Постоянный перекос фаз

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем alexthesage, 22.10.11.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.846
    Благодарности:
    26.146

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.846
    Благодарности:
    26.146
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хорошо бы уточнить, что при реальных трёх фазах такой автомат может устроить отгорание нуля с выгоранием потребителей!
     
  2. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.577
    Благодарности:
    1.419

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.577
    Благодарности:
    1.419
    Адрес:
    Краснодарский край
    Речь шла не о токе в ответвлении нуля а о мгновенном значении тока в нуле магистрального сипа. на клеммах трансформатора понятно, если токи всех фаз одинаковые, то в нуле магистрального сипа на участке от трансформатора до первого ответвления (фаза+ноль) ток будет нулевым, но далее по линии допустим идет несколько домов- потребителей, подключенных к одной фазе, потом несколько домов, подключенных к другой фазе, и т. д. Так как ток в нулевом проводе зависит от векторной суммы токов трех фаз, то в нулевом проводе магистрального сип на разных участках, в зависимости от сосредоточенности нагрузки на одной или двух фазах, и отсутствии нагрузки на третей фазе, ток будет разным. Т. е. может возникать ситуация, когда напряжение (из-за перекоса фаз) на одной фазе будет больше чем на двух остальных в удаленной точке от трансформатора, а на трансформаторе будет почти одинаковое напряжение на всех трех фазах
     
  3. Вячеслав 30
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.014
    Благодарности:
    1.548

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.014
    Благодарности:
    1.548
    Адрес:
    Апрелевка
    Какая может быть причина?
    Линейные напряжения 190, 190, 230.
    А между фазами 0, 360, 360.
    Ноль между фазами, где по 190.
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.491
    Благодарности:
    6.885

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.491
    Благодарности:
    6.885
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Переведите, пожалуйста. Или проиллюстрируйте.
    В нашем мире линейные напряжения измеряются именно между фазами.
     
  5. Вячеслав 30
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.014
    Благодарности:
    1.548

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.014
    Благодарности:
    1.548
    Адрес:
    Апрелевка
    @AlexeyL, спасибо
    Какая может быть причина?
    Фазные напряжения 190, 190, 230.
    А между фазами 0, 360, 360.
    Линейное ноль между фазами, где по 190 фазное.
    Отчего ноль между фазами?
    Ааа, одну фазу наверное подключили на два полюса вводного автомата.
    Но на столбе. Вроде... Да там черт ногу сломит.
     
    Последнее редактирование: 04.12.22
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.067
    Благодарности:
    11.388

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.067
    Благодарности:
    11.388
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Какое-то мудило подало одну фазу вместо разных.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.846
    Благодарности:
    26.146

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.846
    Благодарности:
    26.146
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Почему какое-то? Да их там каждый!
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.846
    Благодарности:
    26.146

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.846
    Благодарности:
    26.146
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Обрыв с перехлёстом, к бабке не ходи...
     
  9. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.577
    Благодарности:
    1.419

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.577
    Благодарности:
    1.419
    Адрес:
    Краснодарский край
    А почему не обрыв без перехлеста?
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.846
    Благодарности:
    26.146

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.846
    Благодарности:
    26.146
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Потому что напряжения.
     
  11. Вячеслав 30
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.014
    Благодарности:
    1.548

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.014
    Благодарности:
    1.548
    Адрес:
    Апрелевка
    Точно, их было две бригады, в каждой минимум два человека...
    Одни пуговицы пришивали, вторые рукава...
    Делали без отключения, мои отводы повесили на ответвление соседа, один провод точно вижу... Че поближе, че там...
     
  12. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.577
    Благодарности:
    1.419

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.577
    Благодарности:
    1.419
    Адрес:
    Краснодарский край
    Так напряжения могут и через двухфазную нагрузку пройти
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    7.650

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    7.650
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Проституция, однако...
     
  14. Yakant
    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    901

    Yakant

    Живу здесь

    Yakant

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.12
    Сообщения:
    337
    Благодарности:
    901
    Здравствуйте, формучане.
    Не так давно переехал в новый дом и сталкнулся с проблемой. Мерцают все лампы (накаливания, светодиодные), что 220 вольт на всех фазах. Кроме того эти проседания слышны на работе другого оборудования (хорошо слышно при работе циркуляционого насоса). Напряжение в сети тоже не идеальное обычно в районе 205 вольт, опускается до 190 (линия старая, сейчас к ней подключили много новых домов). У соседей также самое (на улице фанарь светит с теми же мерцаниями.) Для наглядности видео приложил.
    Глаза уже вываливаются. Обращаться в сетевую?


    Спасибо.
     
    Последнее редактирование: 11.12.22
  15. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.725
    Благодарности:
    34.509

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.725
    Благодарности:
    34.509
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Нужно разобраться что за такая стабильно - ритмичная просадка. Возможно работает какое либо оборудование и даёт просадку. Может что-то, где-то ритмично включается - выключается. Или ритмично работает с ритмичной нагрузкой.
    Это всегда происходит? 24 часа? Или временами в течении суток? Есть временной интервал работы этой просадки?
    Чем замеряли? Есть прибор который может в течении какого либо времени отслеживать и показывать просадку напряжения ?