
    Регистрация:
    21.07.09
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    10.058

    Неопытный

    I'll cross the stream

    Неопытный

    I'll cross the stream

    Регистрация:
    21.07.09
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    10.058
    Адрес:
    деревня Москва
    Не оправдано, думается, подавать горячую воду с выхода электробойлера на вход ГВС газового котла, а выходящую горячую с двухконтурника - на вход ЭБ, при этом разбавляя по пути холодной со ввода ХВС. РБ и ПК на вводе ХВС лишние, т. к. заперты ОК. А по горячей воде три смесителя (в ванной-2 и в кухне) вообще подключены к обратке. :faq: И СО подпитывается горячей водой в подачу. :ogo:
     
  5. AndyK77
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588
    Адрес:
    Екатеринбург
    Действительно, как то неоптимально.

    Я бы вот так изменил.
     

    Вложения:

    • Двухгонтурный котёл и электробойлер_1.jpg
  6. AndyK77
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588
    Адрес:
    Екатеринбург
    Практически всё нормально. У меня бойлер стоит достаточно долго. Сработки предохранительного клапана я не замечал.
     
  7. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.939
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.939
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    AndyK77, Почти нормально, только надо перенести один ОК, тот что после котла сейчас на схеме, поставив его после насоса рециркуляции, чтобы холодная вода не смогла пойти в контур минуя бойлер и котел.
     
  8. Неопытный
    Регистрация:
    21.07.09
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    10.058

    Неопытный

    I'll cross the stream

    Неопытный

    I'll cross the stream

    Регистрация:
    21.07.09
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    10.058
    Адрес:
    деревня Москва
    :no: Тоже на айс. Хоть убейте, не понимаю, по-гамбургскому счёту, смысла во втором насосе и назначение перемычки между выходом горячей воды из ЭВН и вводом ХВС. :flag:И к чему разбавлять и так остывающую в петле обратную горячую воду обратками от полотенцесушителей и этой "смесью" запитывать по ГВС смесители? :)]
     
  9. ан61
    Регистрация:
    23.10.09
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    41

    ан61

    Живу здесь

    ан61

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.09
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Новосибирск
    Извиняюсь за картинку-залил побольше. Подпитка у меня уже в котле присутствует- исключил из схемы.
    эл. бойлер обычный 70 л. Аристон. Насос рециркуляции включен через таймер-когда все на работе зачем его гонять. И вообще схема работает не только у меня- может конечно и не супер совершенная, но меня устраивает.
    А вообще конечно я ошибся с котлом-надо было сразу брать одноконтурный и бойлер косвенного нагрева а не изобретать велосипед!
     

    Вложения:

    • P1040556-1.JPG
  10. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    Был у меня знакомый, который сразу не поставил обратный клапан, и у него время от времени в сливном бачке унитаза вдруг теплая вода оказывалась. :aga:
     
  11. AndyK77
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588
    Адрес:
    Екатеринбург
    Интересно, как она там оказывалась? Если только воздушный пузырь в бойлере достаточно большой, тогда да...
    Но вот BlackPanther уверяет, что воздушного пузыря в бойлере практически нет...
     
  12. AndyK77
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588
    Адрес:
    Екатеринбург
    Наверное после бойлера вода очень горячая, и человек хотел её немного остудить? Или хотел, что бы полотенцесушители грели посильнее...
    С этими эл. бойлерами... Если поставишь температуру посильнее, можно ошпариться... Если послабее, гор. воды не хватает что бы помыться... Я поставил после бойлера термосмесительный клапан...


    Да, действительно...
     

    Вложения:

    • Двухгонтурный котёл и электробойлер_2.jpg
  13. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.939
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.939
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    AndyK77, Насчет воздушного пузыря - бойлер заполняется до уровня отводной трубки горячей воды в верхней части, все что выше и есть пузырь. Его объем зависит от конструкции бойлера и давления воды. по идее производители должны коструировать так, чтобы пузырь был минимально возможным, ведь это потери объема горячей воды. Именно от этих факторов и зависит то, что у некоторых периодически отрабатывает ПК при нагреве бойлера, а у некоторых нет.
     
  14. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    Причем тут воздушный пузырь? :faq:
    Просто утром все моются, зубы чистят, посуду моют - бойлер заметно опорожняется. Потом все резко разлетелись на работу на учебу, водоразбора нет, а бойлер греется с +5..+10 до +60, вода при нагревании расширяется и начинает выдавливать (если обратного клапана нет) из подсоединительных труб холодную воду. Тем более что и давление в холодном водопроводе (особенно при использовании насоса со скважиной) "плавает" обычно. Видимо отвод на бачок унитаза был рядом с отводом на бойлер, вот и попадала горячая вода в унитазный бачок.
     
  15. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.939
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.939
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ayrat, Давление расширяющейся воды упадет при наличии выхода очень быстро и при этом вытесненный объем будет очень мал, а в бойлере снизу и в подводящих трубах вода холодная и первым делом в бачок попадет именно она. Для того, чтобы вода в бачке стала ощутимо теплой туда надо влить не один литр горячей воды, от расширения только воды такого объема не будет. Это при условии отсутствия воздуха в системе. Вот если действительно сверху бойлера есть воздушный пузырь, он начинает работать как гидроаккумуляторный бак, воздух же расширяется сильнее и стремится выдавить воду из бойлера при любом понижении давления в водопроводе.