    Ув. Legatron, Вы не знаете тестя,он еще тот :um:. Поэтому надо инсталлировать мембранный РБ. Не спорю, что все можно сделать намного проще, но. Однозначно,систему будем делать на ПП.
    Работать она будет,как вы сказали в предыдущем ответе. Планируется выставлять котел на режим ниже среднего,когда уезжаем после выходных, чтобы в помещении поддерживалась температура 10-15 *С.
    Вот такая схема. При работе насоса по-идее т/н циркулирует по всей системе, при отключении насоса,только по радиатору возле котла. Насос включился и разогнал систему. Подача в котельной на 40 ПП,в комнату переходит на 32ПП,обратка также 40ПП,в комнате 32ПП. Опять-таки РБ закрытый:close:
     

    Вложения:

    • Схема СО3.jpg
  2. Евген 83
    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    20

    Евген 83

    Живу здесь

    Евген 83

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Останавливаюсь,на этой схеме. А то у меня скоро автоматика из строя выйдет:)].Вертикальная часть из 50ПП,горизонтальные стояки 40ПП,подвод к радиаторам на 32 ПП. Полипропилен с внутренним армированием,теплоотдача у него немного получше,чем у неармированного.
    На схеме:
    1-автоматический воздухоотводчик
    2-ГБ
    3-ЦН
    4-ОК
    5-РБ
    6-термоманометр
    7-кран залива т/н
    8-кран слива
    На радиаторах 25 краны с американками,знаю,что это не есть хорошо,но сливать всю систему для ремонта(замены) радиатора неохота.
    Радиаторы постараюсь поставить повыше,чтобы перепад между их обраткой и обраткой котла был максимально возможный.
    Также хочу врезать перед насосом кран залива т/н. Друг,говорил что они заливали антифриз в систему следующим образом: включали ЦН и заливали ведром через шланг с воронкой.
    Рабочее давление в системе устанавливаем 0.5-1 bar, "подрывник" на 1.5 bar.
    Если все 90* повороты делать двумя 458 углами,думаю это немножко уменьшит сопротивление трубопроводов ЕЦ.
    Вопрос:обратку следует также по максимуму поднимать,чтобы разница между крайним и ближним к обратке концом была найбольшей,или достаточно радиаторы повыше поставить,а на обратке сделать стандартный уклон?
     

    Вложения:

    • система отопления 4.jpg
  3. Евген 83
    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    20

    Евген 83

    Живу здесь

    Евген 83

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Посоветуйте,пожалуйста,какой насос выбрать:Grundfos UPS серия 100 25-40 или Wilo Star-RS 25/4. и того и другого для моей СО хватит с головой.
     
  4. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    Вы сами и ответили.
     
  5. Евген 83
    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    20

    Евген 83

    Живу здесь

    Евген 83

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Купил Грундфос. С ГБ проблема,прийдется собирать самому,все идут на 3 атм, как Вы и писали. Причем "подрывник" на 1.5 атм. тоже найти сложно(два магазина и три рынка). Пытался найти краны с американками на паранитовых прокладках;пишут,что они более устойчивы к антифризу-тоже бесполезняк.
    Вопрос по монтажу горизонтального участка(на схеме),какая предпочтительнее(левая или правая) для работы СО при ЕЦ? Или без разницы? Сразу вертикально никак не получается уйти в соседнюю комнату. Да,все таки горизонтальные стояки решил тоже на 50ПП делать.
     

    Вложения:

    • Горизонтальный участок.jpg
  6. tier8
    Регистрация:
    13.10.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    tier8

    Новичок

    tier8

    Новичок

    Регистрация:
    13.10.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Донецк
    люди! помогите пожалуйста! что здесь не то и будет ли такое работать
     

    Вложения:

    • со.jpg
  7. Евген 83
    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    20

    Евген 83

    Живу здесь

    Евген 83

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Ув. Kylibin скажите пожалуйста,ЦН можно ставить выше трубы обратки или на одной высоте с трубой. Спасибо.
     
  8. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    В идеале байпас с насосом в горизонтальной плоскости трубы "обратки", но это в идеале для ЕЦ с открытым РБ. В Вашем случае система под избыточным давлением, а посему не принципиально. Перед первым запуском насоса желательно стравить воздух с насоса.
     
  9. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    SOS понятно, а теперь, если можно идею, заложенную в проект, да бы не фантазировать.


    А смысл?, автомобильные патрубки резина (только "якобы маслостойкая", ну это как повезет:)]:)]). Как "обходной" вариант сборка - кран+ МРН или МРВ с "американкой", там Вы можете найти паронит или заменить существующую прокладку.
     
  10. tier8
    Регистрация:
    13.10.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    tier8

    Новичок

    tier8

    Новичок

    Регистрация:
    13.10.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Донецк
    идея такова:у меня каркасник в 100 м2 + цоколь(гараж и топочная)40м2=котел тт старобельск 18в (с гвс) и бак на 1350 литров,трубы штаби 32,идея-закидывать дрова или уголь 1-2 раза в сутки, а при нехватки тепла в та(после того как котел уже давно потух)вклучаеться газовый котел до слудующей загрузки угля или дров. гвс-опять же чтобы колонка не молотила подача с котла(контура гвс),а там она сама определит греть ей воду до выставленной температуры или и той что от котла хватит. Т.е.циркуляционный насос(и вентилятор) включаеться только тогда когда даст разрешение термостат(недельный),а вместо расширительного (т.к. место не позволяет по высоте(всего 2 м)) использовать 3 обратных клапана:
    1-для сброса воздуха при расширении воды или собственно воды если ее будет немного больше чем надо.
    2-для забора воздуха,чтобы не скрючело от ваакума при остывании и уменьшении в объеме
    3-для подачи из линии через фильтр-смягчитель (в магазине впарили сказали лучше будет для котлов),но к ниму поплавок чтобы поддерживать уровень воды в ТА на 10-15% меньше-на расширение!
    вот-только думаю что если ТТ-котел будет работать ,а гвс не пользоваться не закипит она в котле? и достаточно ли для ЕЦ 4 метров трассы в каждую сторону,но естественно что уклон на обратке к котлу 1:10 и из выхода котла к ТА тоже,и каково оно если два котла запараллелить без всяких клапанов и вентилей и вообще БУДЕТ ЛИ ОНО ВСЕ ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ?!!
    ответьте пожалуйста а то при +5 в доме жить не вариант
     
  11. Евген 83
    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    20

    Евген 83

    Живу здесь

    Евген 83

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Вчера закачали в СО воду,воздух долго выгоняли-очень помогли автоматические воздухоотводчики,ну и через крайний радиатор много выходило. С насосом система прогрелась довольно быстро, отключили насос на полчаса-батареи не остыли,давление не повысилось,значит СО работает в режиме ЕЦ нормально. Всем спасибо за помощь. :hello:
     
  12. krupes
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    200

    krupes

    Живу здесь

    krupes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Кременчуг
    А ещё насос можно установить на подачу.
     