1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу критики схемы электрощитка

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Orlotski, 11.10.11.

  1. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Ага, наверное придется все УЗО на 32А поменять ).
     
  2. Orlotski
    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    Orlotski

    Участник

    Orlotski

    Участник

    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Что еще?
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Придется перед РН АВ 32А ставить) , т.к. после РН вы хотите ответвления на второй этаж и т.п. Лучше свои 4P АВ на каждый отвод установить. ЧТобы от этого "центрального" щитка, вы могли отключить все отходящие линии.
     
  4. Orlotski
    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    Orlotski

    Участник

    Orlotski

    Участник

    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Все нарисовал еще раз. Теперь правильно? :)
     

    Вложения:

    • Щиток 1 этаж.jpg
  5. Orlotski
    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    Orlotski

    Участник

    Orlotski

    Участник

    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Кстати, электрики настаивают на АВ выходном внутри щитка, а не в доме. :(
    На ОПН - пожимают плечами, дескать совершенно не обязательно...
    И еще: за установку на опоре щитка, с автоматами и счетчиком просят 22 500 руб. Соглашаться? :)
     
  6. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    331

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    331
    Адрес:
    Москва
    Если сюда входит стоимость самого щитка со всем содержимым и его сборкой, то можно подумать. А так монтаж щитка на столб стоит в районе 3 тысяч, +-2 в зависимости от местных условий.
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Если будут собирать щиток, устанавливать его на столбе, подключать к линии, подключать в доме с протяжкой воздушной линии (или чего там будет) - ну ещё куда не шло, но если только щиток на столбе установить - то может лучше послать их в грубой форме?)
    По ОПН "правильно" плечами пожимают - не знают что это.
    Зачем им общий автомат на "выходе" щитка на столбе? Надо вам всё обесточить - отключите АВ перед счётчиком. Второй-то там зачем? Они внятно объяснить могут?
    После РН общий 4P В32А вообще не нужен. Но подобные АВ,только 2P нужны на линии второго этажа - чтобы отключить и линию на второй этаж, и сам этаж, на хоз. блок и на баню. На два последних строения - по числу фаз.
    Т.е. после РН у вас на фазе "висит" первый этаж, второй этаж и доп. строения,если данная фаза в них идёт.
    И если со вторым этажом ещё ладно - можно фазы отключать целиком в доме АВ 2P В32А, которые перед РН (двухполюсные они должны быть, а не 1P как у вас на рисунке), то с хозблоком и баней такой номер не прокатит - для них надо иметь возможность отключить и линию идущую к ним, не обесточив при этом линии в доме. Трехфазных потребителей в бане и хозблоке не будет же?)
     
  8. Orlotski
    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    Orlotski

    Участник

    Orlotski

    Участник

    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    По смете монтаж щитка, установка щитка и подключение - 6000, заземление с материалом - 2500, материалы и обородувание 8000, согласование 6000. Согласовывать надо то, что все будет поготовлено под 3 фазы (автоматы, кабель и пр.), а счетчик будет пока однофазный (трех фаз пока еще нет), а жить и работать как-то надо... )
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Мдя, разводом попахивает. Даже не попахивает, а воняет;)
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    По смете у вас должно быть расписано, что , чего, сколько. А так как у вас - общими цифрами,на смету не тянет. Заземление к примеру что из себя представлять будет? И к дому они тянут не собираются?!
     
  11. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Совершенно верно:hello:

    Уважаемый Orlotski в разделе Электроснабжение найдете ответ (ну или спросите) на вопрос: "Почему не надо платить за согласования?".
     
  12. Orlotski
    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    Orlotski

    Участник

    Orlotski

    Участник

    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Это будет заземление щитка.
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Хоть бы в цитате поправили) "тянуть")
    Для одной арматуры (одного штыря) это дорого, а для заземления до 10 Ом - мало)
    И как будет выглядеть это заземление?
     
  14. Orlotski
    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    Orlotski

    Участник

    Orlotski

    Участник

    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
     
  15. Orlotski
    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    Orlotski

    Участник

    Orlotski

    Участник

    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, пожалуйста, что в этих пунктах "развод", а что нет.

    Вот такая смета у них получилась:

    Раздел I. Материал
    № п/п НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ Ед. измер. Кол-во Стоимость материала, руб.

    за единицу И Т О Г О
    1 2 3 4 5 6
    1 СИП 4×16 мм м 45 65 2925
    2 Лента стальная F 207 м 10 70 700
    3 Скрепа NC 20 шт. 10 20 200
    4 Ответвительный зажим Р 645 шт. 2 190 380
    5 Анкерный зажим DN 123 шт. 2 170 340
    6 Анкерный кронштейн CS 10.3 шт. 1 250 250
    7 Анкерный крюк шт. 1 75 75
    8 Щит метал. герметичный на опору шт. 1 1900 1900
    9 Автом. выкл. 3-полюсный 32 А шт. 2 650 1300
    10 Электросчётчик Меркурий 201.5 шт. 1 750 750
    11 Труба пластиковая с соед. муфтами м 6 45 270
    12 Гофр-шланг ПНД 40 мм м 2 40 80
    13 Кроншт. крепл. трубы, щита к опоре шт. 6 370 2220

    Всего по разделу: 11390

    Раздел II. Электромонтажные работы.
    № п/п Вид работ Ед. измер. Кол-во Стоимость работ, руб.

    за единицу И Т О Г О
    1 2 3 4 5 6

    1 Монтаж СИП в трубах по опоре
    с установкой ЩУЭ на консольной
    конструкции шт. 1 8000 8000
    2 Монтаж СИП от опоры
    до внешней стены дома шт. 1 3000 3000
    3 Монтаж заземления щита на опоре
    с учётом затрат на материалы шт. 1 2500 2500
    4 Сдача работы предлставителям
    ОАО "МОЭСК", ОАО "Мосэнергосбыт",
    опломбировка узла учёта шт. 1 6000 6000

    Всего по разделу: 19500


    Итого по расчёту: 30890