    @Ochkarik, штробить нужно. Был бы утеплитель 100 мм, не пришлось бы.
     
  2. teploya
    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    18

    teploya

    Участник

    teploya

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    18
    Вам никто ни за кого не поручится. Королёк есть у всех, даже у литовского. Какая плотность у этой минваты? Нужно чтоб была 140 кг/м3
     
  3. teploya
    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    18

    teploya

    Участник

    teploya

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    18
    Все провода на фасаде только в гофре, гофра в штробе. Штроба строго вертикально либо строго горизонтально, строго значит по уровню.
     
  4. Nicks239
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    148

    Nicks239

    Живу здесь

    Nicks239

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Paroc везде перестал писать плотность. Подозреваю, что как и Фасад Баттс это 130+-10%
     
  5. FedyaPTZ
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    132

    FedyaPTZ

    Живу здесь

    FedyaPTZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Петрозаводск
    от 85 у Linio 10 до 125 кг/м3 у Linio 20
     
  6. FedyaPTZ
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    132

    FedyaPTZ

    Живу здесь

    FedyaPTZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Петрозаводск
    140 кг на куб - это личное мнение Надежного, не более
     
  7. FedyaPTZ
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    132

    FedyaPTZ

    Живу здесь

    FedyaPTZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Петрозаводск
    С 1 марта вышел новый ГоСт на СФТК, там будет про допустимые 90 кг/м3 и про прочность на отрыв слоев в 10 кПа
     
  8. Nicks239
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    148

    Nicks239

    Живу здесь

    Nicks239

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну и зря. 130 или 140 - реально не важно. Но 90 и меньший отрыв - зачем? Для чего?
     
  9. FedyaPTZ
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    132

    FedyaPTZ

    Живу здесь

    FedyaPTZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Петрозаводск
    @Nicks239, почему же тогда к ППсу нет требований про 140 кг/м3?
    Еще раз повторю, важна не плотность материала (это всего лишь отношение веса к объему) а прочностные характеристики, прочность на отрыв, и прочность на сжатие.

    Скажем стекловолокно ISOVER "ШФ" имеет плотность 90 кг/м3 и paroc linio 10 имеет такую же плотность, но изовер в два с половиной раза прочнее (45кПа против 20 кПа соотв.) Вы заметите разницу, когда возьмете и сравните две плиты на ощупь, попробуете сломать.
    При этом 90 кг для стекла - это нормально, а для базальта - не нормально. Базальт по определению тяжелее, а плотность завязана на вес, именно поэтому для ППСа достаточно 20 кг/м3

    Linio 10 - "коммерческий" продукт, для частного домостороения не советую
     
  10. Nicks239
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    148

    Nicks239

    Живу здесь

    Nicks239

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Честно говоря, опасаюсь я экспериментировать со стекловатой.
     
  11. FedyaPTZ
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    132

    FedyaPTZ

    Живу здесь

    FedyaPTZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Петрозаводск
    @Nicks239, если нет острой нужды, то и не начинайте)
     
  12. thebusyman
    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2

    thebusyman

    Живу здесь

    thebusyman

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ужгород
    Хотим покупать для отделки фасада Декоративную акриловую штукатурку ANSERGLOB короед, ведро 25кг, 2,5 мм зерно. Страна производитель: Украина
    Тут нашел описание https://prom.ua/p241207720-dekorativnaya-akrilovaya-shtukaturka.html
    Кто работал с этим короедом? Как нормальный? Стоит покупать? Или категорически нет?

    Еще есть варианты: Kema, Baumit, Ceresit но подороже.
     
  13. Nicks239
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    148

    Nicks239

    Живу здесь

    Nicks239

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я бы не стал связываться с никому неизвестным производителем. Еще и из Украины

    Лучше их
     
  14. Чалат
    Регистрация:
    01.12.12
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    72

    Чалат

    Живу здесь

    Чалат

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.12
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Московская область
    Так человек с Украины и пишет.
     
  15. FedyaPTZ
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    132

    FedyaPTZ

    Живу здесь

    FedyaPTZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Петрозаводск
    @teploya, вы на соседнем форуме рассказывали, что ездили смотрели и вскрывали проблемные фасады с изоверовским стеклом. Вы же писали, что там был "ОЛЮК или типа этого"

    А теперь смотрите, что такое Isover OL-E:

    плотность - 55-75 кг/м3
    прочность на отрыв - 5 кПа
    прочность на сжатие - 15 кПа

    применение для OL-E : Применяется в фасадах с толстым штукатурным слоем (при нанесении штукатурки по металлической сетке)

    То есть была нарушена технология СФТК, использована вата, не предназначенная для СФТК. Результат - трещины, паутина и все остальное. Зато теперь вы всем кричите что стекловата - говно. А адепты подхватывают, вместе кричать веселей же.
     