    Добрый день
    о конкретике
    1-по всем вопросам связанным с паропроницаемостью конкретных материалов я руководствуюсь СНиП 2-3-79 и его приложениями №3 и №11. или информацией от производителя основанной на материалах сертификации.
    2-тип конкретной применяемуой сетки определяет производитель штукатурной системы обратитесь к нему.
    3-Что касается СТ24,определенного что либо сказать не могу. я ее не знаю. Толщину штукатурки (к вопросу 20мм) определяет состояние качества стены и усадочные характеристики наносимого штукатурного материала -эту максимально наносимую за один раз толщину определяет производитель.
    4-Блок шир. 375мм конструкционно можно посадить на фундамент шириной 325мм. Но расчетно ширину фундамента для блока 375мм, можно уменьшить до 220мм. Но эту ширину надо конкретно считать под конкретные нагрузки и конкретный блок с его прочностными показателями.
    С уважением С. Т.
     
  2. Фёдорович
    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    3

    Фёдорович

    Участник

    Фёдорович

    Участник

    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Белгород
    Уважаемый Сергей Тихонович! Прошу дать ответ: возможно ли армирование газоблока просечно-вытяжной сеткой вместо арматуры в штробах? Если да, то какой диаметр и ячейка сетки. Спасибо.
     
  3. eyeonenow
    Регистрация:
    14.08.11
    Сообщения:
    679
    Благодарности:
    315

    eyeonenow

    Живу здесь

    eyeonenow

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.11
    Сообщения:
    679
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Есть 2 вопроса относительно технологий возведения стен из газобетона.
    1) Возник вопрос относительно того, как правильно вставлять окна в случае использования облицовочного кирпича с вентзазором. На форуме не раз попадалось вот такое решение Примыкание окна.JPG . Хотелось бы узнать Ваше мнение относительно его правильности. Нужно ли волноваться относительно того что ЭППС пароизолирует область вокруг окна?
    2) Под полом 1 этажа из пустотных плит находится холодное вентилируемое подполье. Сверху на плиту перекрытия предполагается размещение утеплителя и стяжка. Перегородки из газобетона правильнее возводить прям на плите перекрытия или всё же сверху на стяжке, чтобы теплоизолировать перегородки от подполья слоем утеплителя?
     
  4. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    -
    Добрый день
    не готов ответить, надо смотреть -для блока Ytong это не нужно, при желании Вы можете найти это в СНиП по каменным и армо-каменным конструкциям
    С уважением С. Т.

    -
    Добрый день
    ,вопросы монтажа окон в проемы регламентирует ГОСТ 30971-2002.Посмотрите и я вас уверяю найдете ответ.
    С уважением С. Т.
     
  5. eyeonenow
    Регистрация:
    14.08.11
    Сообщения:
    679
    Благодарности:
    315

    eyeonenow

    Живу здесь

    eyeonenow

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.11
    Сообщения:
    679
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Сергей Тихонович, спасибо за наводку на ГОСТ. А по второму вопросу ответьте пожалуйста (сообщение 349). Не нашёл в альбомах тех. решений этот момент
     
  6. Alora1984
    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    1

    Alora1984

    Участник

    Alora1984

    Участник

    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кострома
    Здравствуйте у меня тоже есть вопрос. Собрались дом строить из газосиликатных блоков-толщина стены 500 мм, думали в два блока 200-300 с перевязкой швов. Но строительная бригада, нас отговаривают, сказали что лучше сделать стену один блок 500*600*250, почему...цитирую слова строителя "наружные стены из блоков 200 и 300" - хозяин барин, но расход блоков будет больше, поскольку придется много кусочков пилить. Перевязка идет не только продольная, но и поперечная. Ширина стены - 500 мм. Длина блока 600 мм. Укладываем блок поперек. 100 мм идут в отход. И так с каждого второго ряда.". Т. е он считает что кладку нужно класть так-ряд ложковый и ряд тычковый, как кирпич. И арматуры типа меньше всего 2 прутка, я спрашиваю про мостики холода, он утверждает, что если ложить на клей то шов 3 мм и это не является мостиком холода. Поэтому очень нужна ваша помощь, что вы думаете по этому поводу? Спасибо.
     
  7. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    -
    Доброе утро
    1-по плите
    2-гидроизоляция
    3- растворный слой и далее кладка на клей-удачи.
    С уважением С. Т.
     
  8. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    -
    Добрый день
    1-Стена из блока в 500мм и из блоков 200+300 соответствуют нормативу. и как сделать?-решите сами.
    если хотите знать мою позицию, то я сторонник 200+300
    2-О фантазии строителей про тычковую кладку из блока длинной в 600мм-при возведении стены в 500мм слышу впервые. Кстати вам ни что не мешает потребовать обоснования такого "тычковатого" решения,за одно и поймете с кем имеете дело.
    С уважением С. Т.
     
  9. Irisha271267
    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    433

    Irisha271267

    Живу здесь

    Irisha271267

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    Россия
    Сергей Тихонович, а не могли бы вы объяснить вашу позицию стена из блока 200+300, и как их тогда класть, со смещением? Я думаю, что многим будет интересно, кто собирается строиться из 500.
     
  10. Alora1984
    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    1

    Alora1984

    Участник

    Alora1984

    Участник

    Регистрация:
    29.10.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кострома
    Cgfc
    спасибо большое, т. е. вы считате никаких тычковых рядов не нужно, только ложковые ряды, просто со смещением блоков? я просто сама впервые о таком услышала, что даже засомневалась

    вот характерное фото, здесь блоки 200 и 300 с перевязкой швов, как вы считаете такая кладка более разумна, чем одинарная из пятисотых блоков? Здесь как вы видите, нет никаких тычковых рядов.
     

    Вложения:

    • z_38434b04.jpg
  11. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    -
    Мне не чего добавить к сказанному.
     
  12. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    Уважаемые форумчане, благодарю Вас за участие в обсуждении этой темы, на данный момент узкопрофильная тема только о газобетоне, на мой взгляд, устарела, я принял решение её расширить. Теперь Вы можете задать вопросы и найти ответы в новой теме по адресу:
    https://www.forumhouse.ru/threads/152068/
     
  13. Stany
    Регистрация:
    30.09.09
    Сообщения:
    911
    Благодарности:
    1.930

    Stany

    Живу здесь

    Stany

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.09
    Сообщения:
    911
    Благодарности:
    1.930
    Адрес:
    Москва, Выхино/Павлино
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, планирую самострой без проекта. двухэтажный дом. купил блоки AEROSTONE 625х250х300 D600. перекрытие подвала ПК 22см, перекрытие второго этажа плиты ПК 22см. армопояс по верху первого этажа. Возник вопрос про несущую способность блоков. А выдержит ли стена в 30см с верхним армопоясом на себе эти плиты. У меня будет ПК 63 и ПК 28
     
  14. Кукушк
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Кукушк

    Новичок

    Кукушк

    Новичок

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кострома
    Добрый день всем.
    Вопрос к Сергею Тихоновичу:
    в посте № 140 вы писали:
    я так понял - это применительно к блокам КЗСМ

    Можете пояснить, чем конкретно они так плохи?
     
  15. Кукушк
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Кукушк

    Новичок

    Кукушк

    Новичок

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кострома
    И еще один вопрос
    где-то здесь вы писали, что если облицовывать ГСБ сайдингом, то нужно его обязательно штукатурить снаружи.
    При этом, облицовывая кирпичем с вентзазором - наружная обработка ГСБ не нужна.
    В чем разница для ГСБ при этих вариантах облицовки? ведь и там и там получается вентилируемая полость?