1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Правильная вентиляция подпола и дома

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем leon, 19.10.11.

  1. efh
    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    5.157
    Благодарности:
    5.392

    efh

    Евгений

    efh

    Евгений

    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    5.157
    Благодарности:
    5.392
    Естественно можно. Труба не нужна. Только следует помнить, что решетка уменьшает сечение закрываемого ей окна и учитывать это.
     
  2. anisima
    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    23

    anisima

    Живу здесь

    anisima

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    23
    Тоесть обмерзло у меня там все из за того что с лета по сейчас), все наглухо запечатано было, и пар из земли поднимаясь образовал влагу которая и замерзла ?
     
  3. efh
    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    5.157
    Благодарности:
    5.392

    efh

    Евгений

    efh

    Евгений

    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    5.157
    Благодарности:
    5.392
  4. anisima
    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    23

    anisima

    Живу здесь

    anisima

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    23
    Спасибо вам за отклик)
     
  5. Jakob
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    230

    Jakob

    Живу здесь

    Jakob

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Новоуральск
    Нет, не правильно. Пароизоляция "обыкновенная" - по сути полиеэтиленовая пленка с ворсистой одной стороной. Она не пропускает пар ни туда, ни сюда
    Пар выпускает, правильно уложенная (нужной стороной) диффузионная мембрана
     
  6. anisima
    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    23

    anisima

    Живу здесь

    anisima

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    23
  7. id79393
    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    2

    id79393

    Новичок

    id79393

    Новичок

    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    2
    Приветствую форумчан. Рубленный дом 70-х годов постройки с мансардным этажом. Поднимал дом, подливал фундамент, т. к. южная сторона просела. Озадачился заделкой щелей между балками, соединяющими столбы, на которых стоит дом, и срубом. Часть запенил, часть заткнул вилотермом, чтобы утеплить подполье (земля, ничем не укрыта). В доме пол -доски, неутепленный. Обратил внимание через неделю после запенивания, что доски стали сырые.

    Вывод напрашивается следующий: если дом постоянного проживания, неутепленный пол, есть печь, то продухи в цоколе нужно закрывать на зиму. В этом случае возбухообмен в доме происходит с участием подполья. Если непостоянного проживания - продухи и прочие отверстия, сообщающие подполье с улицей, должны быть открыты, т. к. грунт, КМК, остывает под домом медленнее, и влагу из подполья нужно выводить всеми возможными способами. Но при этом необходимо утеплять пол, чтобы было комфортно, когда протапливаешь дом и не нужно дополнитнльно греть холодный воздух из подполья. Т. е. режимы вентиляции подполья при постоянном отоплении и непостоянном диаметрально противоположны.
     
  8. кактусс
    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    1.540
    Благодарности:
    1.245

    кактусс

    Живу здесь

    кактусс

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    1.540
    Благодарности:
    1.245
    Адрес:
    Омск
    Что бы вам помогли нужно как то определиться всё таки, дом то какой будет, жилой или сезонный, с набегами в баню ? Я не скажу за всю Одессу... Скажу про свой дом. Дом жилой, газотоплениеТак же не утеплённый пол, цоколь обшит ЭППС 100мм, продухи закрываю на зиму, но ни чем попало а обычной паклей, строительной. В этом случае подвал дышит, земля ни чем не накрыта, конденсата ни кокого нет. Специально ложил в подпол кусок ДСП и даже под ним конденсат не образовывается, правда у меня земля засыпана см 30 глиной. Температура в подполе не опускалась ни разу ниже 12гр, в 40 гр морозы. Наблюдения 3 года.
     
  9. Ольга 2013
    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    96

    Ольга 2013

    Живу здесь

    Ольга 2013

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    Товарищи мужчины! У меня к вам просьба дать совет. Есть домик деревянный, теплая комната 20кв.м. Фундамент - лента с заглублением 30-50 см. Нужно ее утеплить и сделать вентиляцию. Алгоритм такой пойдет:
    - утеплить пенополистиролом отмосстку и изнутри фундамент
    -закрыть грунт рубероидом или изостудом
    -засыпать слоем песка 10см?
    -утепляем между лагами ваттой, кераамзитом, перлитом?
    -вставляю две трубы ПВХ диаметром 10 см? в противоположных углах комнаты. Одну - черного цвета опускаем почти до земли там, где глубина 50 см и с выходом на конек дома, а другую - где высота проема 30 см и делаем лючок или вентрешетку.
     
  10. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.369
    Благодарности:
    14.189

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.369
    Благодарности:
    14.189
    Адрес:
    Москва
    Вентилирование подполья продухами понятнее и эффективнее трубы к коньку. Но только если это подполье неиспользуемое (не погреб и не котельная...).
    Продухи нормируются по площади сечения суммарной (1/400 от площади пола) и по площади сечения одного продуха (не помню минимум, что-то около 0,05м2). Труба вверх из подполья скорее покроется инеем/конденсатом и сольет его вниз обратно в подполье, чем правильно будет вентилировать.
    В правильном пироге перекрытия над вентилируемым подпольем лучше иметь пароизоляцию под отделкой пола.
    В любом случае Ваши вопросы это вопросы конструктива дома, это не вопросы вентиляции помещений (вентиляция помещений не есть вентилирование конструкций).
     
  11. feniks769
    Регистрация:
    19.06.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    feniks769

    Новичок

    feniks769

    Новичок

    Регистрация:
    19.06.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Купили старый кирпичный дачный домик на заболоченном месте. Фундамент дома просел со временем. Сухим и жарким летом проблем не было. Но УГВ оказался на уровне верха ленточного фундамента и в подполье стало влажно. Влага и, соответственно, плесень полезли в дом. Как с этим бороться?
     
  12. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    35.601
    Благодарности:
    60.094

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    35.601
    Благодарности:
    60.094
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Делать замОк вокруг фундамента, например из глины
     
  13. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.369
    Благодарности:
    14.189

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.369
    Благодарности:
    14.189
    Адрес:
    Москва
    Я дико извиняюсь за банальщину, но против правды не попрешь. А если попрешь, то понимаешь "влажность и плесень", которые уже есть.
    Бороться надо по результатам экспертизы объекта, фундамента его и грунтовых условий под и рядом. Также экспертизе подлежит система вентиляции объекта (иногда даже ноль экпертизировать необходимо, чтобы понять, как с этим нулем бороться). И одним "глчняным замком" имхо подобные проблемы (а их не одна и не две, например: отсутствие вертикальной и горизонтальной ГИ цоколя/фундамента, отсутствие вентилирования подпольного пространства, отсутствие нормального пирога перекрытия над подпольем, отсутствие любой вентиляции помещений "дачного домика", отсутствие или недостатки отмостки, дренажной системы и системы водоотведения и ливневой канализации...)... Я не много причин перечислил?
     
  14. АlexeyGr
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    84

    АlexeyGr

    Живу здесь

    АlexeyGr

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Горький
    Добрый день, скажите пожалуйста такая вентиляция будет работать?
    20221003_113031.jpg
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.514
    Благодарности:
    16.852

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.514
    Благодарности:
    16.852
    Адрес:
    Москва
    Вытяжную трубу опускать к земле не стоит. Пусть забирает испарения прямо из под перекрытия.
    Высоту вытяжной трубы нужно сделать по правилам определения высоты для дымоходов.
    Вытяжку лучше утеплить и сделать на ней отвод конденсата.
    Тогда будет всё работать.