    Здравствуйте. Я так понял мне подходят схемы 5 или7 Для подключения на столбе.
    1. Сетевики говорят нужен счетчик с ограничителем 15кВт, типа у них продается "трехфазный счетчик электроэн. матрица np73l.1-1-2" (фотка не ставится почемуто). Правомерно требование про ограничитель в 15кВт? Почему нельзя подешевле (этот 8000р.) счетчик?
    2. Сказали щиток или на их столбе или в заборе. Правомерно? Или хоть на метр от забора можно на участке (ни разу не видел в заборе, а на столбе в первую ночь снимут...пока они подключат- 10 дней отводится с осмотра до факт. подключения, прописано в договоре)
    3. Повторюсь -для розеток отдельный ящик нужен?
    4. про заземление на щитке в договоре ничего не сказано, мне его делать?
     
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577
    Адрес:
    Москва
    @ZaKoN83, уже ответил...
    Нет.
    Имеешь право вглубь участка, но не далее 25 м от границы участка (в данном случае забора)
    где хочешь - щиток - это твоя собственность.