АКГВ 11,6 ЗАО "ЭКО-ГИДРОПРЕСС" г. Таганрог

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lom123, 29.09.11.

  1. Polovinko
    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5

    Polovinko

    Участник

    Polovinko

    Участник

    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Тоцкое-2
    Долго и кропотливо занимался автоматикой котла акгв 11,6. покупки трёх термопар а затем и электромагнитного клапана оказались напрасны. теперь мои покупки лежат в запаснике. если есть интерес к моим сообщениям, прошу обращаться на форум.
     
  2. Polovinko
    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5

    Polovinko

    Участник

    Polovinko

    Участник

    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Тоцкое-2
    Нет, уважаемый, палочкой пользоваться категорически нельзя. она может привести к трагическим последствиям.
     
  3. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.061
    Благодарности:
    12.631

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.061
    Благодарности:
    12.631
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну так и у меня то же самое. Знаю, что опасно. А какой выход?
     
  4. Polovinko
    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5

    Polovinko

    Участник

    Polovinko

    Участник

    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Тоцкое-2
    Проверка электромагнитного клапана элементом в 1,5 вольта себя не оправдала, при такой проверке неисправный клапан срабатывает при наличии цепи, как уже было сказано на форуме, обмотка эк не перегорает.
     
  5. Polovinko
    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5

    Polovinko

    Участник

    Polovinko

    Участник

    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Тоцкое-2
    Во-первых, необходимо снять клапан и термопару, соединить их согласно цвету проводов. во-вторых,прогреть кончик термопары газовой зажигалкой около 30 секунд и потом, прижимать и отпускать клапан, если клапан как-бы прилипает или остался прижатым, термопара исправна. если же клапан слегка прилипает и удерживается только при сильном нажатии на него, проверяем клапан.
     
  6. Polovinko
    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5

    Polovinko

    Участник

    Polovinko

    Участник

    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Тоцкое-2
    Извините, уважаемый, если ваши руки хорошо пришиты, снимаем колпачок с клапаном-отсекателем (он запросто снимается) увидели электромагнит? электромагнит и обмотка на нем должны стоять в центре снятого колпачка и блестящего якоря в нём.шлифованные поверхности электромагнита расположить перпендикулярно продольной оси изделия. проклеить обмотку и магнит, просушить, собрать. особо следить за чистотой шлифованных поверхностей. если э. магнит не приклеен, перекошен, грязный работы не жди.
     
  7. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.061
    Благодарности:
    12.631

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.061
    Благодарности:
    12.631
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    И разбирал, и чистил. Что только не делал. И цепь собирал и грел. И пружину пробовал на ЭМК ослабить. И термопару грел. И пальцем прижимал. Какое-то время держит, а потом БАХ и откидывает его обратно. Из-за этого 3 года назад всю систему разморозило, батареи чугунные как будто гранатой изнутри разорвало.
    Да у ЭМК такая обмотка, что сварочник запитать можно. Подозрения, что термопара не выдаёт нужную ЭДС для удержания клапана. Ну я штук несколько поменял, в том числе и ЭМК мне присылали из газаппарата по почте, все безтолку. Так что живу пока с палочкой.
     
  8. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    А новый котел купить нормальный?
     
  9. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.061
    Благодарности:
    12.631

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.061
    Благодарности:
    12.631
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Куплю конечно. Рядом со старым домом, где эта АГКВ-9 (так вроде называется) стоит, строю новый. Туда Бакси буду брать, а этот хлам на свалку (вместе с домом)
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :hello:
     
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Serg177, не забудьте заключить договор на обслуживание, иначе все повторится. :)
     
  12. КозерогРыбьевич
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    26

    КозерогРыбьевич

    Живу здесь

    КозерогРыбьевич

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    город Кропоткин
    Это пробовали проверять?
    Зачистить все разъёмные контакты, резьбы на контактах.
    Закоротить цепь от датчика тяги (на время проверки), проверить работу без ДТ.
    Проверить напряжение на термопаре при нагревании от запальника.
    Редкий случай - пробой изоляции между витками ЭМК.
    При чрезмерном усилии при закручивании ТР в ЭМК (это если ТР и ЭМК с резьбой, без клемм), то олово на ТР может расплющиться и замкнуть накоротко цепь ТР между собой.
     
  13. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.061
    Благодарности:
    12.631

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    9.061
    Благодарности:
    12.631
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну контакты я не зачищал. Хотя, я столько раз их туда-сюда соединял-разъединял, что они сами собой зачистились. Да и так они новьем блестели.
    Проверял без ДТ. Напряжение на термопаре мерял, уже не помню, вроде 10-20мВ было. ЭМК был новый. И старый рабочий, во всяком случае, от батарейки работают.
     
  14. Polovinko
    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5

    Polovinko

    Участник

    Polovinko

    Участник

    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Тоцкое-2
    Уважаемый, ещё раз повторяю 1,5 в. слишком большое напряжение, оно приводит к ошибочному выводу. из вашего сообщения понятно, что термопара и ЭМК исправны. ставим на место ЭМК соединяем с термопарой согласно цвета проводов (минуяДТ) и греть кончик Т. П. 30-50 сек. зажигалкой для прикуривания, этого достаточно. прижмите кнопку. держит? теперь снимите горелку, установите Т. П. её кончик должен быть против второго отверстия горелки и удалён от неё 8-10 мм (я отгибал в своём АКГВ11,6 до 12мм) ставим на место, проверяем утечку газа, зажигаем горелку, пламя второго отверстия должно делиться точно пополам.
     
  15. КозерогРыбьевич
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    26

    КозерогРыбьевич

    Живу здесь

    КозерогРыбьевич

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    город Кропоткин
    Может ли коротить на массу положительный провод от ЭМК или ТП? Или между собой?
    Если есть резьбовые соединения выполняющие роль контактов, то надо зачистить их и те места, которые они прижимают.
    Я меряю напряжение при удерживании кнопки запальника. ТП в это время установлена по месту и обогревается в рабочем состоянии. Внимательно следите за тем, чтобы газ не подавался на горелку перед розжигом. А там уже вырисовывается, то ли подгонять ТП по пламени, то ли менять, то ли дело не в ТП. Если контакты клеммы то можно промерить напряжение в цепи ТП+ЭМК, в разъёме одной пары. Но если межвитковое КЗ на ЭМК, то напряжение будет выдавать рабочее, а ЭМК всё равно держать клапан не будет.
    У меня некоторые ЭМК держали при 13-14 мкВ от ТП, временно. Но это редкость, более-менее рабочее напряжение 18 мкВ и выше. Чем выше, тем лучше держится клапан.
    Вы просто устали возится с автоматикой, тем более перед заменой котла.