1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Navien LST - вопросы по эксплуатации и обслуживанию

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Арсен72, 22.10.11.

  1. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.711
    Благодарности:
    3.478

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.711
    Благодарности:
    3.478
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Похоже на коржики - смесь серы и сажи. Видимо неплотность между камерой сгорания и верхней крышкой. Снимать будете крышку для чистки - заодно и прокладку поменяете, или герметиком замажете.
    Там особо и нет ничего. Теплообменник, горелка, модуль управления, датчики и выносной термостат.
    Как сказал @DiJo - попробуйте запустить.
     
  2. anechka2016
    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    1.948
    Благодарности:
    766

    anechka2016

    Живу здесь

    anechka2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    1.948
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Москва
    А воду в него как подать в тестовом режиме? Дизель - из канистры, а воду? Учитывая, что пока нет собранной системы отопления. Может как-то на коленках собрать что-то? Или прямо вот залить в котел можно?
     
  3. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.711
    Благодарности:
    3.478

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.711
    Благодарности:
    3.478
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На верхний выход - уголок и на него группу безопасности с манометром и воздухоотводчиком.
    На нижний - обратный клапан и на него штуцер под шланг.
    Насос типа "Малыш" или любой другой к этому шлангу и в ведро с водой. Ведра три в котёл войдёт, пока до полутора атмосфер не накачаете.
    Если есть водопровод - можно без насоса из водопровода накачать.
    Потом "покурите" возле котла, посмотрите на давление. Если не падает, значит протечек нет. Можно пробовать запускать.
     
  4. rex@
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    1.150

    rex@

    Живу здесь

    rex@

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    1.150
    Адрес:
    Москва
    По моему, Вы совсем зря расстраиваетесь. Под горелкой жестянку надо просто почистить. Настройка воздуха странная. А так все в порядке на вид.
     
  5. anechka2016
    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    1.948
    Благодарности:
    766

    anechka2016

    Живу здесь

    anechka2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    1.948
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Невероятно утешили! Меня напугал этот белый налёт, как у батареек бывает... Если не так, то я рада!
     
  6. rex@
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    1.150

    rex@

    Живу здесь

    rex@

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    1.150
    Адрес:
    Москва
    Это конденсат. Вернее, серная кислота, H2SO4. Образуется при взаимодействии серного ангидрида (SO3), содержащегося в отходящих газах теплогенераторов, особенно работающих на дизельном топливе, и паров воды.
    В малых количествах ничего страшного. Дело в том, что кпд котла высокое, и выхлоп относительно "холодный". Соприкасаясь со стенками дымохода, неизбежно появляется конденсат. С вертикального начального участка конденсат стекает опять вниз, поэтому под верхней крышкой котла немного "неаккуратно" все выглядит:))
    Поэтому сразу совет! Горизонтальную часть дымохода, которая проходит сквозь стену, надо делать с НАКЛОНОМ на улицу! Это большими буквами написано в инструкции! Если соседка инструкцию подарила, посмотрите там! По моему, 1 или 2 градуса наклон вниз должен быть! Зимой с земли будет расти сталактит из конденсата, это нормально:))
     
  7. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.751
    Благодарности:
    2.027

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.751
    Благодарности:
    2.027
    Адрес:
    Москва-Истра
    Делал ТО котлу, разобрал вентилятор наддува - цифра "5" соответствует полностью открытой воздушной магистрали. Зачем там ещё цифры - непонятно.
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.680
    Благодарности:
    18.489

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.680
    Благодарности:
    18.489
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Это по положению стопорного винта напротив "5" или по положению края диска?
     
  9. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.751
    Благодарности:
    2.027

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.751
    Благодарности:
    2.027
    Адрес:
    Москва-Истра
    По стопорному винту напротив "5".
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.680
    Благодарности:
    18.489

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.680
    Благодарности:
    18.489
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Фото (вид на стопорный винт и вид на заслонку во всасывающем патрубке) можете выложить?
    Типа так:
    IMG_20190722_201942.jpg IMG_20190722_201956.jpg
     
  11. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.751
    Благодарности:
    2.027

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.751
    Благодарности:
    2.027
    Адрес:
    Москва-Истра
    Могу, но не раньше, чем через неделю.
     
  12. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.751
    Благодарности:
    2.027

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.751
    Благодарности:
    2.027
    Адрес:
    Москва-Истра
    Пршу прощения, работа внезапно напала так, что некогда было сфотографировать.
    вот фото
    Закрыто полностью
    IMG_20190920_145318_658.jpg
    Открыто полностью
    IMG_20190920_145256_163-001.jpg
    Рабочий режим - отметка на 4,5
    IMG_20190920_145308_983.jpg
     
  13. Romikzah
    Регистрация:
    23.09.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Romikzah

    Новичок

    Romikzah

    Новичок

    Регистрация:
    23.09.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    @PPeterr, Здравствуйте. Заинтересовала ваша доработка котла. Не могли бы вы выложить подробнее схему подключения элементов и прошивку для Ардуино, в формате, читаемом средой разработки. За ранее благодарен.
     
  14. PPeterr
    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    17

    PPeterr

    Участник

    PPeterr

    Участник

    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    17
    @Romikzah, здравствуйте. Прошивку (работающую у меня в данный момент) прикладываю, с расширением. ino
    А вот подробную схему подключения компонентов Ардуино - проблемно. Поищу в своих архивах - если найду, выложу. Иначе - лазить всё зарисовывать надо. Где-то была, вроде схема...

    Добавлю, что прошедший отопительный сезон автоматика моя самодельная на основе компонентов Ардуино - отработала без замечаний и могу сказать только положительные отзывы о системе. Выложенные сейчас программные коды имеют отличия - главным образом окно просмотра графиков температур - я постарался разместить в этом окне всю интересную мне информацию, чтобы не лазить по меню - моменты включения и отключения оборудования, среднюю температуру на улице за текущие и прошедшие сутки и расход топлива.
     

    Вложения:

  15. PPeterr
    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    17

    PPeterr

    Участник

    PPeterr

    Участник

    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    17
    Вот схема, которую смог найти. В своих архивах. К сожалению, она не отображает подробных подключений.
     

    Вложения:

    • 1.jpg