1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу совета по системе отопления

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mobster, 11.10.11.

  1. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Очень даже достаточно - бак ..почти целиком в зоне "максимального нагрева".


    "Противоток" - тройники? Не переживайте, это "штатный" узел - одно из местных сопротивлений. Будем считать, что учли его (их) в "расчете".:um:
    Если ...собираетесь "кипеть" - сделайте сигналку побольше диаметром, по совету от федот 1. :hello:трубе МП можно доверить эту позицию..:|:
    А отверстие для ручной заливки сверху РБ - патрубок Ду 25-40 с заглушкой (!) Которая откручивается в аварийном случае - отсутствия давления водопровода, для подпитки "вручную".

    ..Она все равно займет место по плотности/температуре относительно тех же параметров воды, находящейся на текущий момент в ТА. Куда не заведи..

    Вот, Виктор Петрович :hello: дал вам дельный "совет".. Даже не вам, а монтажникам - именно с отбивки гидроуровнем должно все начинаться.
    И не давайте монтажникам сильно косить уклонами - 3-5мм. на метр. В верхней (подаче) - больше. В этой системе.
     
  2. mobster
    Регистрация:
    12.08.10
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    73

    mobster

    Живу здесь

    mobster

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.10
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Новосибирск
    Уже больше двух месяцев не могу найти монтажников СО - все ответы "мы такое не делаем"!
    Опрошено более 80 сантехнических контор и бригад, г. Новосибирск, 1,5 миллиона жителей.
    Причем никто даже цены не называет - просто отвечают "мы не делаем". Что я не так делаю?
    Может это из-за того что клупп на 2" ни у кого нету?
    Согласиться на сварку в соединениях типа "фасонка с резьбой/сварка/труба/сварка/фасонка с резьбой" ? Как же тогда долговечность и ремонтопригодность?
     
  3. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Такой клупп давно никто не заводит для работы, все - на пластике. А приварка резьбовых частей - ничем не плохой вариант, если нельзя обойтись только сваркой. И долговечность и ремонтопригодность никак не страдают. :hello:
     
  4. mobster
    Регистрация:
    12.08.10
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    73

    mobster

    Живу здесь

    mobster

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.10
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Новосибирск
    Lyko, спасибо за ответ, а правильно я понимаю - только на сварке надежнее чем на сварке с резьбами?
    Я предполагал, что наоборот - резьбовые соединения надежнее и ремонтопригоднее - можно прогнивший участок просто выкрутить и заменить на другой?

    Если сваркой надежнее - чем лучше варить - газом или электродами? Как проверить качество шва? И как можно сделать соединение на сварке 2" трубы с батареей МС140-500 ? Этож сталь и чугун или я что-то путаю?
     
  5. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Сварка - тот же металл, а шов с проваром тела трубы - толще этой самой трубы, соответственно, и надежность его во всех смыслах. Если, конечно, сварщик - не ученик.

    Только на сварке не получится - подсоединения котла, приборов, арматуры все равно - резьбовые. Да и не всякий сварщик способен варить "вслепую" - зрительно недоступные участки шва. В таких случаях лучше сделать разьемное соединение (сгон) чтобы обеспечить возможность двигать, крутить, переворачивать трубы со стыками в удобное для сварки положение.

    Надежда на то, что лет через 20 - 50 удастся раскрутить реьбовое соединение "для ремонта" участка трубы, вряд ли оправдана - без отжига реьбового стыка это может не получиться, а если уж дыра - от старости, то проще поставить хомут и приготовиться к монтажу нового отопления. Хомуты можно ставить годами, но смысла менять отдельный участок нет никакого - вся система в таком же состоянии.

    Смонтированное сталью отопление "опрессовывается" - даже простым заливом воды без доп. давления. Имеющиеся протечки, "намокания" и "запотевания" отмечаются мелом - сразу и быстро. Некоторые "запотевания" высыхают через несколько минут. Но подварить их надо. На будещее.
    После того, как все огрехи будут ликвидированы - затапливаем котел и прогреваем воду в системе до рабочего режима.
    Проверяем на "тепловой эффект" а попутно - главное - "выпариваем" растворенный в воде воздух / кислород, после чего вода становится .."консервантом", предохраняющим сталь от коррозии.
    Держать в СО "сырую" воду или надолго выливать уже нельзя!

    ...Ответил выше о "качестве шва" - вполне достаточно, чтобы стыки не текли, а сварщик был "трубный", т. е. с навыком сварки труб.
    Качественнее - эл. сварка, т. к. флюс защищает расплавленный металл от окисления воздухом. То же - "углекислотка", если сварщик владеет ей.
    Но ничто не мешает и "ацетиленовой" сварке - вариант давно проверенный и "штатный" для мелких труб.

    Радиаторы подсоединяются к разводке трубами 3/4" - 1,1/4" на резьбах/сгонах. Через радиаторные пробки либо переходники (1") либо напрямую 1,1/4" если на секции такое отверстие а схема СО это предусматривает..:um:
     
  6. mobster
    Регистрация:
    12.08.10
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    73

    mobster

    Живу здесь

    mobster

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.10
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Новосибирск
    После дачи объявления чтобы сделать все на сварке - стали предлагать цены от 35 до 60 тысяч рублей - и это с готовым баком. Оно что, так дорого и стоит? Это дикие бригады предлагают.
     
  7. ГераSIM
    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    42

    ГераSIM

    Живу здесь

    ГераSIM

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Бывшый СССР
    Если это бригада исповедущая работу со сталью, и работают довольно долгое время с хорошими отзывами то цена оправдывается готовой качественной работой. Но со стоимостью работ можно и потолкаться в меньшую сторону. Как правило всегда называется стоимость несколько завышенная, расчитанно на сговорчивых клиентов. Покажите характер и цены будут несколько ниже.
     
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Как бы дорого сейчас не стоило, в сопоставимых ценах - меньше, чем лет 30-40 назад...:pioner:
     
  9. mobster
    Регистрация:
    12.08.10
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    73

    mobster

    Живу здесь

    mobster

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.10
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Новосибирск
    Блин, даже не знаю что сказать. Работы на неделю, пусть даже двум человекам, 60 тыс. за неделю это по 30 тыс. каждому в неделю, получается у сантехника зарплата 120 тыс. в месяц? И это не Москва, это провинция, Сибирь - Новосибирск. Как так?
     
  10. Texno
    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    15

    Texno

    Участник

    Texno

    Участник

    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Краснодар
    Нормальных сварных пацаки с паяльником и в трениках вытеснили. Иди к ребятам на металобазу там где-то они тусуются.
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Не Брэд Пит, но...

    Сергей Гармаш. За роль мента Короткова он получал около $6 тысяч в день.
    :ogo::ogo:
     
  12. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    954

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А как Вы думаете :um:,... возиться с "железом", болгарками, держаком и электродами коих счёт идёт на сотни, или газовой горелкой от которой 1200*С пышет,..да ещё если это жарким летом...когда пот из под "спецухи" сварочной в трусы градом стекает а Вы в тесном помещении без вентиляции, к концу дня глаза режет от напряжения и дрожь в ногах, да позы всякие немыслимые приходится принимать. Да ко всему этому ещё приходится постоянно в голове держать... как, куда, зачем именно так, как именно удобнее, положить качественный шов чтобы потом не возвращаться дважды, промерять постоянно углы и уклоны и т. п.
    Вы как нибудь при случае наймитесь подсобником в сильную бригаду спецов, ...поверьте к концу дня измените своё мнение на противоположное! Это не отдых на Майями бич,... это каторжный труд и ответственность. Потому и цена такая. :hello:
     
  13. Gurin1977
    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    366

    Gurin1977

    Живу здесь

    Gurin1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    366
    Адрес:
    Красноярск
    @Lyko,
    Уважаемый@Lyko, Правильно ли я понимаю, что такая 2-трубка ОДНОЗНАЧНО! верх-низ, потому что:-
    У уважаемого Голдерсона 2-трубка с нижней раздачей, соответственно центр- охлаждения СО находиться примерно по центру радиатора (ов), а в схеме@mobster, (и моей то же ;)) 2-трубка с верхней раздачей и трубой подачи под потолком (тем самым поднимаем ЦО выше ценнтра радиатора, и увеличиваем возможности ЕЦ!) и если при 2-трубке с верхней подачей под потолком, отпустить подводку к низу радиатора, и доключить низ-низ, - то ЦО опять подтягиваем к центру радиатора (а может и ниже)? Поэтому в такой 2-трубке ТОЛЬКО верх-низ? Или я что то не правильно понял, растолкуйте плиз?
     
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    У ув. Голдерсона 2-трубка еще и "чисто ПЦ", так что центр охлаждения ему (радиатору) - не первая "необходимость".
    А если "такая 2-трубка" - это вертикальная, 1-этажная, с верхним розливом - однозначно подача в верх радиатора.
    Ибо радиатор еще и должен охлаждать часть "столба", (высотой в радиатор) своего контура.

    Что / куда "подтягивается:

    ЦО И ПОДКЛ..jpg Вроде, мелочь:faq:, 25 см. разницы.
    Однако, в этих 25 сантиметрах создается охлаждение (разность температур) большее, чем в трубах контура. Или - "вес" всего столба.